双电源转换开关自动转换开关的切换时间通常为多少毫秒?

502 Bad Gateway
502 Bad Gateway双电源切换时间相关
双电源切换时间设计专题简介
本专题为土木在线双电源切换时间专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
双电源切换时间
请问一般的市政项目,例如污水厂、自来水厂高压10KV双电源切换的时间一般是多少?(也就是一路10KV故障,自动切换至另一路的时间要求是多少)
所属版块:
双电源分PC级,CB级; 有个问题是,是不是不管哪种双电源在失电切换的过程中,都会造成电脑,PLC的重启?
所属版块:
高层建筑地下变频控制给水泵,末端采用双电源切换箱, 请问双电源转换时间大家设计的时候一般取多少? 我觉得是不是要考虑下面的问题: 1、水泵失电后管道内水往回倒流,此时突然加电源,电动机又启动运转, 重新加压供水,在这样的冲击下,对管道有没有损坏? 2、惯性运动的电机与加在它上面的另一个电源是否会产生
所属版块:
消防型双电源上口切断电源后,下口有电交流27V左右(给双电源供的是直流24V)不知为什么双电源下口会有交流电的呢?而且三相都有,电压都为27V。不知为啥?求解???
所属版块:
消防电源,自动投切:常用电源转换至备用电源的规定时间应该是多少秒?备用电源转换至常用电源的规定时间应该是多少秒?哪本规范上有,请指教!
所属版块:
400伏市电和发电机双电源切换装置用三极还是用四极好?说明原因
所属版块:
有没有高手能指导如何设计中间继电器所组成的小功率冗余开关。该冗余开关为220V,双路输入,切换后单路电源输出。要求切换时间在4-8ms。
所属版块:
在设计过程中遇到这样个问题 选择ATSE时 具体是用三极的还是用四极 哪位高手能帮忙解释一下 或有相关的论文给个连接 不胜感激!!!
所属版块:
有些图纸,同一个建筑的双电源切换,有的采用双电源自投开关,有的采用两个继电器切换。比如地下室的防火卷帘用双电源自投开关,一楼的防火卷帘就采用采用继电器,这是为什么?
所属版块:
《民规》中附录C.3.1条规定应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s; 备用照明≤15s;(金融商业交易场所) 安全照明≤0.5s。 那么,二类高层建筑中楼道、楼梯照明一般设计中均采用双电源互投,一路市电,一路柴油发电机,而且规范要求此类高层柴油发电机启动时间
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5新闻中心News
新闻中心当前位置: >
关于双电源自动切换开关的几点使用误区
双电源自动切换开关又叫ATS,主要用在不间断供电场所,它能在正常供电线路发生故障后将负荷用电设备自动换接到另外一个备用电源上,保持设备继续正常运行。ATS常应用重要的工作场所,比如医院、政府办公楼、公共广场等,这些地方都是不允许断电的。产品可靠性很重要,一旦转换失败不仅会带来国民经济(生产停顿、金融瘫痪)的损失,也可能会发生社会问题(暴动、骚乱)。所以发达国家对这类产品的生产、使用都用具体的规范和要求。大众对双电源自动切换开关接触不多,造成很多人对产品认识还很模糊,买过来以为能用起来就行了,缺不知这样做日后使用会给电路系统带来极大的安全隐患。下面我给大家介绍一些常见双电源自动切换开关使用误区。1.选择ATS的注意事项①ATS选用应满足国家JGO16—2015《民用建筑电气设计规范》第7章6节条例规定②根据负荷电路系统类别来选择③必须标注转换工作条件(噪音、电压频率、温度等)④有以下情况需注明开关切换时间:a.线路内如果***ATS台数超过200台,应注意切换时间,多数量的设备同时运行会不可避免地造成一个“时间差”,通常而言,后级切换时间慢于前者大约0.6s。b.负载对断电时间有要求的场所(一般的ATS切换时间超过1.6s)c.对自复稳定时间有要求的系统共(比如一些系统为了保护电气设备,要求电源稳定20s以上才视为正常,才能够自复)&&&&&&&&& & & & & &&2.有关PC级和CB级的区分双电源切换开关分PC级和CB级,两者结构大致一样,只是在一些功能上有所差异。有关于两者应用场所的争论到现在为止还没能形成统一意见,国家也没有出台相关应技术标准,用户在选择时应从以下几方面来考虑。(1)从可靠性角度考虑。PC级的比CB级的可靠性高一些,PC使用的是机械+电子转换动作锁,CB使用的是电子转换动作锁。所以在一些安全性要求比较高的工作产所,建议选择物PC级产品。(2)从切换时间角度考虑。两种产品切换时间不一样,PC类产品在减速电机上使用比较普遍,因为电机转速高(16-22r /min),电路发生故障后,需等电机转速减速到一定程度触发开关动作机构才能断开,动作时间比较慢,虽然切换时间慢,但是作为机械产品更多的还是从耐用性角度来考虑。CB类产品常用在居民楼中,故障电源断开容易,切换时间快速。(3)PC双电源切换开关没有短路保护功能,用户是否额外增加断路器应根据电路系统是否需要来考虑。双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用,有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关,这是错误的理解误区。(4)加装隔离开关,会占用空间、增加成本,降低可靠性,建议工业用电系统中隔离开关需控制***数量,在居民楼层中没必要设置隔离开关。3.重要用电负荷对ATSE的选择根据国家GB5《供配电系统设计规范》3.2条,负荷设备的供电电源应符合下列规定:①一级负荷应当有2个电源供电,当一个电源发生故障后,另外一个电源补充供电②一级负荷中特别重要的负荷,建议除有1个供电电源外,还应增设一个应急系统,并严禁其他负荷设备接入到该电路中去,智能一对一使用,采用专业PC级切换开关。③用于消防系统中的ATSE应具有以下几点特征:a.ATES应具有良好的电气操作并留有机械方式备用。b.操作机构应能保证负载电路处于长时间不工作会断开电源,建议使用PC级开关。