做了一个4-20ma的采集经过校准之后,在采集4-20ma时我测了下取样电阻两端电压(用的优利德的UT58A万用表测试的)和程序测试值一樣但是如果没有接4-20ma的时候,由于有一个校准值所以也会有0.5mV。这个值应该怎么处理我的想法是采集到0.5mV左右的电压时,就去掉这个值采集到的其他值就不做处理。没有做这方面的东西不知道这样处理是否合理是否正确。前辈是否有更好更可靠的处理方法
请前辈指点,十分感谢
软件滤波,低于0.5mV的数值就清零只有高于这个值时才有效
软件读取了,这个值是校准时的偏差值,因为是+0.5V,所以在没有外接设备时直接软件就出0.5V了,
把取样电阻加大,增大量程采样,显示时再根据需求转换.
理论上不应该是线性关系吗后半部分具体是哪里的问题,求教大佬
建议楼主查证一丅ADC的参考电压看你这图的后半部分感觉你输入的模拟电压已经大于或等于参考电压了。
比如你的范围是5V对应于1024,当输入大于5V时转换輸出也是1024,不会再增加