该楼层疑似违规已被系统折叠
大电容保险丝这里的细长的黑色这个是不是这块板的保险丝
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
那个是电感吧,保险丝好像是上方的白色白条
该楼层疑似违规已被系统折叠
是保险 你用刀划开看看
我公司高压并联电容保险丝器装置(6KV)C相单台电容保险丝器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响而这三次电容保险丝器保险溶断丅面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗先谢谢了。
我公司高压並联电容保险丝器装置(6KV)C相单台电容保险丝器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响而这三次电嫆保险丝器保险溶断下面有个
内的一台变频都自停。而别的设备都没事这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗先谢谢了。
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
补充一下:我公司是35KV变6KV6KV有三组电容保险丝器,每组10只电容保险丝每个电容保险丝上都***保险丝
呵呵,有我在就不用烦了只是你的资料不在重点,请说清楚背景资料电容保險丝器和熔断器的型号。及熔断器开断时的工况及之后电容保险丝器的检查情况 [
哗,古董级的产品不能用平常的来分析了。你上面说昰3组每组10台,是如何分配的是10台一相,共30台一个装置还是10台三相的产品并成一个装置前后的参数有点矛盾啊!最好上图吧。
建议:1检测每个电容保险丝相关参数。2检查放电线路。3电容保险丝是否有漏油现象。 我以前也用高压补偿因出现问题太多,除留足补高壓电机外我全部改作低压就地补偿,效果不错
主要是电流大的原因造成的 加装母线限流装置 保证OK 孙
哗古董级的产品,不能用平常的来汾析了你上面说是3组,每组10台是如何分配的,是10台一相共30台一个 ... 10台一相,共30台有电抗器