DT和DTJ风柜it与dt的区别别

概述/DT风柜
&&&&&&&& DT风柜专业名称叫做DT系列低噪声柜式离心通风机,是离心风机的一种,DT风柜主要有消防排烟和通风换气的两用功能,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,具有噪声低、风量大、压力高,外形美观,***维护方便等优点,深受广大用户喜爱。
机号/DT风柜
&&&&&&&& 目前中国市场上常见的DT风柜有9#—40#共13个机号,同一机号分为Ⅰ型(单速)和Ⅱ双速)两种类型,以供不同场所、根据不同用途选择使用类型。
结构/DT风柜
&&&&&&& ◇风轮--采用优质钢板制作而成的叶片,通过倾斜设计,与拉伸成型的前盘一起形成了更合理的流道,从而保证了叶轮的高效率; &&&&&&& ◇轴承--带铸造座的外球面轴承,可以通过外球面配合调整同轴度的误差 &&&&&&&& ◇主轴--采用45#钢经调制处理后精车而成,保证足够的光洁度和尺寸精度。
特点/DT风柜
&&&&&&& 1、隔热降噪效果好:箱体采用型材框架与箱板拼装式设计,外形美观。箱板为双层复式结构,外层板采用优质冷轧板,采用多微孔板,两层板内部填充消声材料(消防排烟机填充防火消声材料),能更有效隔热降噪。 &&&&&&& 2、维修维护方便:箱体设有大尺寸检修门,便于内部构件的维护及检修工作。检修门采用活动锁扣紧固,***十分方便。 &&&&&&& 3、安全认证:柜机内胆采用通过的DTC及TAE系列。
应用场所/DT风柜
&&&&&&&& 适用于办公大楼、酒店、宾馆、礼堂、影剧院、地下室、高层民用建筑、工厂车间、商场、医院等场所的通风换气及消防排烟。
注意事项/DT风柜
&&&&&&&& 1、DT风柜一般分为A型和B型两种结构型式供用户选用: &&&&&&& A型:电机外置式,既可用于消防排烟,也可以用于一般通风换气。若配用双速电机,可实现风机平时为低速运转,作为一般通风换气用;而火警时自动转为高速运转,作为消防排烟用。 &&&&&&& B型:电机内置式,只能用作一般通风换气。因B型风柜相对于A型风柜噪声更低,所以只有在风机只是用于通风换气时,可优先选用B型风柜。 特别提示: &&&&&&& A型风柜的消防排烟功能经“天津国家固定灭火系统和耐火构件质量监控质量检验中心”检验合格,并经“公安部消防产品合格评定中心”批准在《中国消防产品信息网》上登记备案。 &&&&&&&& 2、输送的介质要求:介质应为空气或其他无腐蚀性、不易燃易爆、不含粘性的气体,气体内所含尘土及硬物颗粒含量不大于150mg/m3。 &&&&&&&& 3、介质温度要求:A型风机输送的介质温度在不大于280℃的情况下,可连续运转30分钟以上。B型风机输送的介质温度不大于80℃。
风柜选型/DT风柜
&&&&&& 1、系统设计和风柜选型应该由专业人士进行,并对系统阻力尽可能的准确估算,否则选型不当会导致风柜实际使用效果不佳。 &&&&&&& 2、系统中阻力部件的压力损失不是一个固定数值,应该用阻力系数来进行选型计算。 &&&&&&& 3、DT风柜不宜在全开形式(即风机的进风口和出风口均不接管道)下长期运行。因为在这种状态下风柜性能是不稳定的,而且在这种情况下,风柜标准配置的电机是处于超载状态,长期使用会导致电机烧毁。短时间试机则是允许的。 &&&&&& 4、特别注意不能将B型风机选用做消防用途。
使用、维护注/DT风柜
&&&&&&&&1、风柜可以吊装或坐地***,所有的***方式都应该保证水平。吊装时要采用足够强度的吊杆或吊架。与楼板的连接要采用足够强度的工程螺栓。使用吊杆时要使用双螺母锁紧防松装置。座地装时要使用地脚***孔,并连接牢固。 &&&&&&& 2、风柜进出口管道连接应该使用软连接。 &&&&&&& 3、风柜配减震器时,应该咨询专业厂家。 &&&&&&& 4、座地***时应该应该预留孔,不要预先将螺栓定位 &&&&&&& 5、电路的***设计应该由专业人员进行。 &&&&&&& 6、正式使用前要进行检查和调试。可按以下项目进行; &&&&&&& 检查叶轮能否自由转动,并且不与其他部件干涉 &&&&&&& 检查转动部件是否松动 &&&&&&& 检查风管及风机内是否有杂物 &&&&&& &确保风机旋向正确
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与***联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:3次
参与编辑人数:1位
最近更新时间: 14:14:39
贡献光荣榜吊顶风柜与风机盘管有什么区别来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--吊顶风柜与风机盘管有什么区别

参考资料

 

随机推荐