每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
SFC12的程序应用
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
SFC12的程序应用 - 已解决问题
我现在需要根据触摸屏的按钮选择,来用SFC12依次屏蔽DP从站4,5,6,7,8,请高手帮我写个例子,最好是LADDER的。不好贴的发到我邮箱,谢谢大家了&
问题补充:谢谢大家回答!我想依次激活或者屏蔽若干个站,不是简单的一个站的激活取消,我现在头疼的是REQ的条件使用BUSY,还是RET_VAL来进行复位。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 14:34:14 | 提问者:& - 新生  第1级
问题ID:41569
CALL&&&D_ACT_DP&&&&&&&&&REQ&&&&:=M90.0&&&&&&&&MODE&&&:=B#16#2&&&&&&&&LADDR&&:=W#16#4&&&&&&&&RET_VAL:=MW92&&&&&&&&BUSY&&&:=M90.1&其中M90.0通过触摸屏置位,MW92为返回值,屏蔽DP地址为4的从站,从新激活时MODE值用B#16#1
毕业实践员  第4级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于***的评价:xie
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
- 毕业实践员  第4级
& 11:25:51
看帮助,设置正确的参数就可以了,&参考&&&SFC12&对400CPU同时最多可以执8个,如果够用,可以一次调用8个SFC12来取消或激活。也可以依据REQ和busy位的下降沿来复位REQ。&屏蔽会很快就完成,激活费时些。
- 初级工程师  第9级
& 09:51:43
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!404 Not Found
404 Not Found每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
西门子300PLC中使用第一次扫...
热点活动:
西门子300PLC中使用第一次扫描该如何写程序 - 已解决问题
西门子300PLC中使用第一次扫描该如何写程序?200中有SM0.1指令,300中有没有类似的指令?wincc&flexible&2008中的数据记录及历史报警记录可以保留多久?在组态记录的时候默认的是500条可以增加到5000条或者更多吗?因为想把数据记录多保留几天,如果要保留10天以上,该如何组态?
问题补充:在OB100中写了一段程序&AN&M20.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=&&&&M20.0&&&&为什么M20.0一直得电,OB100应该只是PLC上电后就扫描一次的啊!应该只是导通一下的啊?
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 16:59:42 | 提问者:& - 学长  第2级
问题ID:130370
1、西门子300PLC中使用第一次扫描该如何写程序?应用OB100,在OB100中编程。见:详见《组织块使用说明》下载:2、下述的链接,能够解决WinCC&flexible有关报警设置问题及相关其他问题:3、问题补充:在OB100中写了一段程序&AN&M20.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=&&&&M20.0&&&&为什么M20.0一直得电,OB100应该只是PLC上电后就扫描一次的啊!应该只是导通一下的啊?是的,OB100应该只是PLC上电后就扫描一次,但不是只是导通一下,是保持OB100中程序的逻辑结果进入OB1周期扫描。所以,M20.0一直得电是正确的。
大师  第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于***的评价:非常感谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
在OB100中写程序就可以了
- 高级技术员  第7级
& 08:08:47
- 初级技术员  第5级
& 08:10:48
西门子300/400可以用OB100组织块进行。关于组织块的使用说明,链接:应该是hmi设备最多能否有多少条记录,创建报警记录,链接:补充问题回复:是的,这个M20.0只能够接通一次,但是由于这个OB100只是接通一个扫描周期的过程,当OB1的第二个扫描周期到来时,OB1已不再调用这个OB100了,使用这个M20.0线圈是始终得电接通的状态。要理解这个现象,你也可以通过调用计数器验证这个M20.0线圈接通的次数。
- 资深顾问  第13级
& 08:48:44
把类似SM0.1的程序写OB100中,系统上电初始化后自动调用OB100,完成初次扫描。补充:使用交叉索引或查找功能,看看你用的M20.0是否在程序其他地方调用过
- 高级工程师  第11级
& 09:46:51
来自手机Wap客户端
上一页1下一页&
扫描打开手机版
