私服电机不动作,但私服步进电机驱动器报警不报警怎么回事

交易安全提示:所有发布的供求信息,其合法性和真实性由供求信息提供者负责,请您在交易过程中注意交易安全。如果遇到诸如商品质量、退换货、服务瑕疵、信息虚假等争议和纠纷,您可以依照相关法律法规直接与信息提供者解决。汽车配件110网对任何损失或任何由于使用本网站而引起的损失,不承担责任。【110网】是全国最专业的汽车配件、、门户网站
配件展示&&&&&&&&&
可以给您带来生意的专业汽配管理软件
汽配通:第四代专业汽配管理软件
汽配通进行配件进、销、存管理和专业报价系统,功能全面,操作简单易用,性能稳定,免费升级、终身维护
汽配通:自动化网站创建和网络营销工具
汽配通免费注册后,就可以创建一个属于自己的专业汽配网站,包括企业介绍、供求、商品展示、人才招聘、联系我们等功能
汽配通:可以带来生意的好帮手
通过汽配通,可以让您加入汽配110服务平台,在全国及同城汽配网上展示您的商家信息及发布的配件供求信息
汽配通:节省成本、提高效率的好助手
通过汽配通,您可以直接发布、查询、订购同城商家的配件,免去网上采购的物流、真假货物和资金的风险
汽修通=管理软件+传真机+搜索器 +大仓库
汽修通是一个汽修美容管理软件
汽修通是汽车维修、美容从进厂接待、派工、出厂结算等过程的完整管理软件,流程清晰、操作简单,软件终身维护
汽修通是一个智能传真机
可以用汽配通光速写出一长串配件问价单或订货单,图文并茂,一键发送。接收方立即会收到短信、声音及页面三种提示
汽修通是一个配件搜索器
当疑难配件不知哪里购买时,可以通过汽修通直接搜索商家,可以直接搜索配件,可以传真群发询问。总之,汽修通,没有找不到的配件
汽修通是一个超级大仓库
在汽修通的“联盟管理”处选择一个联盟加入,申请同联盟的商家成员设置自己为好友,方便查询及直接订货
汽车配件库目录索引
最新汽配资讯
最新汽配加盟商
版权所有:汽配110网
汽车后服务市场专业网络平台 怀化好易简科技有限公司您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:158
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:
负载不大,理论上驱动器还很有余量。昨天去看了下,PLC程序里有脉冲显示,伺服电机不动,伺服驱动器也没有报警显示,重新开电也没有用。停电后,人工把皮带轮转动几下,机器又正常工作,故障就消失,等了几个小时不再出现。神奇的现象,不知几时又会出现。电机线没有松动,相序错了根本就不会转,哪可能转了几个小时,或几天,就突然不会转。这套伺服控制系统是旧的,PLC是新的。现在不能确定是PLC程序问题,还是驱动器问题,又或者机械问题,还是接线问题?这个现象不是一直出现,人在那儿,又不见得碰得上,一回来那边***就过来。哪位大神,赐教一下。
文章数:3407
年度积分:952
历史总积分:9199
注册时间:
可以监视驱动器接收的脉冲。试试把PLC的0V接地看看还会不会。。
文章数:158
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:
监视驱动器可以理解,不知道PLC中0V接地什么意思?PLC输入电源,我用的是PLC内部供电24V直流电源,这样可以接地么?当时没量PLC输出的Y0,Y1的脉冲电压,以及驱动器的脉冲显示,等会想做,现象却不在再显现。大神您觉得呢?
文章数:73
年度积分:74
历史总积分:74
注册时间:
以前经验
1、检查伺服通讯线,有没有破皮、多股线打姣现象(会出现内断现象,观察不出来,伺服通讯线有打姣现象就要更换耐折性专用通讯线才行,此状态多数情况会报警)。
2、检查控制伺服放大器启动条件的外部继电器,多因为触点老化出现偶尔的异常。(此状态不会报警,但伺服在启动时需要复位及原点复归,并且监控位置D值会跑偏)
3、PLC监控伺服启动的各个条件。
文章数:158
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:
回复 #3楼 gxxgs
线看不出来,这等于电路板虚焊的原理一样,比较难排查,但像你说的一般情况会有报警信息,除非三根电机线输出没接好,不会显示;伺服启动用的是内置,也就不需要继电器,只要拨开空气开关就得电。第三条不是很理解
文章数:3407
年度积分:952
历史总积分:9199
注册时间:
0V接地抗干扰。
mengshihuan
文章数:179
年度积分:87
历史总积分:87
注册时间:
人工把皮带轮转动几下,故障就消失了,是巧合,还是真的是问题所在,表示好奇。
文章数:158
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:
回复 #6楼 mengshihuan
&这个本人也是云里雾里,等下次碰到了,发挥你的好奇。
文章数:158
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:
我是PLC内接24v电源可以接地么?你的意思是把PLC输入的0V接地,还是把输出端的0V接地?
文章数:100
年度积分:77
历史总积分:1658
注册时间:
出现故障后不要动皮带,把驱动器P2-30设定1,点动开一下如果有运转说明伺服系统是正常的,否则要检查控制信号了。