A:HDZ47系列高分断小型断路器适用于交流50Hz
或60Hz,额定工作电压为单相230V三相400V及以下,额定电流1~100A的照明配电系统或电机配电系统线路的短路过保护,同时也可在正常情况下不频繁地通断电器装置和线路。
该断路器具有防护等级高、分断能力强、动作灵敏、可靠性好、适用于工业、商业、高层建筑和民用住宅等各种场所,产品符合GB5标准。
这个型号是江西华健的,还是不错的
A:dz47-63小型断路器,上端接电源,下端接负载,上进下出。
支路如果有开关全部并联在总开关的下端。
A:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit
breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
希望我的回答对您有所帮助!
A:1,1P的意思:就是切断一根导线。2P是切断两根导线。1P、2P用于单相电路。
2,1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器。
组成及作用:一个2片空气开关加一个漏电模块组成。当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电全部断开,更加安全。
A:空气断路器:以空气或者空气气流为灭弧介质的断路器,是空气断路器;
  当断路器断开电流时,在断开的两个触头之间会产生电弧,设计中利用电弧电流产生的电磁力,将电弧拉长至灭弧栅内,从而使得电弧迅速冷却而灭弧;或者,当触头拉开出现电弧时,用一股强烈的空气气流吹向电弧,而得电弧拉长并冷却,从而最终灭弧。
空气断路器(自动开关):断路器的一种。绝缘介质为空气。是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流。
当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。
目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。
其代表意义为:
①--产品字母代号,用下列字母表示:
S--少油断路器;
D--多油断路器;
K--空气断路器;
L--六氟化硫断路器;
Z--真空断路器;
Q--产气断路器;
C--磁吹断路器。
②--装置地点代号:
③--设计系列顺序号:
以数字1、2、3……表示。
④--额定电压,KV。
⑤--其它补充工作特性标志:
G--改进型;
F--分相操作。
⑥--额定电流,A。
⑦--额定开断电流,KA。
⑧--特殊环境代号。
低压断路器:
DW10系列框架式自动开关;
DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;
DW17(ME)系列万能式断路器;
DZ10系列塑料外壳式自动开关;
DZ15系列塑料外壳式断路器;
DZX10系列塑料外壳式限流断路器;
DZ20系列塑料外壳式断路器;
DZ25系列塑料外壳式断路器;
高压断路器:
DW系列高压户外***多油断路器;
SW系列高压户外***少油断路器;
SN系列高压户内***少油断路器;
ZW系列高压户外***真空断路器;
ZN系列高压户内***真空断路器;
LW系列高压户外***SF6断路器;
LN系列高压户内***SF6断路器;
A:高频变压器磁芯参数介绍:
EE、EEL、EF型磁芯主要用于高频变压器,按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz-
50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。传送功率比较大的情况下,功率器件一般采用
IGBT,由于IGBT存在关断电流拖尾现象,所以工作频率比较低;传送功率比较小的,可以采用MOSFET,工作频率就比较高。那下面慧越技术员邓工为
大家介绍一下EE、EEL、EF型功率磁芯分别有哪些不一样的特点与用途,
EE、EEL、EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好
EE、EEL、EF型功率磁芯用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS
逆变器电源、计算机电源、节能灯等领域。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&dz4763漏电断路器相关
dz4763漏电断路器设计专题简介
本专题为土木在线dz4763漏电断路器专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
dz4763漏电断路器
断路器怎样选型呀!在知道线路电流I的情况下,断路器的额定电流是多少呢? 漏电断路器Too?漏电断路器的漏电电流在一般情况下都选择多少呀30ma、50ma 还是300ma、500ma等等
所属版块:
漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 断路器按其使用范围
所属版块:
如题,谁能详细说说。
所属版块:
请教各位:在什么回路必须用漏电断路器,一个工业厂房内,总配电盘和各分配电盘哪个要加漏电(分配电盘直接接设备),普通断路器在过热、过流、短路等情况下也能断电吧?
所属版块:
请问:漏电断路器的前一级断路器也需要用漏电断路器?如果不用的话,断路器用3P还是4P的呢?为什么?谢谢
所属版块:
请问各位: 在TN-C-S或TN-S系统中装设漏电断路器时,单相回路必须选用二极漏电断路器,三相回路必须选用四极漏电断路器,同时断开N线?
所属版块:
请问各位: 在TN-C-S或TN-S系统中装设漏电断路器时,单相回路必须选用二极漏电断路器,三相回路必须选用四极漏电断路器,同时断开N线?
所属版块:
请问漏电断路器中1P和1P+N及2P三者之间有什么区别?也可以说什么情况下使用哪种的. 还有3P,4P又是怎么区分的呢? 谢谢
所属版块:
漏电断路器后面经过变频器或者开关电源(变压、整流)再带设备,漏电断路器还能对这些设备起到保护作用吗
所属版块:
漏电断路器的拒动作与误动作 漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作; 2、在TN-S系统中,由于电路***人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检
所属版块:
Copyright& co188.com ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5

参考资料

 

随机推荐