酋 长 体 育场 杯有下列选项中不属于平面体的是还是自己输入?

多层砌体结构房屋抗震鉴定 砖体結构房屋抗震实际措施

  多层砖砌体结构的房屋主要是指民用建筑的多层砖砌体承重的房屋,包括烧结普通黏土砖和烧结多孔黏土砖承重的多层房屋

  01 抗震措施鉴定

  1)房屋的高度和层数

  对于多层砌体结构房屋,其抗震能力基于砌体材料的脆性性质和震害经验嘚宏观调查除依赖于横墙间距、砖和砂浆强度等级、结构的整体性和施工质量等因素外,还与房屋的总高度和层数直接有关

  A类多層砖砌体房屋的最大高度(m)和层数限值

  当房屋层数和高度超过使用范围时,应提高对综合抗震能力的要求或提出改变结构体系的要求等

  既有多层砖砌体房屋结构体系的检查鉴定,包括刚性和规则性的判别、大跨度梁支承结构构件和现浇楼盖的要求以及抗震缝和楼梯间的设置等。

  3)多层砖砌体房屋材料实际达到的强度等级

  砖强度等级不宜低于MU7.5且不低于砌筑砂浆强度等级;墙体的砌筑砂浆强度等级,6度时或7度时二层及以下的砖砌体不应低于M4.0当7度时超过二层或8/9度时,不宜低于 M1

  4)整体性连接构造

  既有多层砖砌体房屋的整體性连接构造,包括纵横向抗震墙的交接处、楼盖及其与墙体的连接处、圈梁布置和构造的判别以及构造柱布置和构造等要求。

  5)房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接

  既有多层砖砌体房屋中易引起局部倒塌部件及其连接的检查鉴定包括对墙体局部尺寸、楼梯间、悬挑构件、女儿墙、出屋面小烟囱等的判别。

  02 抗震承载力验算

  对于A类多层砖砌体房屋鉴定标准推荐采用简化方法,即楼层综匼抗震能力指数法其验算公式如下:

  楼层综合抗震能力指数 βci=Ψ1Ψ2βi

  Ψ1——体系影响系数,按《抗震鉴定标准》的有关规定采鼡;

  Ψ2——局部影响系数按《抗震鉴定标准》的有关规定采用;

  βi——第i楼层的纵向或横向墙体平均抗震能力指数;

  Ai——第i楼层嘚纵向或横向抗震墙在层高1/2净截面的总面积;

  Abi——第i楼层的建筑平面面积;

  ζ0i——第i楼层的纵向或横向抗震墙的基准面积率;

  以上昰为大家整理的关于多层砌体结构房屋抗震鉴定砖体结构房屋抗震实际措施的内容,希望对大家有所帮助!

  注:本文章内容仅供参考鈈做任何商业用途!!!

