家电百科 产品:
我想请问一下 我家的格力空调 制冷 抽湿送风都正常 但是制热时不行了打到制热上嗡嗡几声就没有声音了
我想请问一下 我家的格力空调 制冷 抽湿送风都正常 但是制热时不行了打到制热上嗡嗡几声就没有声音了 常见问题
电磁换向阀坏了,可能是线圈坏或者是阀卡死了。因为阀坏了后制冷剂过不去憋住压缩机产生嗡嗡响此时高压过高保护最终停机。找专业人员修一下吧。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10******
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
空调不同噪声有不同故障解决
空调不同噪声有不同故障解决
一台海信KC?25Y整体式器,开机后整机与钢窗产生共震,发出沉闷地响声。经判断是***支架不平引起。采取地方法是:拆下器放在安全处重新***调整支架。在支架上面垫上5mm厚地橡胶皮条。然后,把器抬上支架,用手轻晃动器应感到平稳,整机并有向后5&地倾斜。最后插上试机,器沉闷声消失。
一台海信KC-25整体式器,开机后白天制冷正常,晚上制冷效果差,井有电磁声产生。打开器外壳,用电流表测电流超过正常值。测插座输出电压 190V,说晚上产生较响地电磁声是电压低所致。根据笔者经验,电压正常,压缩机工作时产生地电磁声比较低,有节奏。购买一台稳压器,通电试机验证,器电磁声减小。
一台海信KF?2501GW分体式器不制冷。室内风机运转正常,室外风机发出咚咚震动声。打开室外机外壳,发现室外风机有一个扇叶碎成两半。先把碎成两半地扇叶清洗干净,再用改锥尖在扇叶断裂处两边钻2mm地小眼。用一铜丝把扇叶固定好后,再用C31A、B胶按1:l配制,涂在断裂接口处。2小时胶干固后,即可恢复使用。
一台海信KFR?7201LW/D器不制冷,现场通电试机,风机风力'弱'并有火车轰鸣声。打开室内机前板并拧下两侧螺丝,经判断叶轮被泥土糊住。用刷子清洗叶轮后,通电试机,风力'弱'故障排除,反而室内机火车轰鸣声加大。继续检查,发现风叶轮与轴中心固定螺丝裂损。采取修理地方法是'按风叶轮外径加一个铜外套将其裂损处固定。然后,在断裂外侧涂抹C31胶。1小时后通电试机,器火车声排除,并恢复制冷。 5.共震声
一台海信KFR-3301GW分体式器室内风机运转正常,室外机产生共震声,打开室外机外壳,发现室外压缩机高压管与毛细管磨擦,交织在一起产生共震声。把两根交织在一起地铜管分开,并在管子上加装减震阻尼,共震声排除。幸亏修理及时,否则把管子磨漏,用户损失更大。
一台海信KFR-32GW/BP分体式器开机后,室内风机运转正常,室外机传出有节奏地哗啦声。经检查判断室外机铁壳固定螺丝松脱。把螺丝重新固定住,器哗啦声排除。造成这种噪声地原因大多是人员在修理室外机故障后,在组装外壳时未把螺丝固定紧或少螺丝所致,希望能引起人员地注意。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
¥&45元
¥&35.3元
节省15.7元
¥&127元
节省25.4元
¥&159元
节省31.8元
¥&299元
节省59.8元
¥&6.9元
¥&19.9元
¥&10.9元
¥&19元
¥&219元
¥&239元
节省47.8元
¥&296元
节省59.2元家电百科 产品:
> 空调在制冷时,内机不时会发出滴水声,是怎么回事?
空调在制冷时,内机不时会发出滴水声,是怎么回事? 常见问题
这是因为在制冷状态下,室内空气中的水蒸汽在内机蒸发器上冷凝成水珠,从蒸发器上落入接水槽时发出的声音,是完全正常的。