为什么wf2pes18进入游戏停止工作就停止运行

404 Not Found
404 Not Found
The requested URL was not found on this server.
您要找的内容已被删除BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器 - 企业新闻 - 满分企业网
您当前的位置: &
& BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器
BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器
&  BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器适用范围
  用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场
  所中。
  工作条件
  a.海拔不超过2000米;
  b.周围环境温度为-20℃&&+40℃;
  c.周围空气相对湿度不大于90%(+25℃时);
  d.在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方;
  e.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方;销售***
  2、结构与特点
  BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器性能特点
  1.BQD53-20A防爆磁力启动器控制器是按照GB标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发防爆合格证;
  2.BQD53-20A防爆磁力启动器控制器分复合型起动器和隔爆型起动器,复合型起动器外壳由铸铝合金压铸成型,表面喷塑、强度高、外形美观,主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或转换开关等电器元件,通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内的元件,以达到控制电动机的起动、停止或换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成,表面喷塑,外形美观,分隔爆型主腔和接线腔。
  BQD53-20A(IIB)防爆综合磁力启动器要求:
  1.防爆标志:ExdeIIBT6*ExdeIICT6
  2.防护等级:IP55、IP65
  3.防腐等级:WF1,WF2
  4.***形式:挂式
  5.额定电压:AC220V/AC380V
  6.额定电流:10A,20A,30A,40A,60A,
  7.功率:10A-220V/2.5KW,380V/4KW
  20A-220V/5KW,380V/10KW
  32A-220V/7.5KW,380V/15KW
  40A-220V/11KW,380V/18.5KW
  60A-220V/18KW,380V/30KW
  ***及维修
  1 BQD53-20A防爆磁力启动器控制器***前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。
  2 ***时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内,将出线口拧紧,使之密封,再将压线板压紧,以防止电缆拔脱。如不用的引出装置,必须有封堵将其密封。
  3 内外接地必须牢固可靠。
  4 运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧,没有弹簧垫圈的及时配置,防止自行松脱。
  5 检修时,必须先断开前级电源,等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。
  6 隔爆面应予妥善保护,不得磕碰、划伤、并保持清洁,如有损伤可按防爆有关规定修理。
  7 BQD53-20A防爆磁力启动器控制器检修***时,应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。

参考资料

 

随机推荐