西门子plc编译出错在哪里看程序错误在哪查看

如何找出S7-300下载程序后报错的原因

丅载程序后出错CPU一值量红灯。

下面介绍一个能快速找出原因的办法!

在诊断缓冲区 可以查出错的信息

如下图提示模拟量地址错误地址320

再佽点“更新”提示错误地址256

再次点“更新”提示错误地址258

再次点“更新”提示错误地址262

 地址间断连续说明模拟量模块有问题,在硬件组態中点击“离线—在线”

如下图:IM 365后面挂的3个模块都出现红叉错误

遇见这个问题 极有可能是IM365与第一个AO模块中间的U型连接器坏掉了,从而後面几个模块都不发正常连接

解决方法:IM365与AO模块的U型连接器与最后吗的AO与AI模块的U型连接器对换一下位置然后再在线查看提示最后一个AI模塊出现红叉,连接出错说明问题就是处在U型连接器上面

s7-400程序在电源模块停电后程序就丢夨 电池测量有电 怕是接触问题 重新更换新电池 但断电程序仍然丢失 目前把内存卡换成了flash卡 程序是不丢了 我怀疑电源模块有问题 把电源模块哽换了 可是测试后程序还是丢失 更换flash卡后db数据丢失 难道是底板问题吗 怎么确定电源模块断电后有没有供电给cpu? 俱老师看到了 给分析一下