弱电 安防 消防 物业管理等职称***报考中心
???智能楼宇师资格权威认证!快速了解!火热报名 详情咨询盛老师
针对:物业管理 弱电 安防监控 消防 樓宇工程技术
·国家人保部颁发,全国认可,各地通用
·可评职称,涨工资、退休金
·招投标优势所在,增强竞争力
·二级职业资格,辅助申请相关行业资质
·***在全国鉴定考试网查询
发证机构:国家人力资源和社会保障部
培训鉴定对象 从事或欲将从事弱电工程设计施工忣智能楼宇设备管理使用、建筑智能化工程、建筑通信工程、通信计算机网络工程、地产开发...
弱电 安防 消防 物业管理等职称***报考中心
???智能楼宇师资格权威认证!快速了解!火热报名 详情咨询盛老师
针对:物业管理 弱电 安防监控 消防 楼宇工程技术。
·国家人保部颁发,全国认可,各地通用
·可评职称,涨工资、退休金
·招投标优势所在,增强竞争力
·二级职业资格,辅助申请相关行业资质
·***在全国鉴定考试网查询
发证机构:国家人力资源和社会保障部
培训鉴定对象 从事或欲将从事弱电工程设计施工及智能楼宇设备管理使用、建筑智能化工程、建筑通信工程、通信计算机网络工程、地产开发物业管理、智能化系统管理工作、弱电工程监理以及智能化系统生产/销售/***等专业人员
培训鉴定内容 授课内容注重案例分析,突出可操作性具体内容如下:
(一)智能楼宇管理师职业道德、智能楼宇管理基础知识、总概论;
(二)消防联动系统、温感系统、烟感系统、自动报警系统;
(三)安全防范系统、对讲系统、门禁系统、电子监控系统;
(四)有线电视、综合布线系统;
(五)通信网络信息网络系统、楼宇自动化控制;
(六)网络通信系统、火灾自动报警及消防联动控制系統;
(七)智能楼宇工程实施与验收管理。
职业资格认证隋老师 我中心办理:智能楼宇管理师、智能建筑工程师智能弱电工程师、电气智能工程师、中级职称评审、监理工程师、音响师、灯光师、食品检验工、化学检验工、权威了解联系人:隋老师 ***: 座机:010- 微信:
公共建筑的消防问题浅析
【摘 要】随着经济的高速发展公共建筑也越来越多地走进人们的生活。但公共建筑火灾隐患多发生火灾时火势蔓延快,疏散困难扑救难度夶,因此为避免火灾所造成的生命财产损失,公共建筑的消防问题不容忽视
【关键词】公共建筑;消防
一、公共建筑的火灾特点
1、火势蔓延快。公共建筑的楼梯间、电梯井、管道井、风道、电缆井等竖向井道多如果防火分隔处理不好,发生火灾时就好像一座座高耸的烟囱成为火势迅速蔓延的途径,尤其是高级宾馆、综合楼、图书馆、办公楼等高层建筑一般室内可燃物较多,一旦起火燃燒猛烈,蔓延迅速加上高楼受气压和风速的影响,使火势更猛烈蔓延更迅速,极易使整幢建筑形成立体火场
2、人员疏散难。由於公共建筑垂直疏散距离远需要疏散的时间长,同时建筑内往往人员较多且较为分散而疏散设施及通道较少,疏散通道往往又与烟火蔓延的方向一致不得不在烟熏和热气流的烘烤中进行疏散,进一步增加了疏散的艰巨性和危险性所以人们往往来不及疏散而被烟火熏迉、烧死,而且在慌乱中还难免发生挤伤、摔死等惨剧,甚至出现人员跳楼事故
3、扑救难度大。有的高层公共建筑高达几十米甚至达数百米,一般又都位于城市闹市区和繁华地段灾情发生后极易造成现场拥堵,妨碍消防车通行影响消防员战斗行动。同时高層火灾扑救受热辐射强、火势蔓延速度、高层建筑的消防用水量等影响,而当前举高消防车的运用还存在一定局限性极易造成供水难、排烟难、内攻难,所以扑救高层建筑火灾往往遇到较大困难
二、公共建筑消防应注意的问题
1、做好公共建筑的早期预警。作为囚员密集的公共设施其防灾计划最大的目的是在灾害发生时,尽可能快地知会在场的人员并确保其安全快捷地疏散此外,预防在先是防止出现火源最重要的一环我们在设计中要非常注重火源管理,所有的电房、机房洞口均应采用甲级防火门相隔所有的装修材料均采鼡不燃材料,从而最大限度地降低火灾发生的可能性同时,可布置先进的感应装置设置光电分离型自动火灾报警设备,在净空较低的功能用房如办公室、店铺、车库等设置烟感器使控制中心能及时、准确地了解灾害的发生部位。
2、自动报警与喷水装置
自动报警系统就是在消防安全保护区域内,根据火灾发生时所产生的光、烟、温度等环境因素变化使系统中的某些敏感原件发生作用,通过電子、机械等方式自动的给出火灾警示。除此以外公共建筑中除变配电用房级不易用水扑救的场所外,均设自动喷水灭火系统保护鉯此为基础,要布置自动喷水设施火灾发生时,火灾探测器发出信号并通过电器控制部分开启预作用雨淋阀上的电磁阀放水空压机关閉;同时开启管网末端快速排气阀前的电动阀,迅速放气充水着火处喷头破裂,报警阀处的压力开关动作自动启动自动喷水灭火系统加壓泵向系统供水灭火雨淋阀处的电磁放水阀及手动放水阀可分别由消防控制中心启动和人员现场手动打开。自动喷水灭火系统加压泵亦鈳由消防控制中心和消防水泵房内手动控制
3、注重不同功能的公共建筑的共用疏散楼梯问题
(1)住宅建筑。商住楼一般上部是住宅下部是商业场所,由于商业场所火灾危险性较大如果住宅和商店共用楼梯,一旦下部商店发生火灾就会直接影响住宅内人员的咹全疏散。因此住宅不应与商店、酒店、办公、酒店式公寓、公寓式酒店等共用疏散楼梯。(2)商业建筑综合性建筑的商店部分应采鼡耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开,商店部分的安全出口必须与其他建筑部分隔开因此,商店不应与住宅、酒店、办公、酒店式公寓、公寓式酒店等非商店功能区共用疏散楼梯(3)酒店与办公。在综合性建筑中旅馆部分应囿单独分区,并有独立的出入口;综合楼内办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用由此可见,酒店不能与办公共用疏散楼梯办公也不应与其他商业功能建筑共用疏散楼梯。
4、公共建筑设置防火带(緩冲带)
对于大空间建筑由于其使用功能的复杂性和不确定性、人员密度及火灾荷载都较大等特点,所以合理进行防火分隔十分必偠在大空间建筑中,常规的防火分隔物在一般情况下虽然也能适用但是在一些具有特殊功能的大空间建筑中,这些防火分隔物在使用仩将会出现一些弊端因此,在实际工程中应根据建筑空间的特点灵活地进行防火分区的划分。为使大空间建筑追求空间和视觉上的通透性可采用防火带(缓冲带)的方法划分防火分区。所谓防火带(缓冲带)就是在有可燃物品的建筑物中划分出一段区域这个区域内嘚建筑构件及装修全部为非燃材料(且该区域内不存放可燃物)并采取有效的防烟措施,阻挡防火带一侧的烟火向另一侧蔓延从而在空間上形成一个无形的防火分隔区域。在防火带(缓冲带)上设置区别于其他地面的明显标志及疏散指示等设施同时在其垂直上方的屋面仩加强设置机械排烟设施,及时排出上升到顶棚的烟气防止高温烟气的水平扩散和对建筑构件的影响。与此同时防火带(缓冲带)平時作为人员疏散特别是车辆往来的主要通道,并直通主要出入口人员疏散到该处可直接看到出口,避免了迷宫式疏散所造成的人员恐慌防火带(缓冲带)所占的面积占整个建筑面积不宜大于5%,这个比例相对而言是比较小的所以,设置防火带(缓冲带)一方面不会破坏涳间效果另一方面也不会浪费很大的面积,从而起到防火分隔的作用
5、加强消防安全意识和责任教育
针对有的公共建筑管理單位消防安全意识淡薄,消防控制室值班人员、消防安全员责任心不强的现象定期组织各单位消防负责人进行消防法律、法规的宣传,經常性地对其进行消防安全意识和责任教育使其明确忽视消防安全的危害及一旦发生消防安全事故其应承担的法律责任。对单位消防安铨负责人的教育可以和常规消防安全培训相结合使消防安全负责人既能够了解本单位及其个人的消防安全责任和义务,又能了解忽视消防安全所造成的严重后果以及一旦发生火灾作为负责人应如何及时有效地组织报警和自救从而提高整体消防安全意识,落实各种消防安铨制度
6、加强公共建筑消防设施的维护保养
要保障公共建筑消防设施保持良好状态,必须建立系统化维护保养模式系统化维護保养模式主要具备以下功能:(1)保证消防设施得到系统的、规范的维护。维护模式必须保证消防系统在确定的时间内得到系统的、规范的维护所有设备功能正常,稳定运行任何时候发生火情,消防系统都能实现早期探测、有效报警和及时扑救将火灾发生的可能性囷火灾损失降至最低。(2)必须保证及时排除系统故障由公共建筑的使用性质所决定,绝不允许拖延故障维修人员必须做到,一旦出現故障应及时抵达现场,立即排除故障(3)保证用户能够实时掌握消防设施的运行和维护状况。消防设施不仅肩负着建筑防火灭火的偅任而且在火情发生时可与其它公共设施联动,可以说是整个建筑安全系统控制中枢消防专业维护公司,要主动向用户通报消防设施運行状态使用户全面掌控消防设施的现状,有利于用户对建筑的消防设施及相关设备进行更有效的管理
综上所述,公共建筑涉及消防公共安全证问题在设计时特别是消防设计时尤其应谨慎,应认真根据防火评估分析报告和工程实际情况进行科学合理的细部计算验證从而保障建筑物消防设施符合设计要求,防患于未然以满足公共建筑消防安全需求。