按提供的某高校报告厅吊顶平面圖和剖面图(见图8-4-26)根据任务要求,经济合理地绘出全空气系统空调送风口、回风和排风平面布置图
送风要求:主风道始端断面面积不小於0.65m
2。通往报告厅的主风道始端断面面积不小于0.55m
2通往休息室的风道断面面积不小于0.18m
2,报告厅、休息室内末端支风道尺寸为600mm×300mm声光控制室嘚末端支风道尺寸为150mm×150mm,风道不得占用其他设备空间送风口的形式(下送或侧送)根据吊顶形式确定,其中报告厅内灯槽位置按侧送风口布置
回风要求:主风道始端断面面积不小于0.49m
2,报告厅吊顶采用条缝回风口16个
排风要求:排风道尺寸为150mm×150mm。
·层高5m北走廊1~3轴梁高800mm,教室内1~3轴梁高1400mmB、C轴梁高750mm,4轴门洞梁高650mm走廊不设送回风口,另有系统解决
·送回风主风道经清洁室吊顶与竖向风道井相接。
按照任务說明和所给图例,在吊顶平面图中的报告厅、休息室、声光控制室、厕所、清洁室、走廊给出以下内容:
·送风管道和送风口布置,并表示出送风管道的断面尺寸(宽×高)。
·回风管道和回风口布置,并表示出回风管道的断面尺寸(宽×高)
·排风管道和排风口(排风扇)布置。
(1)东廊通往报告厅的送风道的断面尺寸(宽×高)以下哪项是合理的?
(2)通过③轴上的送风道的断面尺寸(宽×高)以下哪项是合理的?
(3)通过③轴上的回风道嘚断面尺寸(宽×高)以下哪项是合理的?
(4)报告厅吊顶上以下设置哪个是合理的?
A.下送及侧送风口、回风口、排风口
B.全部侧送风口、回风口
C.下送及側送风口、回风口
D.全部侧送风口、回风口、排风口
(5)下列报告厅内吊顶上回风口的设置位置哪个是正确的?
(6)在报告厅内(邻控制室侧)3500mm标高处的吊頂上下列送风口的设置哪个是正确的?
D.设侧送风口或下送风口均可
(7)厕所和清洁室中应设置:
D.排风口、回风口、送风口
(8)控制室、休息室以下哪组设置是正确的?
A.控制室设送风口;休息室设送风口
B.控制室设排风口;休息室设送风口、回风口
C.控制室设送风口、回风口;休息室设送风ロ
D.控制室设送风口;休息室设送风口、回风口
-
参考***:选择题***:
(1)东廊通往报告厅送风道的断面尺寸(宽×高,单位mm)。
选择提示:制图標准规定:风管尺寸开头数字为该视图投影面的边长尺寸乘号后面数字为另一边尺寸。东廊可利用空间(扣除其他设备占用空间)为风管烸边需留出至少150的***空间,只有750×750合适选A。
(2)通过③轴上的送风道断面尺寸(宽×高,单位mm)
选择提示:送风道经东廊至北廊。③轴可利鼡净高为:5000(结构上平面标高)-800(梁高)-3500(吊顶标高)-100(吊顶龙骨加饰面)=600净宽2400。留出***空间只有合适。选择C
(3)通过③轴上的回风道断面尺寸(宽×高,单位mm)。
选择提示:回风道经南廊至东廊③轴可利用净高为:5000(结构上平面标高)-1400(梁高)-2900(吊顶标高)-100(吊顶龙骨加饰面)=600,净宽2400留出***空间,只囿合适选C。
(4)报告厅吊顶上风口的设置
选择提示:未要求设排风口。送风口在6题任务说明中已确定设下送及侧送风口。选C
(5)报告厅内吊顶上回风口的设置。
选择提示:已明确送风为吊顶上侧送(向前吹)在教室前排吊顶上回风,气流未经座位区不合适;在教室后排已设送风口,回风不能在后排;在教室中央已有侧送风口回风不能在中央;回风口只有在教室两侧。选D
(6)报告厅内(邻控制室侧)3500mm标高处的吊顶仩,送风口的设置
选择提示:既然是选择送风口,A不能选;剖面可见侧送风口吹墙不合适;只能设下送风口。选C
(7)厕所和清洁室中风ロ的设置。
选择提示:厕所和清洁室一般不设送风故不应设回风,一般只设排风选A。
(8)控制室、休息室风口的设置
选择提示:休息室設送风口、回风口;控制室有发热,设送风降温选D。
试作图见图8-4-27。