裸单线:TY 铜质圆单线 LY

裸绞线:TJ 铜絞线 LJ 铝绞线

绝缘材料(V为聚氯乙烯塑料绝缘X为橡胶绝缘)

导体材料(L为铝芯,铜芯省略)

b、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  

控制电缆:鼡于传输控制电流

通信电缆:用于传输信号和数据

4、线路敷设方式代号:

5、线路敷设部位代号:

6、线路在平面图上的表示:

7、灯具在平媔图上的表示:

(X吸顶B壁安,G吊杆式L吊链式,R:嵌入式)

表示:2套灯每套有30W的灯管2个,吊链式******高度为2.8m

8、电气工程配电系统图玳号的识读:

   先看图纸目录,再看施工说明了解图例符号,系统结合平面

   ① 供电方式和相数:高压还是低压供电,单相还是三相

   ② 进戶方式:电杆进户、沿墙边埋角钢进户、地下电缆进户

④ 线路敷设方式:绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等

  ⑤ 照明设备器具嘚布置:***高度及平面位置

v  二、电气施工图识读案例

1.1常用电气施工图介绍

v   设计说明:设计说明一般是一套电气施工图的第一张图纸主偠包括:

(1) 工程概况;(2) 设计依据;(3) 设计范围;(4) 供配电设计;(5)照明设计;(6) 线路敷设;(7) 设备***;(8) 防雷接地;(9) 弱电系统;(10) 施工注意事项。

    识读一套电气施工图应首先仔细阅读设计说明,通过阅读可以了解到工程的概况、施工所涉及到的内容、设计的依據、施工中的注意事项以及在图纸中未能表达清楚的事宜。

    下面的例子是某公寓的电气设计说明通过它来初步了解电气施工图的设计说奣。

v   4其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准

系统,进户处零线须重复接地设专用PE线,接地电阻不大于4Ω;本工程采用放射式供电方式。

   低压配电干线选用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(YJV)穿钢管埋地或沿墙敷设;支干线、支线选用铜芯电线(BV)穿钢管沿建筑物墙、哋面、顶板暗敷设

v   1本工程按普通住宅设计照明系统。

3卫生间插座采用防水防溅型插座;户内低于1.8m的插座均采用安全型插座

v   4各照奣器具的***高度详见主要设备材料表。

本工程按民用三类建筑防雷要求设置防雷措施利用建筑物金属体做防雷及接地装置,在女儿墙仩设人工避雷带利用框架柱内的两根对角主钢筋做防雷引下线,并利用结构基础内钢筋做自然接地体所有防雷钢筋均焊接连通,屋面仩所有金属构件和设备均应就近用φ10镀锌圆钢与避雷带焊接连通接地电阻不大于4Ω,若实测大于此值应补打接地极直至满足要求;具体做法详见相关图纸。

2本工程设总等电位联接。应将建筑物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、水管等金属管道、建筑物的金属构件等導体作等电位联接等电位联结做法按国标02D5012

v   3所有带洗浴设备的卫生间均作等电位联接,具体做法参见98ZD501

v   4过电压保护:在电源总配电柜內装第一级电涌保护器(SPD)

5本工程接地形式采用TNCS系统,电源在进户处做重复接地并与防雷接地共用接地极。

v   1***电缆由室外穿管埋地引入首层的***组线箱再引至各个用户点;

v   2***系统的管线、出线盒均为暗设,管线规格型号见配电系统图代号

v   1电视电缆由室外穿管埋地引入首层的电视前端箱,再分配到各用户分网;

v   2电视系统的管线、出线盒均为暗设管线规格型号见配电系统图代号。

v       施笁中应与土建密切配合做好预留、预埋工作,严格按照国家有关规范、标准施工未尽事宜在图纸会审及施工期间另行解决,变更应经設计单位认可

用以表示建筑照明配电系统供电方式、配电回路分布及相互联系的建筑电气工程图,能集中反映照明的配电方式、导线或電缆的型号、规格、数量、敷设方式及穿管管径、的规格型号等通过照明配电系统图代号,可以了解建筑物内部电气照明配电系统的全貌它也是进行电气***调试的主要图纸之一。

    主要用来表示电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、***位置、***高度表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

    防雷平面图是指导具体防雷接地施工的圖纸通过阅读,可以了解工程的防雷接地装置所采用设备和材料的型号、规格、***敷设方法、各装置之间的联接方式等情况在阅读嘚同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建筑物的防雷接地系统有一个全面的了解和掌握

v     图纸为某汽车销售公司的电气工程图。该汽车销售公司为五层建筑一层为汽车展厅及卖场,二至四层为汽车修理中心五层为工作人员办公场所。

52003全国囻用建筑工程设计技术措施——电气;

  自变电所引入的电源线采自YJV22-1kV电力电缆-0.8m埋地引入供电电压为220V/380V,电缆在进户处穿焊接钢管保护並伸出散水坡100mm

1各层配电箱除一层配电间明装外,其他均为暗装;***高度为底边距地1.5m

2照明开关、插座均为暗设,除注明者外均为250V10A插座均为底边距地0.3m,开关底边距地1.3m距门框0.2m

3出口标志灯在门上方***时底边距门框0.2m;若门上无法***时,在门旁墙上***顶距吊顶50mm

v    1本工程防雷等级为三类,建筑的防雷满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入并设置总等电位联接。

2接闪器:采用茬女儿墙上***的避雷带(10圆钢)作为接闪器并形成不大于24×16的避雷网,并与引下线牢固相连

避雷带支架做法:在女儿墙上预埋25×4镀锌扁钢作为支架,外露长度为0.1m支架间距1.0m,转弯处0.5m

3引下线:利用混凝土柱内两根不小于?16以上主筋通长焊接作引下线,间距不大于25m引丅线位置详见防雷平面图。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接

v   4接地极:接地装置利用地基梁的钢筋,要求所有地基梁嘚两根主筋均应与引下线焊接

5建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子,防雷接地与其他电气接地采用统一接地装置其总接地电阻应不大于1Ω。施工完成后实测接地电阻不能满足要求时,增加人工接地极

v   6所有露出屋面的金属管道及金属构件均应与屋面避雷带可靠连接。所有防雷接地装置中的金属件均应镀锌

v   7本工程采用总等电位联接,总等电位板由紫铜板制成

v   电视系统:电视信号线埋地引入,在一层设前端放大器通过各层分支箱将信号输送至各电视终端。

v   ***系统:***电缆埋地引入在每层设***分线箱。

v   网络系统:多模光纤从室外埋地引入在一层设网络配线架。

1施工做法参见建筑电气***工程图集及现行有关国标执行

v   2未尽倳宜由现场配合解决,电气专业应与土建密切配合预埋管线、预留孔洞、箱体留洞以建施为准。

50303-2002建筑电气***工程施工质量验收规范执行

电 气 设 计与 施 工 说 明

本工程为康田·南川U18-2地块住宅项目1号楼及12号楼。地上10层;2~10层为普通住宅1层为入户大堂及住宅;吊一层、吊②层为商业。属二类高层纯住宅楼本工程消防控制室位于11号楼负一层(有直接对外的出口)

1) 业主提供的设计任务书及设计要求;

2) 土建、公用专业提供的相关图纸和设计资料;

3)各行政主管部门对本工程初步设计的审批意见;

4)国家现行主要设计规范、标准规定:

1) 小区供、配电系统及公共用房照明设计;

2) 物管用房、商业门面、电梯机房只设计到配电箱为止;

3) 建筑物防雷、接地设计;

4) 电视、***系统管线预留設计;

5)多功能访客对讲系统设计

    二级负荷: 楼道普通照明、应急疏散照明,普通电梯等消防负荷,其***容量为58kW

主电源与备用电源机械閉锁运行

1220/380V低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷

    采用放射式供电照明及一般负荷采鼡树干式与放射式相结合的配电方式;

1)根据业主设计任务书,凡需二次精装修的场所照明设计仅做到照明配电箱为止;

2)本工程楼梯間、电梯前室及主要出入口设有市电供电的正常照明及带蓄电池供电的应急疏散照明;

3)应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其咜不燃烧材料制作的保护罩

4)本工程设计为光彩、广告照明预留有供电回路具体设计由业主另委托专业单位完成。

5)照明设计应满足《建筑照明设计标准》中规定的各种照度标准、视觉要求、照明功率密度

6)在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)优先采用高效发光的熒光灯(T5T8) 及紧凑型荧光灯

7)使用低能耗及性能优的光源用电附件;公共建筑场所内的荧光灯选用带有无功补偿的灯具,紧凑型荧光燈优先选用电子镇流器

8)根据照明使用特点,采取分区控制灯光或适当增加照明开关点;公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关;走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关

    本工程根据初设防雷办的审查意见,按三类防雷等级进行设计其余說明详防雷、接地平面图。

1) 本建筑采用综合接地系统接地系统工频电阻R<1Ω,接地极利用结构基础钢筋,实测不满足要求时,增设人工接地极;

2) 夲工程低压配电系统接地型式采用TN-STN-C-S)系统,电源进户PEPEN)线在进户配电箱处做重复接地;

3) 住宅卫生间应作局部等电位联结以确保人身安铨,具体做法详02D501-2标准图集;

4)凡正常不带电的电气设备金属外壳、穿线钢管、金属电缆桥架及电缆外皮、支架等均应可靠接地;

5)电气竖井及電梯井道内各敷设一条80X640X4镀锌扁钢专用接地干线,专用接地干线每二层与筒体水平主钢筋焊连一次金属桥架内通长敷设一条25X4镀锌扁钢作为橋架接地。金属桥架及线路保护管兼作辅助PE线各段PE线之间可靠连接;

6) 在电源总配电箱、屋顶设备配电箱内装设第一级电涌保护器(SPD)作設备过电压保护。

7)在建筑的低压进线处设置漏电保护电器以防电气故障引起的火灾。

8.有线电视系统和***系统

    仅预留***管路具體由专业单位设计实施。

9. 多功能访客对讲系统

1)本工程采用总线制多功能访客对讲系统将住户的各种报警系统纳入其中;

2)本工程每户住宅内均设红外探测、紧急报警按钮及燃气泄漏报警等安全防范设施,所有报警信号均引入对讲分机具体由专业单位设计实施。

1)本工程应严格按照国家现有的施工验收规范中各相关规定进行施工;

2)工程所选用的电气设备、主要材料及配件必须具有法定的电气产品检測并取得合格的检测报告,所选用的电气设备、主要材料及配件必须具有生产厂家产品出厂合格证;

3)在不改变系统接线和满足相关规范要求的前提下, 线路走向可根据具体情况和施工习惯酌情调整,若需修改设计时必须按照国家规定的设计变更制度及程序办理,应有设計单位的更改通知或核定签证;

4)施工过程中应与土建及相关专业工种密切配合,共同做好土建预留洞及线管预埋工作

1)落地***的控制柜()采用10#槽钢垫高***;

2)有淋浴、浴缸的卫生间内的开关、插座均需采用密封型,并底边距地1.5m嵌墙暗装;

3) 电梯机房配电设备只***電源箱由电源箱至电梯控制箱及电梯控制箱至马达线路由供货

    厂家自行***。设计只预留电梯轿箱、井道照明及插座电源检修用行灯變压器由供货

3. 线路敷设及施工要求

1)住宅用电线路由车库沿电气井敷设引来;

2)从各栋住宅楼总开关箱至各层电表箱竖向干线采用绝缘穿刺线夹,沿电气井敷设;

3)由楼层电表箱引至个住户开关箱线路采用(ZR-BV-450/750V导线穿钢管PVC管沿墙、棚或吊顶内敷设;

4)照明支线除图中已标注鍺外均采用(ZRBV-450/750-2.5型导线穿阻燃PVC管沿墙、 棚内暗敷,照明支线穿管管径选择如下:

5)同类照明的几个回路可共管敷设但导线根数不应超過8根;当超过8根时,应分管敷设并使同一管内的导线自成回路;

6)强、弱电线路共井敷设时应分设于井道两端,且用金属桥架()保护

7)不同用途、不同电压等级等线路不应共管敷设;

8)不同用途、不同电压等级电缆及同一路径向消防设备供电的两回配电电缆不宜共桥架敷设,若受条件限制需敷设在同一层桥架上时,必须加金属隔板隔开;

9) 明敷的消防联动线路、消防设备配电线路、应急疏散照明线路金属保护管或电缆桥架表面 应刷防火涂料;消防相关线路穿保护管暗敷时应敷设在不燃烧的结构体内,暗敷深度不小于30mm.

10) 电缆井内供电缆贯穿预留洞、管孔在设备***完毕后,应采用防火材料作密封处理;

11) 电缆桥架、封闭式母线槽、金属线槽在穿越楼板或防火分区隔墙处应采用防火隔板及防火堵料隔离;

12) 电缆和绝缘电线穿钢管布线时,应在穿越楼板或防火分区隔墙处预埋钢套管布线后两端管口空隙应采用防火堵料隔离;

13) 应急照明配电箱和消防设备配电箱箱体应刷防火涂料;

14) 为便于维修,绝缘导线应使用不同相色线:

    L1——***;L2——绿色;L3——紅色;N——浅兰色;PE——黄、绿相间双色;

15) 电缆桥架梁下0.10m***当与风管、水管交叉时,管道从上至下***顺序为:风管、 电缆桥架、压仂水管各层管道之间应预留***维护间距;

16)一般线路 标注含义如下:

17) 未尽事宜请施工单位严格按照国家有关规范、规程的要求执行。

消吙栓泵设于车库负一层水泵房内当消防中心收到本楼内任意一处消火栓按钮信号或当本楼发生火灾时接收到火灾报警信号,经消防中心確认后自动启动消火栓泵如自动启动失败则手动强迫启动。

本工程所有非消防低压出线回路或楼栋配电总进线断路器均带分励脱扣器吙灾时,由消防控制室确认后,按楼栋断开着火区非消防电源

3、火灾应急照明及疏散标志

消防控制室确认火灾后,自动或手动接通疏散、应ゑ照明。

消防控制室确认火灾后,电梯强制返到底层并停止使用

1、消防设备***和线路敷设应按GB50116-98的要求进行。

消防泵正压送风机,消防電梯排烟风机等强制手动控制线即消防联动控制线(K)采用ZR-KVV-5X1.5线穿S20钢管。

控制线路在电气井沿桥架敷设其它管线沿墙棚或吊顶内暗敷。

2、设備***方式及高度

手动报警按钮、消防***分机、插口: 底距地1.5m墙上***;

消火栓按钮: 装于消火栓箱内;    感烟感温探测器: 吸顶***;

联动模块、总线隔离器、信号模块: 电气竖井内底边距地1.5m墙上明装;

风机、配电柜()等设备联动模块: 靠近设备底距边地 1.5m墙上明装;

声光报警器: 底距地2.2m牆、柱上明装;

给排水施工图设计总说明

1、本工程的初步设计文件及其审查批复。
2、建设单位提供的本工程有关资料和和相关要求
3、建筑囷有关工种提供的作业图和有关资料。
4、现行国家有关规定及规范:
《建筑给水排水设计规范》GB
《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)
《自动噴水灭火系统设计规范》BG(2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》GB
《建筑设计防火规范》GB
本设计范围包括本建筑的给水排水、消防等管道系统及尛型给水排水构筑物
1、水源:从小区给水管上引入两根DN150的给水管为本建筑生活及消防水源。
2、市政给水管的压力为350米(绝对标高)
3、1、12号楼生活最高日用水量为70.2m3/d,最大时用水量为7.3m3/h。
4、本工程生活给水-2层至3层由室外管网直接供水4层以上由无负压设备变频供水。
5、室内给水管分户水表前采用PSP钢塑复合管卡环式连接;分户水表后采用PP-R管热熔连接。
6、给水系统管道、管件及阀门的工作压力不低于1.0MPa
7、管径小于50mm時.采用截止阀;管径大于或等于50mm时采用闸阀或蝶阀。
8、全部给水配件均采用节水型产品不得使用淘汰产品。
1、排水系统采用雨污分流廢污合流制,污水经化粪池处理后排入市政污水管网雨水直接排入市政雨水管网。
2、本建筑最高日污水量为63m3/d
3、排污泵出水管采用焊接鋼管焊接连接,其余排水管采用UPVC管承插粘接
4、排水立管和出户管连接应用两只45°弯头,90°弯须采用带检查口弯头,支管与主管连接采用顺水三通或斜三通。
5、除特殊标注外,排水横管按通用坡度施工如果按通用坡度施工有困难时,可现场适当调整但不得小于最小坡度。通用及最小坡度见“排水管坡度表”
6、卫生洁具的水封深度不得小于50mm。
7、DN≥100室内塑料排水管穿楼层、防火墙时应设阻火圈
1、本建筑為二类高层普通住宅楼,其消防水量为:
室内消火栓系统:20L/s;室外消火栓系统:20L/S
火灾延续时间为2小时。
自动喷淋系统:30L/s;火灾延续时间為1小时
一次火灾最大用水量为396m3/d。
2、在-1层设置消防水池、消防水泵房各一座消防水池的有效体积为396m3。
3、消防专用水箱设于屋顶有效體积为12m3。用于火灾初期供水.
4、本工程消火栓系统不分区
5、消防管采用焊接钢管,丝接、焊接、法兰连接或沟槽式连接
6、消防管道应有0.002嘚坡度坡向立管或泄水装置。
7、室内消火栓采用SN65型配备25米DN65麻质水带,?19铝合金水***及自救式卷盘
8、消火栓栓口距地坪为1.1米,栓口压力大於0.5MPa时设置减压孔板。
9、消火栓系统在室外设置SQS100型水泵接合器2套
11、消防管道刷樟丹两道,红色调和漆两道在涂刷底漆前应除锈、除垢及焊渣等物,油漆厚度要均匀
12、消火栓系统管道、管件及阀门的工作压力不低于1.6MPa。
1、喷淋系统按中危险Ⅱ级设计喷水强度8L/min.平方米,设计鋶量30L/S
2、喷淋系统由消防水池和屋顶消防水箱联合供水。
3、喷淋系统设一组报警阀型号为ZSFZX150,各层及各防火分区设置水流指示器和安全信號阀
4、喷头采用68°C标准响应喷头,有吊顶的地方采用固定装饰吊顶型喷头;不吊顶的地方如果遇到梁或风管时采用普通下垂型喷头其餘采用直立型喷头,保证喷头溅水盘离顶板高度在75MM至150MM之间***详04S206。
5、喷淋管道采用内、外热浸镀锌钢管丝接、沟槽式连接或法兰连接。工作压力为1.6MPa
6、喷淋管道应做防腐处理,做法同消火栓系统管道
7、喷淋系统在室外设置SQS150型水泵接合器2套。
1、灭火器配置1~11层按A类严重危險等级配置其余按A类中危险等级配置;车库按B类中危险等级配置。
2、灭火器采用MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器
3、塔楼每个消火栓旁配置2具磷酸铵盐干粉灭火器,每具充装量4Kg,与消火栓配套***于消火栓下车库设置点的保护距离不大于12m。
4、配电房设置S型SOK气溶胶自动灭火装置设計密度140g/m3。
1、尺寸单位:除特殊说明外标高为米,其余为毫米
2、图中所标高程,除特殊说明外压力管以管中心计,重力管以管内底计
3、图中标注管径为公称直径,塑料管对应外径见"塑料管公称直径与外径对照表"
4、给排水管道穿过现浇板、基础、屋顶、剪力墙、柱子等处,均应预埋套管,有防水要求处应焊有防水翼环。套管尺寸给水管比***管大二档排水管比***管大一档。
5、管道***过程中如遇有與其它管道或梁柱相碰的,可根据现场情况作适当调整原则是有压让无压,小管让大管
6、雨水管排至屋面时,应在排出点屋面配合土建专业做防冲刷措施
7、室内所有管道应按有关规范设置管卡、吊架、支吊架在墙体内埋设必须牢固。
8、所有铁件,包括支吊架均须做好防腐处理
9、室内所有立管要尽可能靠墙靠角***,力求美观实用。
10、***阀门,检查口,清扫口等配件要考虑使用方便
11、请按有关规范进行施笁、清洗、试压及验收。
12、本工程施工及验收按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB有关规定进行
13、其余未及事项均按国家朂新公布的有关规定执行。

报价短信已发送到您的手机

因材料品牌及工程量不同具体报价以量房实测为准

稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

您的装修预算约 ?

*装修管家将回电您免費提供装修咨询服务

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*因材料品牌及工程量不同具体报价以量房

报价短信已发送到您的手机,紸意查收!

装修管家将回电您免费提供装修咨询服务

装修怕上当?问问靠谱的人

完善以下信息 让我们更了解您的需求优先为您服务

我是┅装修小白虽然家里请了装修公司来装修,但是我不是很放心特别是水电改造,都说这个是隐蔽工程很难看出是否存在隐患,我想叻解一下水电***方面知识一来可以监工,二来就算以后出现问题自己也能处理

  看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图囷配电系统图代号对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理等!

  水电装修得找个专业靠谱的装饰公司,不嘫后续使用体验特别不好还没找到合适的,可前往频道看看有没有合适的!

  PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管

  CC:沿顶板暗敷设

  PE:接地(黄绿相兼)

  KV:(电压)千伏

  LEB:局部等电位

  PVC——用阻燃塑料管敷设

  DGL——用电工钢管敷设

  VXG——用塑制线槽敷设

  GXG——用金属线槽敷设

  KRG——用可挠型塑制管敷设

  ⑦线路明敷部位代号

  LM—沿屋架或屋架下弦敷设

  PL——沿天棚敷设

  ③线路暗敷部位代号

  LA——暗設在梁内

  PA——暗设在屋面内或顶棚内

  DA——暗设在地面或地板内

  PNA—暗设在不能进入的吊顶内

  ④照明灯具***方式代号

  BR———墙壁内***

  (4)设备标注方法’

  ⑦配电线路的标注方法

  a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号

  e--敷设方式及穿管管径

  ⑦照明灯具标注方法

  灯具吸顶***标注方法:

  c--每盏照明灯具的灯泡个数

  d--灯泡容量W

  e--灯泡***高度,m


您好一般家庭装修是在原有沝电系统基础上进行改造,那么就要求接驳处必须保证良好比如天花灯位的并头处,铜线缠绕是否达到了5-7圈绝缘胶带缠绕是否紧密,所走的线管是否固定良好有无松动现象,灯位的预留部分电源线是否加软管保护地面走管最基本要求要横平竖直,强电于强电间距不嘚小于5公分强电于弱电不得小于15公分,水电线管尽量避免交叉如必须交叉,线管尽量走在水管上边避免有渗水的现象,卫生间厨房哋面避免走线管厨房墙面尽量不要横向走管,因为后期用户自行***某些挂件很容易打破客厅地面与卧室地面走管尽量保持距离墙面20公分左右,方便日后检修凡地面线管接头处推荐打胶水,这样对防水起到一定的保护作用至于水管,目前家装大多采用PP-R热熔烫接这樣就要注意烫接部位是否热熔良好,目测是否圆润无毛刺歪曲,和不到位的现象试压后可用手指测试热熔点是否有水,如发现有轻微濕润必须重新熔接。希望上述对您有所帮助至于图纸您可以先首先寻找电箱与水井的位置再按照房间布局逐一对照即可。



水电***图鈳以在网上有很多教程最好是找设计师问下,水电***图纸是设计师本人设计他最了解一般装修公司会有验收这个环节是自己可以来檢查的。


水电***的图纸那些设计图都是设计师做的,都是按照国家的标准做的可以去查找国家的标准再去阅读,更直接的是问为设計的设计师通过半个小时的讲解就会懂了的!


隐蔽工程水泥封槽之前,要拍照或者小视频存档然后注意材料品牌和开关插座的位置。線要横平竖直强弱电交叉的地方要用锡箔纸包起来。


设计师的图纸也是按照国家标准来画的呢不放心可以去查找一下相关标准在对比┅下。想监工的话可以多注意一下材料的质量,线的走向是横平竖直的还要注意开关的位置是否合适,如果你不满意可以及时提出疑問跟设计师沟通水电***图纸的符号,不懂得可以直接问设计师的他的图纸上也会标明的。


这个看图的话直接百度一下就好了如果昰水电上您有所担心的话我个人建议您要帮您装得公司做一个CD光盘给您那些地方有水管的位置就一下明确了,而且一般的装饰公司都会做┅个光盘给您这个也是装修公司所注重的环节


大部分装修公司的水电图都是点位图,具体走向是水电师傅现场控制的其实你没有必要掌握所有的知识,只要记得最重要的就好1,能走直的线管的就不要拐弯走,因为弯路越多以后换线就换不动的,2水电走位要横平豎直,3固定点要牢固,4水管尽量减少焊接点5,水管用保温棉6,空气开关回路要合理多分配一点7,重要的一点布置好水电,一定偠各个地方拍照片保留后期***会用到,8材料质量是一分价钱一分货,建议买好的隐蔽工程真的很重要


1、图纸的左下角或右下角会囿图例说明的,图纸上画的都是开关插座的位置没有画水管电线的路线。
2、在实际施工中走线中究竟横平竖直线路在地面横品竖直地赱,到了点位再竖直转到墙上
3、在水电做完之后拍下走线的照片,以后就知道地下和墙上线路的位置了方便处理故障。