当前位置:XBD-L型单级单吸消防泵
XBD-L型单级单吸消防泵
&产品类别:消防泵系列
&产品名称:XBD-L型单级单吸消防泵
流量范围&&&&&&&&
2~1800m3/h&&&&&&&&&&
-15℃<T<+105℃
不超过40℃
最高工作压力
泵吸入口压力+泵扬程&1.6MPa
0.75KW~160KW
石墨、碳化钨、碳化硅、不锈钢、四氟
XBD-L型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,代替了原IS型。
例如:XBD5/25-100L-200
XBD-消防泵组代号
5-压力(1/10MPa)
25-流量(L/S)
100-泵吸入口直径(mm)
L-结构为立式
200-叶轮名义外径(mm)
相关消防泵系列产品
系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列系列
上海帕特泵业&
移动端快速访问当前位置:
&&&&&&&&&&&&供应各种XBD单级多级消防泵
供应各种XBD单级多级消防泵
[更新日期:]
品牌:美丰粤华
价格:900元
运输说明:物流
商品数量:700
包装说明:精致
关键字:供应XBD单级多级消防泵
经营性质:私营企业
所在区域:&
地址:琉璃河祖村南800米
&&&&XBD-(I)型立式多级消防泵
一、产品概述:
XBD-(I)型立式单吸多级管道式消防泵组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。
本司生产的XBD-GDL型系列消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得上海市消防产品认可***。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、立式结构,占地面积小。
3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。
4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
三、技术参数:
流量:0.5-45L/S;
压力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
转速:2900r/min;
口径:ф25-ф150mm;
温度范围:≤80℃。
四、型号意义:
五、维护与保养
运行中的维护与保养
1,迸水管路必须高度密封.不能漏水、漏气;
2,禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3,禁止泵在大流置工况运行?.电机超电流长期运行;
4,定时检?泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设廿工况范围内运行;
5,泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6,泵进行长期运行后.由于机械磨损.使机组?声及振动?大时.应停车检?.必要?可更?易损零件及轴承,机组检修期一般为一年。
机械密封维护与保养
1,机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
2,严禁机械密封在干磨情况下工作;
3,起动前应盘动泵(电机)几?,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
六、起动与停车
起动前准备
1,用手拔转电机.叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
2,打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;
3,如输送热液体?,起动?应预热,升?速度为50°C/h:泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均?;
4,应先用手盘动几圈以使润滑水进入机械密封端面;
5,点动电机.确定转向是否正确。
起动与运行
1,全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;
2,接通电源,当泵达到正常转速后.再逐渐打开吐出管路上的阀门.并调节到所需工况;
3,注意观察仪表读数.检?轴封泄漏惰况.正常?机械密封泄漏为3滴/分,检?电机、轴承处?升如果发现异常情况.应及?处理。
1,逐渐关闭吐出管路阀门.切断电源;
2,关闭进口阀门;
3,如环境?度低于0°C,应将泵内液体放尽.以免冻裂水泵;
4,如长期停用.应将泵拆卸清洗.包装保管。
七、故障与排除
故障现象 可能产生的原因 排除方法
1、水泵不出水 a.;进出口阀门未打开,进出管路阻塞.叶轮流道阻塞
b.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢
c.吸入管漏气
d.泵没灌满液体.泵腔内有空气
e.?口供水不足,吸程过高.底阀漏水管路阻力过大.
f.泵选型不当 a.检?,去除阻塞物
b.调整电机转向.紧固电机接线
c.拧紧各密封面.排除空气
d.打开排气阀,排尽空气
e.停机检?.调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)
f.减少管路弯道.重新选泵
2、水泵流量不足 a.先按1.原因检?
b.管道、泵流道或叶轮部分阻塞.水垢沉积
阀门开度不足
c.电压偏低
d.叶轮损坏 a.先按1.排除
b.除阻塞物.重新调螯阀门?度
3、功率过大 a.超过额定流置使用
b.吸程过高
c.泵轴承磨损 a.调节流量,关小出口阀门
b.降低吸程高度
4、杂音振动 a.管路支?不稳
b.液体混有气体
c.产生汽蚀
d.轴承损坏
e.电机超载运行 a.稳固管路
b.提高吸入压力,排气
c.降低真空度
5、电机发热 a.流量过大,超载运行
b.局部摩擦
c.电机轴承损坏
d.电压不足 a.关小出口阀门
6、水泵漏水 a.机械密封磨损
b.泵体有砂孔或破裂
c.密封面不平整
d.***螺栓松懈 a.更?
b.焊补或更?
商家产品系列:
您可能对以下商机感兴趣
石秋艳 女士 (销售)
***: 86-
手机: &&联系我时,请告知来自搜了网!
地址: 琉璃河祖村南800米
供应各种XBD单级多级消防泵相关栏目
北京企业名录
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们【立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵】价格,厂家,图片,泵-1024商务网
您好, 欢迎来到1024商务网 & [请]& [免费]
当前位置: >
立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵
扫一下快速保存该条信息
推荐使用“微信”等扫码工具
立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵
型号:25GDL4-11*5 品牌:大西洋泵业 价格:&1:1650.00元/台产能:大量供应
最小起订:1交货期:7天
联系人:魏喜超市场
地址:中国浙江永嘉县东瓯工业区沿河路7号
&是否提供加工定制&是 &品牌&大西洋泵业 &型号&25GDL4-11*5 &材质&铸铁 &驱动方式&电动 &泵轴位置&边立式 &叶轮吸入方式&单吸式 &流量&1.11(L/S)
&压力&5.5(MPa)
&转速&2900(r/min)
&功率&1.1KW(w)
&必需汽蚀余量&1.7 &重量&72(kg)
&效率&40(%)
&叶轮结构&立式 &叶轮数目&5
一、产品概述:&XBD-(I)立式单吸多级管道消防泵是本司在原有立式多级管道泵础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。&&二、产品特点:
该会员还发布了以下产品:
查看立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵的性能参数及详细介绍查看网友对此款产品的评价及留言,为选择做辅助参考找找立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵的同类产品,横向对比参考联系永嘉县大西洋泵业制造有限公司,详细咨询各项事宜下订单,确认收货,给出此产品评价
产品不错:67 & 产品一般:2 & 人气指数:647
产品标签属性:
国家三包政策
正品保障 资质齐全 在线支付
小提示: 1、以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,1024商务网对此不承担任何责任。提醒大家小心警惕,慎防网上欺诈! 2、【立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵】 并非你需要的产品?你也可以看看以下关于泵的其他产品或者直接发布求购信息!
同类推荐 查看更多产品
立式消防泵消防泵单级消防泵多级消防泵消防泵厂家XBD消防泵 相关搜索
本站信息由会员自主添加,如信息涉及隐私等,网站不承担任何责任!如发现侵权违规问题请发邮件至或联系删除。
版权所有 1024商务网
浙ICP备号-1