风荷载历来是注册结构工程师考试的必考点,特别是高层建筑里,风荷载的取值显得尤为重要。在别的地方看到的讨论,感觉挺有意思的,就转过来分享给大家。
如果你对帖子中的观点有异议,欢迎跟帖讨论,加分无上限
=======以下是原文=======
围护结构50年
刚才在专业考试群讨论这个问题,讨论了好久,还是有几个看法,
特此重新回来编辑这个回复,谈谈自己的见解,因为对风压对高层比较敏感,所以此处主要参考高规:
1、基本风压按50年还是100年取值?
按50年基本风压取值,
高规:4.2.2条文说明:相对于02规程,本次修订:1)取消了对“特别重要”的高层建筑的风荷载增大要求,主要因为对重要的建筑结构,其重要性已经通过结构重要性系数γ0体现在结构作用效应的设计值中,
3)对风荷载比较敏感的高层建筑结构,风荷载计算时不再强调按100年重现期的风压值采用,而是直接按基本风压值增大10%采用。
本条的规定,对设计使用年限为50年和100年的高层建筑结构都是适用的。
也就是对一个建筑物,如果使用年限50年w=0.5,假如现在想按100使用年限,风压还是0.5,100年的重要性已经在结构重要性系数γ0体现,
2、高度超过60m的结构风压取值?
高规条文说明:对于房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用
不管50,还是100,都是50年基本风压的1.1倍计算承载力,计算位移不乘
3、围护结构?
荷载规范01版:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;
根据上面第一条解释及荷载规范01,不管是否大于60m,还是50或100,仍取50年
收听数精华0听众数帖子UID8212金币3327 积分3962阅读权限90注册时间最后登录在线时间55 小时
硕士生, 积分 3962, 距离下一级还需 1038 积分
爱心0 热心0 贡献1 主题
为何没有人回帖呢?难道有啥问题。
收听数精华0听众数帖子UID6206金币277 积分292阅读权限30注册时间最后登录在线时间10 小时
初中生, 积分 292, 距离下一级还需 208 积分
爱心0 热心0 贡献0 主题
高规5.6.1条条文说明,结构设计使用年限为100年时,本条公式(5.6.1)中参与组合的风荷载效应应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的100年重现期的风压值计算;当高层建筑对风荷载比较敏感时,风荷载效应计算尚应符合本规程第4.2.2条的规定。
收听数精华0听众数帖子UID15784金币39 积分46阅读权限10注册时间最后登录在线时间1 小时
临时会员, 积分 46, 距离下一级还需 -37 积分
爱心0 热心0 贡献0 主题
100年还是50年 应该取决于房屋的设计年限
收听数精华0听众数帖子UID18047金币36 积分39阅读权限10注册时间最后登录在线时间1 小时
临时会员, 积分 39, 距离下一级还需 -30 积分
爱心0 热心0 贡献0 主题
朱炳寅的书已做了回答 设计年限100的建筑 按100年的风压取 如果是对风荷载敏感还需再乘以1.1
收听数精华0听众数帖子UID18892金币27 积分38阅读权限10注册时间最后登录在线时间1 小时
临时会员, 积分 38, 距离下一级还需 -29 积分
爱心0 热心0 贡献0 主题
朱炳寅的书已做了回答
收听数精华0听众数帖子UID31272QQ金币2710 积分2767阅读权限140注册时间最后登录在线时间38 小时
QQ爱心0 热心0 贡献0 主题
计算承载力,如果是维护结构(比如筒体的外墙),是否也要乘1.1的?