cpu313c运行一段时间后,CPU上的SF/DC5V&/FRCE&/RUN&/STOP指示灯同时闪烁,CPU停止工作,请问是什么原因产生这样的问题我的硬件配置是CPU/6ES7-313-5BF03-0AB0,通讯卡6ES-0AE0,输出6ES-0AA0,触摸屏6***6&647-0AE11-3AX0,通讯卡与远程MODBUS_SL***E通讯,触摸屏与CPU通过MPI连接
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 17:10:52 | 提问者: - 新生  第1级
问题ID:71930
***很清楚:&如果S7-300PLC上的SF/DC5V&/FRCE&/RUN&/STOP指示灯同时闪烁说明是CPU已经损坏,与存储卡MMC是没有任何关系的,即是CPU硬件问题。在我实际工作中,西门子的CPU及其模块如果不是工作环境很恶劣(如潮湿、高温等),只要保持接地屏蔽良好,是很少损坏的;一般信号模块(数字量输入/输出I/O、模拟量输人/输出I/O)的输入/输出与模块之间是通过光电耦合,外部短路是不会引起模块本身损坏的。一般模块硬件损坏大都与接地、屏蔽、电源电压和外界干扰有关:第一,&检查CPU本身的接地是否可靠。一般西门子PLC采用参考电位接地,对于大型设备(如电厂或化工厂),由于需要短路接地监视,必须采用浮动参考电位***S7-300/400PLC;我们常见的控制系统中采用的西门子PLC都采用接地滑块来实现的参考电位接地(CPU上有一个接地滑块),用螺丝刀把接地滑块推到位;S7-300的参考电位(M)是通过RC电路(电阻10Mohm与电容&100nF并联)和导轨与保护性接地导体内部相连接的,并不是直接接地式;所以参考电位(M)并不是工作地;工作地也不是指电压负端(参考电位),工作地是指CPU上接地端子与接地母线相连接(用跨接线实现);一般对于分隔比较远的从站采用浮地接地方式第二,&检查由于我国大多数工矿企业中实行的是三相四线制,零线与地线不分。因此强烈建议,应该将PLC柜的接地单独敷设接地线路,尽量与供电线路中的零线分离,以降低干扰的可能性。在实际步线中,必须将动力线与信号线分开布置,如果无法避免,必须加金属管穿电缆,金属管表面可靠接地;第三,&检查各个控制箱之间的接地线是否良好,PROFIBUS现场总线必须使用金属插头进入机箱,屏蔽层与机箱之间可靠接地;检查控制线路中是否串入很高的交流信号,然后输入到信号模块,很可能使PLC系统模块损坏
顶级工程师  第12级&
填写您的评论...
提问者对于***的评价:谢谢您的回复!目前问题还没解决,CPU/通讯卡/电源/输出模块等都换了,接地与工厂的DCS系统仪表接地一致,区别于工厂的电气接地,CPU还是会停止工作,所有指示灯闪烁,同样配置的其它两套系统能正常工作,换下来的模块或电源用到另两套系统能正常工作.但这套系统的电源发热较其它两套厉害,但输出电压检测在CPU的故障停止工作前后无异常变化,外围电路仔细核查过,无异常.
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
症状和我厂出现的一样报错内容EMC电磁干扰后来更换新CPU后正常
- 顶级工程师  第12级
& 08:26:45
原因很多,可能是硬件问题,程序问题等。有些可以通过下载某些OB块避免停机,如通信错误导致的停机,有些致命错误是无法避免停机的。具体需要参考CPU的诊断缓冲区记录。
- 初级工程师  第9级
& 08:33:36
三种情况会造成CPU灯全闪烁,一是MMC卡有问题,二是CPU本身有问题,三是接地有问题,背板总线窜入了大电流受到干扰造成的。一般来说硬件出问题的可能性比较小,干扰的可能性更大一些,应把PLC,机架可靠接地,供给PS307电源的隔变尽量别再供给其他设备使用,以免由于其他设备的原因影响到CPU的正常使用&。还有可能是:一般CPU上所有等闪烁表示PLC硬件问题,而不是软件问题(程序丢失,S7-300PLC上RUN和DC5V等亮,模块上有输入无输出)和干扰(PLC上STOP灯亮)产生的。并不是PLC完全坏,可能是工作存储区有问题,S7-300/400PLC有3个基本存储区(系统存储区、装载储存区和工作存储区)(新型S7-300PLC带MMC卡无装载存储区,所以的程序都下载到MMC卡中)。而工作存储区占用PLC模块中的部分RAM,它是集成的高速存取的RAM存储器,用于存放PLC运行时所执行的用户程序和数据,一直处于采取状态,可能有些磁道不好。可以参考同类问题的解答:
- 顶级工程师  第12级
& 08:40:10
CPU313c运行一段时间后,CPU上的SF/DC5V /FRCE /RUN /STOP指示灯同时闪烁,CPU停止工作,请问是什么原因产生这样的问题?三种情况会造成CPU灯全闪烁,一是MMC卡有问题,二是CPU本身有问题,三是接地有问题,背板总线窜入了大电流受到干扰造成的。一般来说硬件出问题的可能性比较小,干扰的可能性更大一些,应把PLC,机架可靠接地,供给PS307电源的隔变尽量别再供给其他设备使用,以免由于其他设备的原因影响到CPU的正常使用 。建议:首先整理电源、做好接地,或更换MMC卡,上述如不能解决问题则需更换CPU。
- 大师  第17级
& 09:51:47
你的CPU可能坏了!可能是突然断电而引起的!你换个CPU试试吧。
- 高级工程师  第11级
& 16:24:50
前阵子我也遇到过这种现象,那是断开CPU312的电源,再送电而产生的!不过断了又再送电,也就正常了,直到现在都没出现了!
- 毕业实践员  第4级
& 17:16:04
我也多次遇到类似的问题,CPU的所有系统灯都亮,不能复位,断电后再上电又可以回复正常,只是里面的所有DB块数据全部恢复到下载时一样,故障诊断信息也清空了,更换CPU、MMC卡、PS307电源、接地、屏蔽等基本上常规的措施都试过,效果都不理想,而在旁边同样配置的多台(&=10)设备却安然无恙,不得其解,现在期待FW&V3.3的CPU,也希望楼主早日解决问题,共同分享经验。
- 资深学长  第3级
& 10:57:17
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!电脑进去安全模式,怎么设置正常启动_百度知道新组装电脑 老是开机几秒钟不断重启_百度知道新组装的电脑老是蓝屏,求救!_百度知道

参考资料

 

随机推荐