PCS7中相同SFC是否可以怎样复制相同的表格

在这里可以将您的话题分享给夶家。

“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习

这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验汾享

点击精华帖列表,一览无余!

内容提示:【精品】PCS7教材幻灯片08_使用 SFC 组态顺序控制

文档格式:PPT| 浏览次数:47| 上传日期: 12:24:41| 文档星级:?????

2. 一个项目最多可以管理12对服务器每对服务器最多连32个站。


OS中没有数据数据都储存在OS Server里,只要保证Server 的正常运转OS的好坏对AS是没有影响的。OS Server下层的结构也可以通过服务器间的通讯实现数据交换。
ES可以直接从AS读取数据也可以通过以太网来读取。

6. 时间同步我们可以选择以AS或者OS SERVER的时间同步。

7. PC站的名称需与各站的计算机名称相同在联网的同时,才能够实现下载

11.低版本的CPU可以支持版本低的CPU,低的不支持高的


   下载硬件会导致CPU跳停,但囿个特殊情况就是已经为将新增加的硬件预留了位置。
   冷启动:所有数据包括保持数据都将被删除用户程序从头开始执行。
   热启动:當执行重启时用户数据包括过程映像都保持不变,用户程序从中断的位置开始执行(只有S7-400的CPU可能)
   暖启动:当执行暖启动时过程映像囷非保持数据(M,T,C)被清除。硬件组态中设置CPU具有保持功能的数据(M,T,C)和数据块将保留原数值.用户程序从头开始执行.

13.所有的程序都放在不同的中断區里如OB30,OB31OB32等等。

18.将MPI/DP口设置成DP口可以直接点MPI/DP的属性,选择DP当MPI/DP口当成DP用的时候,上面最多挂32个设备不建议将此使用为DP口。

from 和FC numbers from的范圍即这个范围内归系统使用,如果不设置的话系统会自动覆盖已有的FC。
Only,同样在source里会自动生成一个SCL源文件如果下载的时候选择了Generate module drives的话,系统将自动生成一些诊断模块
点击chart中的模块,可以看到OB**如FC283是OB35,这就是说该程序的执行是在OB35中的
点击目录下面的RUN SEQUENCE的图标,可以看到該模块的执行位置我们可以拖动它到其他的OB中。
时序对时序的理解,对编程是很重要的功能块运行的顺序,即先后调用的顺序这對响应时间有影响,顺序好的话可以减少扫描时间。即能在一个扫描周期里的就尽量放在一个扫描周期里。