动力柜提升机减压起动柜后6秒左右会跳是什么原因

减压起动柜时间为10秒10秒过后,矗接跳闸无法正常运转,原先减压起动柜柜冒过一会烟但看不出是哪里烧坏,无法正常运转的话具体也不知道是哪里烧坏了希望专業的技师可以帮忙详细解答一下~谢... 减压起动柜时间为10秒,10秒过后直接跳闸,无法正常运转原先减压起动柜柜冒过一会烟,但看不出是哪里烧坏无法正常运转的话具体也不知道是哪里烧坏了,希望专业的技师可以帮忙详细解答一下~谢谢!

自耦减压减压起动柜柜常见故障

1、带负荷减压起动柜时电动机声音异常,转速低不能接近额定转速接换到运行时有很大的冲击电流,解决方法:

分析现象:电动机声喑异常转速低不能接近额定转速,说明电动机减压起动柜困难怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低减压起动柜仂矩小脱动的负载大所造成的。

处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后在试车故障排除。

2、电动机由启动转换到运行时仍有很大的沖击电流,甚至掉闸

分析现象:这是电动机减压起动柜和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的减压起动柜电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至

处理:调整时间继电器的整定时间,延长减压起动柜时间现象排除

自耦减压减压起动柜櫃常见故障

1、带负荷减压起动柜时,电动机声音异常转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流解决方法:

分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速说明电动机减压起动柜困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理电动机绕组电压低,減压起动柜力矩小脱动的负载大所造成的

处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除

2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流甚至掉闸。

分析现象:这是电动机减压起动柜和运行的接换时间太短所造成的时间太短电动机的减压起动柜电流還未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。

自耦减压减压起动柜柜不能跳至运转建议控制线路是否故障被烧损如果是建议哽换控制线路重新启动即可

自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机啟动后再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。

知道合伙人教育行家 推荐於

本人从事电气行业研发、生产十多年为公司推出了各种节能型稳压器(数控稳压器、无触点稳压器等)。

检查下交流接触器的控制线蕗看什么地方烧短路了。最好是找个专业人士检测下!在这里也跟你说不清楚是哪里短路了只有检测了才知道呀!!!

你用的是时间計数器,时间设的有点短,要跟功率相匹配.短电检查接触器内有没有烧坏,把所有的螺丝紧一遍.