挑梁creo2.0扯裂连接会怎样前不久老房加层,已是四层楼,前挑梁creo2.0扯裂连接,也不知裂缝是表面还是粱上,后果怎样啊

建筑结构分区
查看: 8352|回复: 88
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
本帖最后由 gogoso 于
14:55 编辑
由于我不太懂,在网上找资料时找到类似的学术语言,
主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。
结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。
长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。
14:50 上传
21:17 上传
图1.此图为房屋整体外观。挑梁才4条。前面有4个柱子,长13米,挑出1.5M宽。
柱子分布比较不合理,左右2条,中间1.5米左右各有一条。
21:18 上传
左侧房局部
图2。上下都有水平裂缝,上面那条裂缝还左端向下延伸。图中,窗口上面竖着的那条是网线,请不用理会。
21:21 上传
左侧房局部侧面
21:22 上传
右侧房局部
图4 右侧的故障跟左侧如出一辙。
21:23 上传
图5 右侧的故障跟左侧如出一辙。
本人的问题是,请问这是什么原因引起的?是不是柱子距离大宽,挑梁太少,挑出1.5M太多,然后左右挑墙太重而引起的?
现在准备加盖第三层.
妈妈现在就是担心房屋的结构问题。我跟她说了,网上有个,有很多专业人士,我请大师们诊断下,提提意见,再加盖了。


打赏:22土木币0工程点
钢结构小达人
很有专业水准
我是土豪,我钱多
比较有道理。但我这边不是公路边,也没有地.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
需要你补充几个问题
1、屋面那一层也是用挑梁挑的吗
2、墙体用什么砖做的?多厚?
3、楼下挑梁处是否有裂缝?
一般来说水平裂缝是由于混凝土构件与砌体构件的收缩不一致造成的&&
&如果是收缩不一致,但又不好理解为什么只有挑出来的墙身才有裂缝,其他三面墙都没有裂缝了?不好意思,问题可能有点低级。&
&1.是的。一层屋面和二层屋面的框架结构一样的。
2.红砖,不是空心砖
3,挑梁处四周未见裂缝。
谢谢你的解答&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
xianyu-win 发表于
需要你补充几个问题
如果是收缩不一致,但又不好理解为什么只有挑出来的墙身才有裂缝,其他三面墙都没有裂缝了?不好意思,问题可能有点低级。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1465帖子
五星工程师, 积分 1465, 距离下一级还需 1035 积分
高手到来网易了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1836帖子
五星工程师, 积分 1836, 距离下一级还需 664 积分
根据裂缝判断,不是地基不均匀沉降引起的,有可能是施工时二次结构没有做到位,比如构造柱,拉筋等。如果是这个原因,在墙面做砂浆钢筋网片,厚度不能太小。保证裂缝不再发展就可以了。
&谢谢上次解惑,现请教大师,砂浆钢筋网片是怎样的?百度了一下,有些用的钢筋很粗,网格也有10*10公分大的.去问了五金店老板,也不知道这是什么东西,问是不是普通围栅栏之类的铁丝网了? 钢筋网和铁丝网是不是一样的&
&有道理。&
&说得好极了。&
&谢谢解惑。&


听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1053帖子
四星工程师, 积分 1053, 距离下一级还需 47 积分
地基不均匀沉降引起的
&肯定不是沉降引起的,如果是沉降引起的一定是落地的墙体出现裂缝,悬挑部分和地基没有直接联系,应该是二次结构没做好&
&不是沉降原因&
&水平裂缝,不是沉降引起的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
develop116 发表于
根据裂缝判断,不是地基不均匀沉降引起的,有可能是施工时二次结构没有做到位,比如构造柱,拉筋等。如果是 ...
谢谢解惑。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2774帖子
一星高级工程师, 积分 2774, 距离下一级还需 226 积分
从图片看,顶层靠近山墙的两端裂缝明显有往下走的趋势,屋面真正面形成中间水平裂缝,两端裂缝往下,二层从第二张图片看,水平裂缝越到中间挑梁处越不明显,不知道楼面内部挑梁处是否有裂缝,个人判断如果挑梁根部楼面无裂缝,那是由于挑梁端部的边梁刚度不够下挠产生的裂缝。
&下意识感觉也是挠度过大~~&
&这位仁兄说得很有道理。可能由于挑梁或者边梁刚度不够导致挠度过大。如果是挑梁刚度不够,那挑梁上的墙体应该也有这种裂缝。&
&先谢谢了。楼面内部挑梁处并无裂缝。如果边梁刚度不足,是否可以在两边加圆柱子顶住两边?由于边梁上面正好都是洗澡间,所以改造比较困难了。实在是刚度不足的话,我准备拆除前面两片墙(除两侧洗澡间不能拆外),用&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分9015帖子
似乎是由混凝土徐变的因素造成的,由于悬挑梁刚度降低,变形有所增大。这个应该与沉降无关,因为其他三面墙都没有裂缝。挑梁处四周未见裂缝,仅正面墙体有水平裂缝,应该不影响结构强度,处理一下墙体裂缝即可。
&赞同,沉降引起的缝应该是纵向,斜向。挑梁没有裂缝,说明挑梁满足上部荷载,挑梁也没问题。&
&多谢版主大人!挑梁刚度降低,我打算拆除前面大部分墙作阳台延伸了。加盖第三层时,就将挑出部分全部作阳台,以防类似问题再发生。我代我和妈妈感谢你了,这事一直困惑着我们。&