双开双控开关接线图好后为什么灯头在关灯的情况下还会有电

装修时双控开关到底怎么怎么布线?别等装错了再欲哭无泪
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
  现在越来越多的人,都喜欢在卧室***双控开关!当然也会有人不装,但是小编觉得应该不太多吧...毕竟双控开关确确实实方便了我们的生活,小编相信没有谁大冬天的关灯,还要跑到门口关了灯,再跑回床上去的吧!  当然了,现在也有家庭都开始使用多控开关了,但小编的水平有限,今天只写双控的布线应该怎么布    要知道双控开关的布线情况,我们就要先来了解一下什么是双控开关  简略来说即是一个开关一起带常开、常闭两个触点。即是说能够一起用两个开关来操控灯具的开断电源。举个例子:在下楼是翻开开关,到楼上后封闭开关。    那么双控开关通常用在什么地方呢?  一般的双控开关会用在家中走廊的两头,或者楼梯的上下层;以及卧室的门口和床头的两侧。  下图是一幅电路图,看过之后就清楚了:    那咱们比比叨了半天,这个线到底应该怎么去布呢?  其实啊,我们在上初中的时候,就应该学过了怎么去布线,当初的物理课上可是画过了很多遍!今天就来说说具体步骤:  1、衔接两个单刀双掷开关的两个触点(即开关1的触点与开关2的触点1相连,开关1的触点与开关2的触2相连)  2、然后两个开关的刀接入点灯的两头做为全部开关的两头  这么一来当开关1和2的刀一起接打向各自触点1或一起打向触点2时,电路接通,则灯亮;电路不通,则灯灭。所以两个开关都能够操控灯。    还有一种是双联双控开关,即是有2个按钮的开关,在一个面板上,经过两个开关操控和两条线路。详细的接线办法如下:  1、先把一个双控开关的中心接线柱连到前方  2、再把另一个双控开关的中心接线柱连到灯头  3、然后衔接来回线,也即是用两条绿色导线恣意衔接上下两个衔接柱  4、至于零线则直接衔接到灯头的另一个触点,这么就OK了。    最后,小编想说,这种开关确实方便了我们的生活,但是生活条件足够的话,小编还是建议能装多控开关还是装多控开关的比较好!
特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布 平台。
阅读下一篇
网易通行证/邮箱用户可以直接登录:电工们注意,新房的双控开关千万要这样接!切记!
我的图书馆
电工们注意,新房的双控开关千万要这样接!切记!
现在的家庭装修,越来越人性化,双控开关也开始普遍的出现在我们的家装电路中,今天我们就来了解一下双控开关,为大家讲解一下双控开关怎么接吧。首先,我们了解一下什么是双控开关。开关带有常开和常闭两个触电,就是说可以同时用两个开关来控制灯具的开断电源,就是双控开关。家庭装修中常常用在楼梯的前后端,以及卧室门口和床头。这样的设计可以省去不必要的麻烦,冬天的夜晚从暖被窝里爬起来关灯,的确是“惨绝人寰”的一件事啊。那么双控开关怎么接呢?一般就是单联双控开关接线法、双联双控开关接法或者三联双控开关接法。单联双控开关,简单来说就是两个单刀双掷开关串联起来之后再次接上电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连接两个触点和一个刀。知道了这些信息后就不难知道单联双控开关怎么接线了。连接两个单刀双掷开关的两个触点,然后两个开关的刀接入电灯的两端做为整个开关的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮,因此两个开关都可以控制灯。两个开关可以放在卧室门口及床头,或走廊的两端,既能照明,省时又省力。而第二种双联双控开关,则是2个按钮的开关,就是在一个面板上,通过两个开关控制这两条电路。先将一个双控开关的中间接线柱连到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连到灯头,然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点这样就完成连接了。三联双控开关就是两个开关来控制三条电路。三联双控开关的走线,先放一根进火线,放出六根线,每两根为一组,放向其它开关处,每一组线排放到开关处再放一根向灯处,零线直接放到灯处。以上的这些双控开关的原理及接线方法,在日常生活中是非常实用的。希望这篇分享可以在你***双控开关的时候帮到你哦。本文由合肥飞墨设计撰写!纯属原创,转载请注明出处,谢谢配合!
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢从开关接电,即使灯关了有时候还会闪,为什么?
1)从控制顶灯的开关中引电到新装插座中,接好后即便在关灯的状态下灯也会闪烁,开灯的时候正常,把插座拆掉就没事,请问这是什么原因?
2)如果想要从开关里接电出来应该怎么做?
其实题主私信给我时,还有一句话:他把开关中的发光二极管灯拆除后,节能灯就不闪了。这句话很重要,它是我们揭开谜底的钥匙。
可以料想这里的顶灯就是节能灯。几天前回答和解释了一个帖子,也是关于节能灯在开关断开情况下闪烁问题,而且有知友说居然解决了他们心中埋藏了十几年的灵异问题,真是始料不及。
在这里,题主的问题类似。为了让知友们相对详细地明白其中的道理,我给大家做一番释疑。
我们先来回答第一个问题。
我们来看图 1:
图 1:节能灯的控制及其工作原理
先看左上部的电路图:我们看到图中有相线 L 和中性线 N,有翘板开关 K,也即普通的 86 开关,还有节能灯 HL。注意到开关内部有一个发光二极管,并且串接了一只 120 千欧的电阻。
当开关 K 打开时,发光二极管会有微弱的电流流过,因此它会发光;当 K 闭合时,发光二极管连同限流电阻被短接,因此发光二极管不发光。
HL 节能灯内部的电路见右上图。图中从左往右分别是:整流电路、高频振荡电路、高频变压器和灯管。整流电路用于将交流电压整流为直流电压,振荡电路用于产生振荡电流,高频变压器用于将振荡电流变换为击穿灯管所需的电压。灯管击穿后,振荡电流、高频变压器及整流电源部分共同为灯管提供了较大的辉光放电工作电流。
我们看右下图:图中的曲线是灯管内气体的伏安特性。我们看到,当电流很小时,气体承受的电压也很小,远低于击穿电压,因此气体不会被击穿。
我们开始增加电流,当气体承受的电压到达击穿电压 Uc 时,气体被击穿,对应的电流是 Ic。从节能灯的外观看,它开始闪亮。
我们继续加大电流,这时气体进入到辉光放电区。辉光放电区的特点是:放电区域充满整个灯管,并且放出均匀的光芒,这就是节能灯灯管的正常工作状态。需要注意到的是:辉光放电区的电流大于击穿电流 Ic,并且要有连续的充足的电能供应。
当开关 K 闭合时,灯管是能够进入到辉光放电区的。但是当 K 打开时,又会怎样呢?
我们看到,开关 K 上的发光二极管,连同它的限流电阻,其实都是串联在节能灯的整流回路中。因此,节能灯的整流回路是可以输出电流的,只是这个值相对较小而已。
注意到整流电路中有一只滤波电容 C1,它的用途是把整流后的脉动直流电压滤波成平滑的直流电压。在开关 K 打开时,滤波电容成了储能元件,它将流经发光二极管和整流管的直流电压储存起来,直到可以让后接的高频振荡电路工作。然而电容 C1 上储存的容量有限,只能一次性的提供电能让振荡器振荡并击穿灯管,但是不能维持灯管持续的辉光放电。电容 C1 上的电压消耗殆尽后,就再次开始储能,以及再次提供重复击穿灯管的能量。这种状态周而复始,我们就看到了节能灯的闪烁发光。
由此我们得知:正是由于开关 K 中***了发光二极管,才产生这种结果。
图 2 是节能都中控制电路的***位置。
图 2:节能灯控制电路的***位置
现在我们已经明白节能灯闪烁的原因了。
如果我们也象题主那样,把开关 K 中的发光二极管拆除,是否就可以了呢?
如果按图 1 所示,的确是可以得。
但问题又来了:如果我们把 L 线和 N 线对调(相线和零线对调),从图 1 中我们可以看到,这时节能灯即使在开关 K 打开的状态下,它也是带电的。如此一来,若线路中有漏电,或者在 K 的上端又引出了外引导线及其它用电电器,则线路的电容效应就会让整流回路工作。
值得注意的是:在外引线路较长的情况下,其分布电容引起的电流会比发光二极管及其限流电阻的电流更大,节能灯闪烁的情况会更加严重。
现在,我们来回答第二个问题。
这第二个问题的解答很简单,就几条:
第一条:采用工作电流稍大一些的灯具,例如 LED 灯;
第二条:记住:火线接开关,零线接灯头。这是电工的口诀。
对于一般的居家配电,要相线接开关,N 线接灯头。
第三条:不要从开关的出线侧引出过长的导线。如果一定要引出,则从开关的进线侧引,另外加开关来控制。
原则是:避免出现导线的分布电容效应。
第四条:居家配电的相线和 N 线不要对调,或者火线和零线不要对调。
第五条:要做好接地,并且确保接地有效。
注意:接地点不在室内,在室外电度表箱附近,标记为 MEB 的接地扁钢就是。入户时,应当有三条线:相线 L,中性线 N 和地线 PE。
做到以上这几条后,相信问题就能解决。