> []水管阀门常见故障及其维修方法
水管阀门常见故障及其维修方法
水管阀门现已广泛地运用于车站、冷站和区间的通风空调、供冷系统的水系统中,备受市场用户的关注和喜爱。然水管阀门在使用一段时间后,常常发现水管阀门会出现压盖漏水、开不动以及关不严等问题,那么这种情况,水管阀门用户应如何维修处理呢?
相关标签:
【亚洲网讯】现已广泛地运用于车站、冷站和区间的通风空调、供冷系统的水系统中,备受市场用户的关注和喜爱。然水管阀门在使用一段时间后,常常发现水管阀门会出现压盖漏水、开不动以及关不严等问题,那么这种情况,水管阀门用户应如何维修处理呢?
水管阀门常见故障及其维修方法
阀门常见故障有压盖漏水、开不动或开启后也不通水、关不严等。
一、压盖漏水
主要原因是由于开关频繁,填料受磨损。
水管阀门维修方法:维修时,应将阀门处于关闭状态,然后将压盖拆下来,用螺丝刀或铁线把填料压盖撬出来,把旧填料清理出来,缠上3~4圈细石棉绳(可不分方向反正)后,再用填料盖压好,拧好压盖即可。
二、水管阀门开关问题
对于不经常开、关的阀门,一旦使用,往往会在压盖处产生漏水故障,原因是阀门填料盒内填料已变硬,阀杆转动后,两者间便产生了间隙。
水管阀门维修方法:维修时,应先按松扣的方向将压盖转活动,然后按拧紧的方向拧紧压盖即可。如上述方法不见效果,说明填料已失去应有的弹性,应松开压盖,将填料盒中的旧填料清理干净,缠入3~4圈细石棉绳,再把压盖拧紧即可。
直径等于或大于50mm的阀门没有压盖,与压盖相应的零件叫压兰。压兰自身不带螺纹,而是靠两个螺栓连接在阀门盖上。压兰的底部呈斜面形,因此它的下面不需要另加填料盖。压兰漏介质的原因与维修方法,同压盖基本一样,只是所用的填料大多采用成形的石墨石棉盘根。填料填入后,压兰两侧螺栓应同时拧紧,不得偏斜,应使阀杆开关不受限制。
水管阀门闸板阀门感觉开不到头,再关也关不到底,这是由于阀杆螺纹滑扣,使阀杆螺纹不能将闸板带上来,因此阀门不通。属于这种情况时,需换阀杆或更换整个阀门。
截止阀开不到头和关不到底,也属于阀杆滑扣,需换阀杆或阀门。如果阀门能开到头,也能关到底,说明阀芯与阀杆脱节。对直径小于50mm以下的截止阀,维修时,把阀芯顶到阔杆上方,从阀芯明槽处,把直径与阀芯(或阀杆)环形槽直径相等的铜丝插入阀杆上的小孔后,用手使阀杆与阀芯作相对转动,铜丝会自然地卷入阀芯,阀芯就连在阀杆上。
阀门关不严,对于皮垫阀门多数是因为皮垫被磨薄,应拆开阀门盖换皮垫。有时水流通过时产生很大的呜呜响声,是因为皮垫过大,与阀体摩擦产生共振,可取下皮垫用剪刀稍稍剪去一圈即可。
对于闸板阀门或截止阁,可能是阀座和阀芯间有东西卡住或者有被划伤、触伤的地方,使阀门无法关严。
对于经常开启的阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹上生满了铁锈,也会产生关不严的毛病。对于这种情况,可反复开关几次阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将阀门关严,无需对阀门进行研磨修理。
以上就是室内常见故障及其维修方法,希望对您的了解和具体操作提供帮助。
扩展阅读:
产业互联(厦门)科技有限公司
亚洲阀门网
责任编辑:曾芬芬(QQ/微信:)
/(服务***:400-)
今日网友关注
版权与免责声明
亚洲流体网所有权利在全球受法律保护,本网站上可阅读和可见的所有资料都受到知识产权法的保护,任何单位和个人未经本公司授权不得以本公司及其所有的网站名义进行商业或非商业活动。除非有其他的标注或被授权允许使用。所有其他亚洲流体网没有主张权利的商标和产品名称则可能是它们各自所有权人的商标或注册商标未获得亚洲流体网或其他在本网站上有权使用商标的第三方的书面同意下,本网站不应理解为授权使用被展示于本网站的任何商标。
展会资讯产品导购
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
采购商其它服务
流体网搭起采供桥梁
我是供应商
我是采购商
我是展会商
我是供应商
我是采购商
我是展会商
采购精准|高效
找供应商找产品
供应优质|海量
我要开店我要供货订阅采购
资讯专业|权威
展会精选|速递
2016展会大全展馆大全我要观展我要参展
服务真诚|贴心
全国******
流体网微信
全国服务***:400-&采购商服务:&我想成为VIP会员:&
展会合作:&投诉建议:
Copyright(C)
All Rights Reserved. 产业互联(厦门)科技有限公司版权所有1 Pages: 1/3& & &Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发帖数量: 504 个
工控威望: 880 点
下载积分: 979 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 最后登录:
有台新机,有五个电磁阀,24V的,压力好像在0.2-0.7Mpa之间。现在是通电后电磁阀指示灯亮,但气缸不动作,用螺丝刀使劲敲一下,气缸动作,并且保持。断电后气缸很轻松的退回。五个电磁阀都固定在基座上公用一个进气的正压源。之前怀疑是电磁阀接线有问题,看到没通电的情况下看到电磁阀指示灯全部有微亮,0V全部串在一起(为了方便,之前习惯时每个单独接线),现在改成全部继电器控制0V和24V通断。微亮解决了,但问题还没解决。结果还是一样敲一下就动作,断电后返回。气压同事帮忙调过,没有用。电磁阀据说是差不到哪里去,没有品牌也就是杂牌。求解啊!
级别: 家园常客
发帖数量: 772 个
工控威望: 723 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 最后登录:
阀芯都看过了吗?如果确定电源没问题的话,成批出现问题那就是质量不好了
auto_world
级别: 略有小成
发帖数量: 60 个
工控威望: 490 点
下载积分: 200 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 最后登录:
拿个单独的确定好的电源,单独接电磁阀试试看。。
级别: VIP会员
发帖数量: 3376 个
工控威望: 3114 点
下载积分: 67808 分
在线时间: 1565(小时)
注册时间: 最后登录:
诡异的问题只能诡异的办法解决了(笑话了)。根据你的描述很有可能是阀组的阀芯卡住的缘故。拔掉相应的气管,电磁阀通电看是否有气,如果没有说明是阀组的问题、如果有气说明是缸的问题。另外,像气缸之类的单元,相应检查进、退一组阀组。就是让你检查进、出气单元。
级别: 家园常客
工控威望: 945 点
下载积分: 7875 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 最后登录:

ID:zhk521
行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
积分: 注册时间:
最后登录时间:

ID:zhk521
