3相4线制零位漂移如何多线程处理机制 java

查看: 671|回复: 1
三相四线制与零点漂移
签到天数: 108 天[LV.6]常住居民II
ABCO四条线构成了低压的供电系统,称之为380伏的三相四线制。
ABC对于O来说是A相B相C相,这三相都是220伏特的电压。只是在空间的排列上相差120度的电角度。
A和B,A和C,B和C之间是380伏特的电压。
这4条线(ABC三条是粗的,O线是比较细的)就从变压器出来送到我们的住宅楼中来了。
为了使三相用电负荷趋于平衡,工程师们把A相电送给了1单元,把B相电送给了2单元,把C相电送给了3单元。
当3个单元的用电量基本一致时,通过O线的电流基本上是0个安培,这是因为3相电流相差120度,所以相加等于0。
当三个单元的用电量不平衡了,这样当这三相电流相加时不等于0的电流流经0线,回到变压器的中性点,这个电流相对来说很小,所以工厂在制造电线的时候,故意做成一条相对细一点的线。
& && &&&0线虽然平时电流不大,但是它却是保持三相电压的平衡关键。千万不能断掉,所以规程规定ABC三相线可以设置开关和保险,0线却是万万不能设置开关和保险的,也就是说0线是不能在使用中断开的。
& && &&&那么0线断了会有什么现象呢?
原来1单元的供电是A相,是A0。
2单元的供电是B相,是B0.
3单元的供电是C相,是C0。
中性点的电压是0伏。
& && && &而这时的供电方式就全变了:1单元和2单元的供电是AB相了,也就是说1,2这两个单元的负载串联起来由AB相即380伏特电压供电了。
同理2,3这两个单元的负载串联起来由AC相,1,3这两个单元的负载串联起来由BC相供电了。此时中性点的电压随着三相负载的不平衡就不是0伏了,这在学中称之为“中性点电位漂移”
& && &&&当3个单元的用电量基本一样时,我们知道0线里没有电流,这时即使0线被小偷偷跑了,中性点电位没有漂移,中性点的电压还是0伏。电的质量也不会有任何异常。
根据电工原理我们知道串联回路中两个电阻阻值相等的时候,这两个电阻两端的电压是相等的。
可是当这两个电阻的阻值不相等的时候,电阻值大的那个电阻两端的电压就高。
& && && &由此我们就知道了当0线断了以后,变成了由AB相380伏特电负责给1,2单元送电了以后,负荷小的那个1单元(相当于电阻大)的用户家里的电压就高,负荷大的那个2单元(相当于电阻小)电压就低了。这两个单元的负荷相差越多,380伏电压对两个单元电压的分配比例值就越极端。
& &(以上的只是原理上的分析,实际上的ABC三相电的分配方式的各有不同。也可能一家之中墙壁插座和照明也不是同一相的。)
& && && &漏电开关不带过压保护是不会跳闸的。
(19.4 KB, 下载次数: 6)
09:03 上传
签到天数: 108 天[LV.6]常住居民II
啦啦啦啦啦
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

参考资料

 

随机推荐