你好,我们小区经常半夜12时多,多家用户家在不用电的时候,漏电保护器自动跳闸;白天可以正常用电,如果偶尔用电功率大,漏电保护器后的空气开关断开,漏电保护器不会跳闸,请问什么原因,怎么解决。谢谢!
----★1、“多家用户......漏电保护器自动跳闸”与“漏电”关系不大,不可能同时在夜间漏电的。
----★2、漏电保护器还有一个功能,就是过压保护功能,当电压高于某一值(一般为275V左右)时,会掉闸保护的。在漏电保护器铭牌上有标注的。......你处的电压在夜间是偏高的。
【补充解决办法】:可以联系当地的供电局,把变压器的输出电压调低即可:以常用的10KV / 0.4KV变压器为例,变压器的一次端线圈(即变压器的初级)设有“分接头”,是专门用来调节输出电压的。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
漏电保护器是为了防止触电及偷电设计的。当火线电流和地线电流不相同时(触电或偷电),才会自动跳闸。根据你描述的现象,不属于电路、设备问题。应当是有人在晚上偷电。
漏电保护器,顾名思义,就是起到漏电保护作用的。根据你的描述,一定是在夜间有人偷电,因为电流过大,才导致跳闸的问题发生。可以要求物业检查一下,只要检查一下各支路的电流情况,可以测定具体偷电的方位,具体进行处理就可以了。总积分:4873
刚刚住进新房,还没来得及开心,就发现漏电保护器经常自动跳闸,突然间就一片漆黑,把漏电保护器扳上去后,有的时候过一段时间后还会跳。
总之俺现在头大死了,问装修公司,他们说让我再用一段时间,总结出跳闸规律,找到问题所在才能修,靠,怎么让总结规律啊。我都急死了。
请问各位TX,一般遇到这种情况该怎么处理啊?有没有仪器能自动检测出漏电的位置啊?
总积分:4873
我初步怀疑是卫生间渗水,造成卫生间地下的管线短路漏电,如果是这种情况的花,是否要把瓷砖敲掉重搞啊?
真实网友通过手机认证的茶坊注册会员客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:65632
你不应该把照明也放到漏电保护的范围
确定一下用什么电器才断路
客户虐我千百遍 我待客户如初恋
做自己,对得起客户的那份真挚的信任
总积分:4873
引用:最初由 神***手 发布
你不应该把照明也放到漏电保护的范围
确定一下用什么电器才断路
晕倒,我对这些东西一窍不通。
我只知道我的漏电保护器无规律地自动跳闸。不知道该怎么办
总积分:573
有一个专门的插头可以检测的
真实网友通过手机认证的茶坊注册会员客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:65632
引用:最初由 ferren 发布
晕倒,我对这些东西一窍不通。
我只知道我的漏电保护器无规律地自动跳闸。不知道该怎么办
无规律就是想跳就跳
你仔细观察是用电时间长了.还是一旦用某电器就跳
客户虐我千百遍 我待客户如初恋
做自己,对得起客户的那份真挚的信任
总积分:4873
引用:最初由 神***手 发布
无规律就是想跳就跳
你仔细观察是用电时间长了.还是一旦用某电器就跳
不是一用某种电器就跳。
初步怀疑是因为管线走卫生间地下。
我发现卫生间积水后,跳闸的概率比较大。
如果真是因为卫生间的积水的原因,那岂不是麻烦大了
我想问一下各位懂行的朋友,在管线走卫生间地下的时候,卫生间积水有没有可能造成漏电?如果是的话,是不是说明卫生间的防水没做好?我需不需要敲掉瓷砖重新做卫生间的防水?多谢了
由 ferren 最后编辑于
真实网友通过手机认证的茶坊注册会员客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:65632
我想应该不是这个原因....如果积水.那就会一直短路.....
客户虐我千百遍 我待客户如初恋
做自己,对得起客户的那份真挚的信任
总积分:2167
如果是总的漏电保护跳,可以分别断开各路以判断是哪一路,然后维修。
如果是照明的一路跳,断开各支路进行检修。
这要电工按布线图进行。
这种情况用兆欧表(摇表)很快可查出。
有可能是电线受潮,也不排除漏电开关的电流值过小的原因。
总积分:4873
谢谢楼上各位
是总漏电保护跳。
只要能排除积水的原因,我就放心了
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:6109
先合一个闸,分别试,用排除法,如果自己感觉是卫生间,那就把别的闸全拉了,光合一个闸,放水试,找出原因后再发帖子找大家商量!网络的力量是无穷滴!
第三次开始装修了,好好学习,整理收藏各类资料……
总积分:1043
楼主可以安照上述方法,多试试,只能这样了,或者叫物业公司来看看!
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:9214
引用:最初由 神***手 发布
你不应该把照明也放到漏电保护的范围
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:9214
引用:最初由 智能居家 发布
把断路开关一个一个关了试试看,如果只在一路上会出现问题,则可能是线路上或接头上有点问题,如超过2个断路开关会出现漏保跳闸,则最先考虑漏保出了问题.毕竟两路以上线出问题的概率小于漏保出问题的概率
总积分:4873
谢谢各位啦
可是我的跳闸是没有规律的,开热水器那么大的功率反而不跳,很多时候是既没有开新的电器也没插新的插头,他就莫名其妙地突然跳掉了。
所以我很头大。
我在想有可能是装修公司在电线上偷工减料,把其他工地上用剩下的电线一节一节地接起来用。
因为搞电路时我不在。
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
| & 5淘房 江苏三六五网络股份有限公司苏ICP证编号 B2- 信息网络传播视听节目许可证 1009365 号广播电视节目制作经营许可证(苏)字第230号 文明办网上文明上网 举报***:025-
扫一扫,立刻加茶坊微信
马上扫描下载淘房客户端
马上登录,发帖回帖,赚取积分换礼品
还没有茶坊账号?马上
用其他帐号登录:
亲,您还没登陆华侨路茶坊哦,立即登陆发表观点,分享生活的点点滴滴,还可以赢取茶坊cp,兑换礼品哦~
你可以选择:
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
关于总配电箱中自动开关、漏电保护器***位置的探讨
下载积分:0
内容提示:关于总配电箱中自动开关、漏电保护器***位置的探讨
文档格式:PDF|
浏览次数:539|
上传日期: 06:17:46|
文档星级:
全文阅读已结束,此文档不支持下载
阅读此文档的用户还读了
关于总配电箱中自动开关、漏电保护器***位置的探讨
官方公共微信

参考资料

 

随机推荐