& BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器适用范围
用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场
所中。
工作条件
a.海拔不超过2000米;
b.周围环境温度为-20℃&&+40℃;
c.周围空气相对湿度不大于90%(+25℃时);
d.在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方;
e.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方;销售***
2、结构与特点
BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器性能特点
1.BQD53-20A防爆磁力启动器控制器是按照GB标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发防爆合格证;
2.BQD53-20A防爆磁力启动器控制器分复合型起动器和隔爆型起动器,复合型起动器外壳由铸铝合金压铸成型,表面喷塑、强度高、外形美观,主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或转换开关等电器元件,通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内的元件,以达到控制电动机的起动、停止或换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成,表面喷塑,外形美观,分隔爆型主腔和接线腔。
BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器要求:
1.防爆标志:ExdeIIBT6*ExdeIICT6
2.防护等级:IP55、IP65
3.防腐等级:WF1,WF2
4.***形式:挂式
5.额定电压:AC220V/AC380V
6.额定电流:10A,20A,30A,40A,60A,
7.功率:10A-220V/2.5KW,380V/4KW
20A-220V/5KW,380V/10KW
32A-220V/7.5KW,380V/15KW
40A-220V/11KW,380V/18.5KW
60A-220V/18KW,380V/30KW
***及维修
1 BQD53-20A防爆磁力启动器控制器***前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。
2 ***时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内,将出线口拧紧,使之密封,再将压线板压紧,以防止电缆拔脱。如不用的引出装置,必须有封堵将其密封。
3 内外接地必须牢固可靠。
4 运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧,没有弹簧垫圈的及时配置,防止自行松脱。
5 检修时,必须先断开前级电源,等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。
6 隔爆面应予妥善保护,不得磕碰、划伤、并保持清洁,如有损伤可按防爆有关规定修理。
7 BQD53-20A防爆磁力启动器控制器检修***时,应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。