穿越火线2之狙神传说291~485章节TX...

JB-QGL-TX3016JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)(简称TX3016)是充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会国标GB《火灾报警控制器》和GB《消防联动控制系统》的要求和精神,设计的新一代集报警、联动一体化智能控制器。

JB-QGL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用立柜式***、JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用琴台式***,两款控制器的功能、操作等均相同。

JB-QGL-TX3016JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用模块式设计,具有功能强、可靠性高、配置灵活的特点。采用7寸数字TFT显示屏(800*480),自带数字、英文、T9汉字输入法。打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。16回路标准设计,每回路最大 242点,具有全面的现场编程能力。JB-QGL-TX3016JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制模块连接,构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择。

本***使用说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。

1.2窗口化、汉字菜单式操作界面... 4

1.3灵活的模块化结构和多种功能配置选择... 4

1.4配有智能化联动操作盘... 4

1.5具备对控制模块全面的自检功能... 4

1.6可配接汉字式火灾显示盘... 4

第二章  控制器结构及配置说明... 4

2.3 控制器内部构成及连线说明... 9

3.9 声光警报输出口故障报警... 15

第四章  键盘操作及菜单系统详解... 17

第六章常见故障及维修... 40

6.1控制器出现死机或程序不能正常运行时,如何处理... 40

6.2控制器重复开机,如何处理... 40

6.3有些按键不起作用,原因何在... 40

6.5探测回路无输出,如何处理... 40

第九章请联系我们... 49

TX3016型火灾报警控制器(联动型)执行国家标准GB《火警报警控制器》、GB《消防联动控制系统》。TX3016是我司为适应大中型工程设置需要而推出的新一代火灾报警控制器。JB-QGL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用立柜式***、JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用琴台式***,三款控制器的功能、操作等均相同。具有功能强、可靠性高、配置灵活的特点。采用7寸数字TFT显示屏(800*480),自带数字、英文、T9汉字输入法。打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。16回路标准设计每回路最大 242点,可与我司的其它产品配套使用。

1.1功能强、可靠性高

本控制器采用16回路标准设计每回路最大 242。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

1.2窗口化、汉字菜单式操作界面

本控制器采用窗口化菜单式命令,汉字菜单明白易懂、方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光标)就可以实现系统提供的多种功能。

控制器的键盘操作设计的既方便又可靠:凡是查询类的操作均可直接进行,无需密码进入;而凡是设置或动作类的操作均需输入密码才能进入,以使应有的权限得到保证。对用户密码的修改要由掌握管理员密码的人来进行,而且它也可以修改自身密码

1.3灵活的模块化结构和多种功能配置选择

本控制器主控部分由各类功能模块组成,配置极为灵活方便。

1.4配有智能化联动操作盘

本控制器配接的智能化手动消防启动盘,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及***调试存在的固有问题。

1.5具备对控制模块全面的自检功能

本控制器具有输出线、反馈线断路、短路检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备之间连接的可靠性。

1.6可配接汉字式火灾显示盘

本控制器可配接我公司生产汉字式液晶显示火灾显示盘,方便可靠,可以通过对火灾显示设备定义灵活地实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能,并具有时钟功能,用户可随时查看时间。

模块式开关电源可在宽主电电压范围内高效节能运行,合理的充电电路和可靠的多级保护延长了电池的使用寿命。

本控制采用800*480点阵液晶,一屏显示更多信息,界面友好、直观明了、简单易懂。本控制器的汉字输入方式包含了拼音输入、数字输入和字母输入,“拼音输入方式”使汉字输入成了很简单的一件事,再也无须查区位码对照表了。

第二章  控制器结构及配置说明

2.1 控制器典型配置

JB-QGL-TX3016JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用柜式和琴台式结构,控制器最多支持16个总线回路共计3872个总线制报警联动控制点。本控制器集报警、联动于一体,可完成探测报警及消防设备的启/停控制。

JB-QGL-TX3016火灾报警控制器(联动型)外观结构示意图如图2-1所示:

JB-QTL-TX3016火灾报警控制器(联动型)外观结构示意图如图2-2所示:

以柜式TX3016控制器的按键及面板为例说明。

主控面板分:液晶显示屏、指示灯区、键盘及打印机四部分(如图2-3)。

·主电工作灯:绿色,当控制器AC220V 电源供电工作正常时此灯点亮,主电故障时灭;

·备电工作灯:绿色,当控制器备用电源供电工作正常时此灯点亮,备电故障时灭;

·火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示,火警排除后,按“复位”键此灯熄灭;

·预警灯:红色,在预警允许状态下,控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮,具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭;

·故障灯:***,此灯亮表示控制器检测到外部设备、探测器、模块、火灾显示盘、主备电等有故障或控制器本身出现故障,具体故障信息见液晶显示,排除后此灯自行熄灭;

·屏蔽灯:***,当外部设备、探测器、模块、发生故障时可将它隔离掉发生故障时可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用释放功能将设备恢复,有屏蔽隔离设备存在时此灯亮;

·系统故障灯:***,当主机发生系统故障时此灯亮,当系统恢复时此灯熄灭;

·声光警报器启/停灯:红色,控制器专用监管报警状态总指示灯声光警报器报警状态指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有监管信号输入只要有火警信号输入,声光警报器启动点亮该指示灯;当系统复位或专业人员按下声光警报器的“启/消”键后,声光警报器停止声、光,此灯灭;

·声光警报器故障灯:***,此灯亮表示专用监管声光警报器本身出现故障,排除后此灯自行熄灭;

·声光警报器屏蔽灯:***,此灯亮表示专用监管声光警报器本身被隔离屏蔽掉,当系统解除隔离后当系统解除屏蔽后,此灯熄灭;

·火警传输设备启动灯:红色,只要有火警信号输入,火警传输设备启动,点亮该指示灯;当按下火警传输设备的“启动”按键后,主机所连接的设备启动,此灯亮,当系统复位后,此灯熄灭;

·火警传输设备故障灯:色,此灯亮表示主机所连接的火警传输设备本身出现故障,排除后此灯自行熄灭;

·火警传输设备屏蔽灯:***,此灯亮表示主机所连接的火警传输设备本身被隔离掉此灯亮表示主机所连接的火警传输设备本身被屏蔽掉,当解除隔离后当解除屏蔽后,此灯熄灭;

·手动允许灯:绿色,此灯亮表示可通过手动直接操作主控总线联动操作键键盘或手动消防启动直接启动操作键盘对联动模块或联动设备进行直接启动和停止的操作;

·自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后,系统自动对联动设备进行联动操作;

·消音灯:红色,当控制器发出报警音响时,按“消音键”键,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,如再次按下消音键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,扬声器再次发出警报声;

·喷洒允许灯:绿色,控制器允许发出气体灭火设备启动命令时,此灯亮。控制器禁止发出气体灭火启动命令时,此灯熄灭;

·喷洒请求灯:红色,有启动气体灭火设备的延时信息存在或当控制器在喷洒禁止状态下有启动气体灭火设备的命令需要发出时,此灯亮。气体灭火设备启动命令发出后此灯熄灭;

·气体喷洒灯:红色,气体灭火设备喷洒后,控制器收到气体灭火设备的反馈信息后此灯亮;

·喷洒启动灯:红色,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令;

·设备启动总指示灯:当所连接的任何一个设备启动时,此灯刚开始常亮,若启动10秒后,所启动的设备无反馈时,此灯闪亮,若有反馈时,此灯又变成常亮,当系统复位后,此灯灭;

·设备反馈总指示灯:当所连接的任何一个设备有反馈时,此灯常亮,当系统复位时后,此灯灭;

·监管灯:当接有监管信号报警后,此灯常亮,当系统复位时后,此灯灭;

·I级操作级别灯:当控制器处于I级操作级别时,此灯常亮,当控制器处于II级以上操作级别时,此灯灭;

·II级操作级别灯:当控制器处于II级以上操作级别时,此灯常亮,当控制器处于I级操作级别时,此灯灭;

·自检灯:***,当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响;

·延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。所有延时结束或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

各操作键功能见第三章叙述。

控制器至少配64个启动点。每一个启动点均由一个按键、两只指示灯(启动指示、反馈指示)和标签组成。

操作和设置详见8.3章节。

 控制器至少配6个多线启动点。每一个启动点均由一个按键、三个指示灯(启动指示、反馈指示、故障指示)和标签组成。操作多线启动点之前,确认把电锁打到允许状态。操作和设置详见8.2章节。

2.3 控制器内部构成及连线说明

2.3.1 柜式和琴台式TX3016控制器主机内部结构相同,以柜式TX3016控制器为例说明。

  主机分为主控部分、底板插箱两个单元,两者之间通过导线相连。1)主控部分及回路通讯部分结构如图2-6所示。

  底板与主板连接线:34P扁平线信号线

  打印机5V:两根,打印机工作电源线

  打印机数据线:10P扁平线信号线

  主板与键盘板:16 P扁平线信号线

P1通道槽***DC-DC变换器。

P2通道槽***通讯卡。

3)DC-DC变换模块其结构如图2-8所示。

注意:当DC-DC变换模块的开关关闭时,总线控制24V并未关断,如需插拔主机箱内的线路板,请务必先关闭主、备电电源。

4)回路卡结构如图2-9所示。

5)通讯卡结构如图2-10所示。

6)柜式TX3016控制器内部接线图如图2-11所示。

相对湿度:≤95%RH,不凝露

第三章  基本功能与报警处理

3.1 开机、关机与自检

当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了:

?打开主机电源的主备电开关

?打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。

?打开控制器的工作开关(在DC-DC变换器上)。

完成以上操作后,系统上电系统进行开机初始化。初始化完成后进入对系统开机自检(控制器声音不响),自检完毕后进行系统登录,控制器对多线控制盘、总线盘、回路卡进行注册,至此,开机过程结束,系统进入正常监控状态(如图3-1)。

 若系统无任何报警、故障发生。进入监控状态后,控制器就进入对全系统的周期巡查检测了,如果出现任何问题,将自动地进入各种相应的报警状态(如火警、故障、联动、屏蔽等)。值得一提的是,故障报警包括了总线短路、主电源、备用电源、声光警报器、系统故障以及部位的各种故障,其中部位的故障包括通讯故障、探头故障、输入线/24V故障、输出线故障;系统故障包括了主要巡检通讯程序、程序存储器和数据存储器的工作失常故障;至于声光警报器故障除了通常的报警方式外,还具有一个专用的故障指示灯,使得即使在火警期间其故障信息也能得到有效的指示(同理,声光警报器还具有独立的启动、屏蔽指示灯),火警传输设备也是如此。在监控期间,可对控制器进行各项菜单操作,但要注意有些操作会影响到系统的正常检测报警功能但要注意有些操作会影响到系统的正常监视,应由专业人员在必需的情况下来进行应由专业人员在必要的情况下才能进行。这些操作一般均需管理员密码进入,而且进入时会出现相应的警告提示。而反之,有些操作在火警时将不能进入,以免对火警信息产生不正确的影响。

主机菜单中设有“自检”功能,进入此功能键后,系统将进行声音、指示灯光及电源检查。

注意不要试图切断交流电源来进行关机,此时控制器将进入备电供电状态,那样是不能关闭控制器的,而过长时间的备电供电将造成系统的不正常工作,甚至对电池造成损害。

整个控制器的开机、关机内容即如上面所说,具体的菜单内容与操作将在第四章中进行详述。下面将仅就控制器有关功能和一些处理事宜做些介绍下面对控制器有关功能和一些处理事宜做些介绍

当系统配接的探测器、手动报警按钮等报警部件确认发现火情时,通过总线将报警信息传给控制器。控制器经确认后进入火灾报警状态并发出火警声、光警报。此时面板上红色火警指示灯常亮,液晶屏上显示火警序号、火警总数、火警部位、报警部件的编号及类型、报警时间、***位置等信息(参见图3-2上半屏显示),同时打印机、历史记录记录相关火警信息。当火警数量超过满屏显示时,除首警外,其余报警可自动循环显示,按键盘上的“▲”、“▼”键也可手动查询。

1)首先按“消音”键,控制器音响将关闭,“消音”键旁边的指示灯亮。

2)根据显示的发生火警的位置等信息应先检查发生火警的部位,并确认是否确实有火情发生。若为误报警,查明原因,酌情处理;若确认发生火情,应立刻组织扑救工作。

3)处理完毕后,按“复位”键,使系统回到正常监控状态。

注1:本菜单具有最高优先级,若报火警时正处于其他报警菜单,将立即自动转入本菜单显示, 并发出火警声;反之若已处于本菜单中出现其他报警(如联动报警)则不能自动但可手动转至其他报警界面。

注2:按复位键后,如果原部位仍处在报警状态(如感烟探测器中仍有烟、手报尚未复位等),控制器将再次报出相应火警信息。此时应稍等一会待烟散尽或赴现场复位后再复位控制器

本控制器可在总线上挂接输出模块,可通过键盘手动启动这些模块,也可通过预设的联动逻辑自动地启动它们。模块的反馈输入将被探测并可作为自动联动逻辑的输入项,具体操作及控制将在第四章单独介绍。发生以上联动报警后控制器将进入联动报警信息显示(如图3-2下半屏所示),同时相应的指示灯常亮。按下键盘上的“▲”、“▼”键也可手动查询。

联动设备延时显示(如图3-2下半屏所示),当延时时间到自动启动设备,选中当前延时信息时按面板“启动”键立即启动选中设备,按面板“停止”键则立即停止选中设备。

本控制器可在总线上挂输入模块,可通过在总线部件设置成监管模式。当发生监管报警后控制器将进入监管报警信息显示(如图3-3所示),同时监管指示灯常亮。

3.5总线上部位故障报警

对于已登录的部位,当出现总线设备内部故障(探头故障),设备与底座接触不良、设备底座与总线接触不良、信号线施工不合格(通讯故障),模块的24V电源未接、输入模块的输入信号线/24V线断路、输出模块反馈信号/24V线(输入线故障),输出模块控制线的短路、断路(输出线故障)等故障时,控制器将发出故障声、光报警,此时面板上***故障指示灯点亮,液晶屏上显示故障总数、序号和部位的编号、类型、报警时间及***位置(参见图3-4),打印机及历史记录将记录相关的故障信息。

⑴ 按“消音”键,控制器音响将关闭,“消音”指示灯亮。

⑵ 根据显示部位的故障地址码、位置及时间日期等信息做出确认判断。

⑶ 确认是前端部件的故障后,应及时考虑简单的检查维护:

?  单个探测器(模块)故障报警,可检查底座与总线是否连接牢固,探测器(模块)与底座连接是否可靠,是否有重码。

?  多个探测器(模块)同时报故障,可能是某处断线。

若因特殊原因或暂时无法排除故障时,可在摘除掉故障器件后,换上好的备用品或者利用系统提供的设备隔离功能将设备暂时从系统中隔离,以保持系统的正常运行,待故障排除后,再取消屏蔽功能,将设备恢复正常工作状态。

排除故障后,系统将自动回到监控状态。

3.6 回路总线短路报警

某个回路总线发生短路、线间电流过大时,控制器发出声、光报警,同时在液晶屏上以中文显示总线短路,打印机、历史记录记录相应的故障信息。

总线短路的一般处理方法:

此时应立即关机,再请专业维修人员检查线路,找到短路故障点并排除后,方可重新开机,使系统回到监控状态,且应做好详细记录。 

交流停电、交流电源接线接触不良或者因为交流电源线被损坏而造成控制器主机的主电切断时,控制器发出声、光报警,液晶屏显示“主电故障”,同时“主电工作”指示灯常灭。

发生主电故障时,控制器将自动切换到备电供电,继续工作。值班人员应确认是否停电,还是线路松动或其它故障,以便及时处理。由于备用电池的供电时间是有限制的,值班人员应及时将主电故障排除。 

如果备用电池电压过低或备用电源接线不良时,控制器发出声、光报警,液晶屏上显示“备电故障”,同时“备电工作”指示灯常灭。

备电故障的一般处理方法:

查看备电连接是否接触良好,保险是否熔断。为保证备电工作的可靠性,控制器长期不用时,应至少每隔三个月给备用电池充一次电。

⑵ 如果是主电故障在先,而引发的备电故障时,此时应先打开机箱、关断电源。然后立即设法恢复交流电源后,再重新开机。 

3.9声光警报输出口故障报警

声光警报输出口在不接声光警报器时其输出端子处应并接一个10K的电阻,否则会报声光警报器故障。在接有声光警报器时,如果其与控制器之间的接线发生短路、断路时也会报声光警报器故障。此时在液晶屏上故障信息一栏中以中文显示“声光警报器”,同时面板上的“声光警报器故障”指示灯常亮。

声光警报器故障处理的一般步骤:

根据上述两种情况,分别找出原因进行处理。若应特殊原因或暂时无法排除故障时,利用系统提供的屏蔽功能将其暂时从系统中屏蔽,以保持系统的正常运行,待故障排出后,再利用取消屏蔽功能将其恢复。排除故障后,系统自动回到监控状态。 

3.10火警传输设备故障报警

火警传输设备口在不接设备时其输出端子处应并接一个10K的电阻,否则会报火警传输设备故障。在接有火警传输设备时,如果之间的接线发生短路、断路时也会报火警传输设备故障。此时在液晶屏上故障信息一栏中以中文显示“火警传输设备”,同时面板上的“火警传输设备故障”指示灯常亮。

火警传输设备故障处理的一般步骤:

根据上述两种情况,分别找出原因进行处理。若因特殊原因或暂时无法排除故障时,利用系统提供的屏蔽功能将其暂时从系统中屏蔽,以保持系统的正常运行,待故障排出后,再利用取消屏蔽功能将其恢复。排除故障后,系统自动回到监控状态。 

3.11故障输出故障报警

故障输出在不接设备时其输出端子处应并接一个10K的电阻,否则会报故障输出故障。在接有故障输出设备时,如果之间的接线发生短路、断路时也会报火警传输设备故障。此时在液晶屏上故障信息一栏中以中文显示“故障输出”故障。

火警传输设备故障处理的一般步骤:

根据上述两种情况,分别找出原因进行处理。若因特殊原因或暂时无法排除故障时,利用系统提供的屏蔽功能将其暂时从系统中屏蔽,以保持系统的正常运行,待故障排出后,再利用取消屏蔽功能将其恢复。排除故障后,系统自动回到监控状态。 

如果发现探测器受污染程度超出预定范围时,控制器将会定期显示探测器的地址号、所处位置,并打印出受污染探测器的地址编码。值班人员也可通过菜单“记录查询”中的“清洗预报”选项随时查询需要清洗的探测器情况(如图3-5所示)。

注:图3-5示例表示1号机1回路1、2、3号探测器受污染,需要清洗。

对被污染的探测器确认无误后,建议采取如下措施:

⑴ 摘下该探测器送专业机构清洗(本公司具备此项业务);

⑵ 换上备用探测器,但必须保持编码与原探测器地址编码一致,开机后即可正常工作;

⑶ 如果没有备用的探测器,请立即与我公司联系,以免因原探头位置空缺而发生漏报。

注1:如果探测器已发出清洗预报,由于管理者未做出及时处理而造成的不良后果,本公司概不负责。

系统存在屏蔽而不存在其他报警时,控制器将自动进入屏蔽信息的显示。(如图3-6所示)。

通过CAN端子与控制器集中机连接,本机可作为区域机用在大型的集中—区域系统中。区域机的重要报警信息(火警信息、故障信息、联动信息)可送至主机中处理,主机还可联动从机设备和复位从机。

具体设置方法见第四章介绍。

3.15传送回路信息及联动信息

本机通过B型USB接口可与计算机相连,将已在计算机上编辑好的回路信息和联动编程信息传送到控制器中去。具体方法如下:

⑴ 在上位机离线编程软件中输入数据(包括回路信息和联动编程)。

⑵ 进入菜单⑥系统设置,进入⑧离线设置,控制器进入编程状态。

⑶ 用专用USB线连接好控制器和计算机。

⑷ 打开离线编程软件,选择要下载的信息。

⑸所有信息均发送完毕后,取下连线,退出离线编程,进入总线部件查询或联动编程可查看刚才输入的信息。

第四章  键盘操作及菜单系统详解

TX3016控制器面板上共有42个按键(除联动操作盘外),其中有17个可独立于菜单键进行直接操作,分别是消音、复位、声光警报器启/停、联动模式选择、火警传输设备启动、操作级别、启动、停止、自检、屏蔽、取消屏蔽、喷洒控制、火警信息、联动信息、故障信息、屏蔽信息和监管信息。其余大多数为双功能键,具有命令功能和字符功能。

“消音”键用于使控制器火警、故障声、监管声消除,消音指示灯亮;“复位”键可复位控制器;“声光警报器启/停”键可对声光警报器进行启/停控制;“联动模式选择”键可对联动模式进行更改;“火警传输设备启动”键可对所连接的火警传输设备进行启动;“操作级别”键可以键盘解锁;“启动”键可手动启动模块;“停止”可手动停止模块;“屏蔽”键可屏蔽设备;“取消屏蔽”键则可取消已经屏蔽设备;其他按键均须在菜单中使用,下面将对菜单的内容及操作进行详细的叙述,而除“消音”之外的另4个独立键在后面也有提示,希望使用者仔细地加以阅读掌握。 

4.2键盘的解锁与锁键盘

控制器开机时默认为I级操作状态,在“I级操作”状态下,一般人员只可进行相关的“I级操作”,如:消音、查询火警、联动信息、故障信息、屏蔽信息、监管信息及登录结果、历史记录清洗预报等信息。若要进行各种设置和编程工作,需有关人员解锁到“II级操作”状态,有的更高级别的操作还要求输入管理员密码才可进入。此时输入正确的用户密码并按下确认键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。

当所有操作结束,人员将离开时,应该从“II级操作”状态打至“I级操作”状态,才可离去。

注意:各级密码是用户修改控制器的“钥匙”,用户使用时,应让专门相关人员掌握并进行保密,以免无关人员对控制器进行修改。若由于以上工作不到位所导致的控制器故障或漏报现象,我公司概不负责。

TX3016菜单系统结构包括主菜单及相应的若干子菜单,结构简洁、操作方便。系统主菜单界面,如图4-1所示。当系统处于正常工作状态时,按下控制器面板上的“菜单”键即可进入主菜单。

菜单的选项操作一般有以下两种方法:

1) 在主菜单界面下,用上下光标键可实现对菜单项的选择,然后按回车键确认,即可进入该菜单选项的界面。

2) 在菜单界面下,用数字键直接输入与菜单项对应的数字编号,即可选中此菜单项,并进入该菜单界面。

例如:要查故障历史记录信息,先按下“菜单”键,进入主菜单界面后按数字键“2” 即可进入“记录查询”项,再按数字键“3”查询相关信息(如图4-2所示)。

4.4各菜单功能及操作

主菜单共有8个选项,可按4.3所介绍的方法进入菜单。操作“取消”键可立即从当前菜单退出到上一级菜单,如不做任何操作,菜单①~⑤、⑧将于半分钟后将自动退出全部菜单,使控制器进入正常监控状态显示界面,而菜单⑥、⑦项将永远不退出,且控制器停止正常监控状态。

本节所涉及的报警信息内容在第三章中已详细介绍,这里不再详述,只就操作略加说明。

4.4.1火警、联动报警信息显示

火警和联动报警信息同屏显示。

1)火警信息显示,如图4-3所示:

位于屏幕的上半部,显示各火灾报警信息,包括火警的序号、火警总数、二次码、部位设备类别、***位置、时间。当火警总数超出现显示界面的范围时,按下键盘上的“▲”、“▼”键除首警外的各个报警部位的信息,而位于首行的首警显示则始终不变。若不用“▲”、“▼”键查询,报警信息将自动循环显示。如果已设定某模块的反馈信号也作为火警信号的话,那么该模块反馈信号出现时,也将作为火警信息显示处理。

发生火灾报警后,控制器会自动进入本画面显示,待处理完毕后,可复位或重新开机。注意在火警状态下,用“取消”键是退不出火警界面的,要想进入其他菜单,必须用“菜单”键或17个独立操作键(消音、复位、声光警报器启/停、火警传输设备启动、联动模式选择、操作级别等)。

如果没有火警,火警总数为0。以下各项报警显示亦同此理,不再赘述。

位于屏幕的下半部,显示各联动信息,包括联动总数、联动动作的序号、二次码、联动动作、***位置、时间。当联动总数超出现显示界面的范围时,按下键盘上的“▲”、“▼”键查询各个联动部位的信息。

发生联动动作后,控制器会自动进入本画面显示,待处理完毕后,可人工进行复位操作或重新开机。

4.4.2故障报警信息显示

进入本菜单后,如图4-4所示,显示各种故障报警信息,包括故障类型、部位设备类别、故障的序号、故障总数、二次码、时间、***位置。按下键盘上的“▲”、“▼”键查询其它故障报警信息。

发生故障报警后,如不存在火警、预警、联动和监管信息,控制器会自动进入本画面显示,待处理完毕后,故障信息可自动消失。

进入本级菜单后,如图4-5所示,显示各种屏蔽信息,包括屏蔽类型、部位设备类别、屏蔽的序号、屏蔽总数、二次码、时间、***位置。按下键盘上的“▲”、“▼”键查询其它屏蔽信息。

发生屏蔽报警后,如不存在火警或联动信息,控制器会自动进入本画面显示,待 “解除屏蔽操作”完毕后,屏蔽信息可自动消失。

4.4.4监管报警信息显示

进入本菜单后,如图4-6所示,显示监管报警信息,包括部位设备类别、监管的序号、监管总数、二次码、时间、***位置。按下键盘上的“▲”、“▼”键查询其它监管报警信息。

发生监管报警后,如不存在火警、联动信息控制器会自动进入本画面显示,待处理完毕后,监管信息可自动消失。

历史记录保存了各个时期系统运行和操作信息,每条信息记录包括发生的地址、类型、操作内容提要及发生的时间。

地址:当此条信息为回路或总线信息时,此编码为回路编号或总线编号。类型:当此条信息为外部设备信息时,此项为设备类型;若记录的是系统操作,此项为操作类型。内容提要:对所发生情况的简略说明,如火警、启动、动作、故障、停动、屏蔽、屏蔽解除等。

选项①-④为历史记录选项,分别是:火警历史记录、联动历史记录、故障历史记录和其它运行历史记录。各容量均达3000条。选项⑤为清洗预报。选中条目后将出现各自的显示界面,火警、联动、故障、其它历史记录其界面相同,均含有“记录总数、序号、二次码、设备类型、时间”五项内容(如图4-7)。故障历史记录(如图4-8)。

总线部件,按部件类型(感烟、感温、手动报警按钮、输入模块、输出模块、声光警报器、消火栓按钮、广播模块、显示盘等)给出分类统计结果(如图4-9所示)。

按“F2”键重新登录高亮显示,提示按确认键进入。

首先出现统计出各路登录数、总线电流和暗电流(如图4-10),再选择欲查看的回路号,按下键盘上的“▲”、“▼”键选择回路,选中按“确认”键后则会出现该回路登录的按部件类型给出分类统计结果,按按下键盘上的“▲”、“▼”键显示包括地址、类型、灵敏度和***位置(如图4-9所示),按“+”键则进入前端电流检测。(如图4-11所示)

以总线盘登录结果查询(如图4-12)为例,当相应回路号打“√”则该总线盘已登录。

进入显示时钟的当前值,包括:年、月、日、时、分。移动光标至需作修改的相应位置上(图4-14),按输入数字键更改。修改完毕后,按F1键保存。按“取消” 键退出。

按下数字2键或光标移至2后按回车键,可进入打印设置界面(图4-15)。进入本界面后,在打印设置中有①火警②联动③故障④其它。打了“√”表示要打印,按“▲”、“▼”键动,按“确认”键选上。选完后按“F1”保存。

按下数字3键或光标移至3后按回车键,可进入系统工作模式设置界面(图4-16)。进入本界面后,在系统工作模式中有①系统调试、②正常监控。选完后按“F1”保存。

注意:系统调试模式时,感烟探测器处于快速模式,而且开机重新登录总线部件。选中调式模式按右键可进行喇叭静音模式,按确认键进行切换。

正常监控模式时,选中系统监控模式按右键,按确认键进行切换,可选择快速模式或智能模式,开机重登录或不登录总线部件,如果选择不登录,重新开机当前登录与保存登录结果不符则会报故障。

一般,“快速模式”探测速度快,用于系统功能试验可节省试验时间。“智能模式”在判断中需要一定时间,在系统的调试测试过程中,会需要更多的时间去等待而显得不能尽如人意,此时可选择快速模式,即可产生得心应手的感觉。所以调试时应采用系统调试模式,当调完后应采用正常监控状态,智能模式和不登录模式。可有效地抗击各种外界干扰,大大提高火灾报警的准确率。适合在系统正式运行中使用。

修改密码设置都需先输入管理员密码,再输入要修改密码和再输一次要修改密码。管理员密码正确并二次要修改密码输入一致。则会提示修改成功,修改不成功则会有相关提示。

进入按键声设置界面后,按“F1”键开启并显示已开启提示,按“F2”键关闭并显示已关闭提示。

在系统设置菜单如图4-19。

按下数字1键或光标移至1后按回车键,可进入网络设置界面。

网络址址:设置范围为1~128,联网控制器不能有相同的网络地址。

本机类型:设为区域型时,不能显示联网控制器报警地址。

接收选择:全部接收,表示将接收网络中所有的报警信息。部分接收,表示将接收网络与控制器自己有关信息。禁止接收,则表示不接收网络任何信息。

工程名称:选中工程名称则进入工程名称编辑。

按下数字6键或光标移至6后按回车键,可进入总线部件设置界面。系统提供连续定义、继承定义、快速定义三种总线设备定义方式,总线设备定义方式选择界面(如图4-21)。

总线部件设备定义说明:

“回路号” 是设备所在的回路号。

“地址号” 是设备自身的编码号。

“二次码” 由8位0到9的数字组成,它是人为定义用来表达这个设备所在的特定的现场环境的一组数,用户通过此编码可以很容易地知道被编码设备的位置以及与位置相关的其它信息。对二次码编码规定如下:

第1、2位对应设备所在的楼层号,取值范围为0~99。所谓楼区是指一个相对独立的建筑物,例如:一个花园小区由多栋居民楼组成,每一栋楼可视为一个楼区。

第3、4位对应设备所在的楼区号,取值范围为0~99。为方便建筑物地下部分设备的定义,规定地下一层为99,地下二层为98,依此类推。

第5、6、7、8位对应总线制设备所在的房间号或其它可以标识特征的编码。

“设备类型”参照“5.6.2”章节的“设备类型编号表”中的设备类型,输入3位数字,并实时显示相应类型。

“设备属性” 带有输入功能模块可设置成“作反馈”、“作火警”和“作监管”功能。

“灵敏度”对于感烟探测器和烟温复合探测器可设“高”、“中”、“低”三个级别灵敏度。

“***位置”表示该设备的位置或其它相关汉字提示信息。此项最多可20个字符(10个汉字)。选中***位置即进入***位置编辑菜单,根据屏幕的提示进行汉字(拼音输入法)、英文字母、数字输入。

1)连续设备定义中,输入完成并保存后,地址号、二次码将随着第一次输入的值向上增长。其余信息不变,如图4-22

4-22 总线部件连续定义

2)继承设备定义中,输入完成并保存后,再调出下一个地址信息进行修改,如图4-23。

3)快速设备定义中,二次码根据步长值随设置地址号的增加而增加. 如图4-24,001地址二次码为地址二次码为,以些类推030地址二次码为。

4-24 总线部件快速定义

多线盘输出类型要以实际多线盘驱动板设置为准,详见8.2.10章节电平脉冲设置。

多线盘二次码可参与联动公式编辑。在自动允许的联动公式条件符合情况下,可启动直控点输出。

总线盘二次码可使用通配符“*”,表示0~9。当在手动允许和自动允许的情况下,按总线盘键时将启动二次码包括的相同设备类型设备。

本选项的目的是给火灾显示盘设置其监控显示范围。在进行本设置前,应将显示盘挂接到回路总线

上,并进入正常工作状态,在盘上读取或重设其自身的地址码(参见显示盘的说明书)。

屏幕提示“传输:xx-xxx”(正在传输的前端回路地址,传输完成提示完成),发送时不仅发地址,还要发所***位置信息的长度和具体信息。在控制器与层显发送数据的过程中,须有一段时间等待。注意:显示盘可多回路监控,且监控地址可不连续。(如图4-27)

广播盘二次码可使用通配符“*”,表示0~9。当在手动允许和自动允许的情况下,按广播盘键时将启动二次码包括的设备。

遥控编码设置,属总线在线操作,将总线设备连接在回路上,打开控制器,使用红外遥控编码器直接对挂接在总线上的设备进行地址编辑。

进入该菜单后,先输入需遥控编码的回路号,按“F1”键后即可进行遥控编码。编码完毕后按“F2”键停止遥控编码,遥控编码完成后,按“取消”键,控制器等待一会后,将重新启动登录。

为了方便部件设置、联动公式等设置可通过离线编程软件实现,进入离线设置界面(如图4-30)。

操作步骤:1、请设好本机网络地址(否则没法完成下载)

3、连接好USB下载线

4、打开离线编程软件,并设置好串口号

6、下载完成后,系统要更新,更新完将提示操作完成

7、拔掉USB下载线,并退出离线编程

恢复出厂设置(请用户慎用此功能)

进入恢复默认设置界面,注意进入出厂设置必须慎重,因为那将使原有的许多设置全部清除:操作“F1”键即可恢复默认设置,同时界面上给出“恢复完成”的提示。恢复默认的设置有:密码设置;系统类型;编辑的前端产品数据、类型;位置部件设置和菜单中文编辑等。可见误操作损失是很大的。

⑨ 模拟火警:为了方便工程调试,此功能仅在调试模式下有效。按数字键输入需模拟设备的二次码后,按F1键启动所要模拟的设备。模拟设备在自动联动模式下会联动相关设备,请谨慎操作。

A.实现自动联动的条件:

利用手动消防联动控制盘进行手动启动和停动被控设备是另一种手动启动\停止设备的方法,手动消防操作盘上的手动键在***调试时需与对应控制的设备进行了编程定义,且 “联动模式”应处于“自动联动”或“手动联动”状态下。

注:在有人值班的情况下,应尽量采用“手动联动”方式启动总线4.4.9联动编程

联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”、“延时启动”或“立即停动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由二次码、设备类型及关系运算符组成;后面为将要联动的设备,由二次码、设备类型及延时启动时间组成。

表示:当号感烟探测器或号感温探测器报警时,号喷淋泵立即启动,号喷淋泵延时10秒启动。

1)联动公式中等号前后的设备都要求由二次码和设备类型构成,类型不能缺省。

2)联动公式中的等号有四种表达方式,分别为“=”、“==”、“=?”、“==?”。 若联动公式中的等号为“=”、“=?”,联动条件满足时,控制点只有在“全部自动”的状态下才可进行联动操作(“=”为联动启动;“=?”为联动停动);若联动公式中的等号为“== 、“==?”, 联动条件满足时,控制点在“部分自动”及“全部自动”状态下均可进行联动操作(“==”为联动启动;“==?”为联动停动)。

3)在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等号。

4)关系符号有“或”、“与”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。

5)等号后面的联动设备的延时时间数字为0-99,延时时间为0s~99s

6)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0-9之间的任何数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0*001315即代表:+++++++++;而在联动部分则表示这样一组设备。

7)联动公式的联动设备类型不能含有通配符“*”。

8)联动公式中关系符号及等号的字符数分别为2位及3位,在输入的过程中允许使用“空格”补位,同时如果输入字符数不足,本控制器将自动以空格方式补位。

气体联动公式编程方式同联动公式编程。

提醒用户注意:这些外部设备都是消防专用的,错误的操作一方面可能导致不应有的损失,另一方面可能会消弱固有消防能力,操作人员应慎重使用!

对外部设备进行启动操作应符合下列条件:

 操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。

  了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。

  清楚所启动设备的功能并能接受启动本设备后所产生的结果。

被控设备的手动启动和停动,有利用主机键盘和利用消防联动控制盘两种方式。利用主机键盘的有关操作,是一种通用的方法;而利用手动消防控制盘进行操作则是一种快捷专用的方法。而无论是哪种方式,只有控制器处于“手动允许”、“部分自动”、“自动允许”的状态下才能发出手动启动命令。

本节主要叙述利用主机键盘启动和停止设备,而关于操作联动控制盘,请见后面叙述。

按F1键启动所要启动的设备,若设备正常启动。(如4-32)

手动启动设备二次码支持通配符“*”表示0~9;

 注意:1、所需启动设备必须是输出模块并且已登录、未屏蔽,否则无法成功启动。

按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-34所示。

当外部设备探测器、模块或火灾显示盘发生故障时,可将它屏掉,待修理或更换后再利用释放功能将设备恢复。

若需要屏蔽某一个设备时,输入二次码按F1键屏蔽,屏蔽总指示灯亮,同时,屏蔽信息中将增加该设备编号。

注意:声光警报器和火警传输设备有单独的屏蔽指示灯,若屏蔽这两个部件时,在屏蔽总指示灯亮的同时,这两个指示灯也点亮。

按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-35所示。

若需要屏蔽某一个设备时,输入二次码按F1键取消屏蔽,若此时,没有其它被屏蔽的设备了,控制器上屏蔽总指示灯灭;若还有未被解除的屏蔽,则屏蔽总指示灯仍然继续点亮。

注意:声光警报器和火警传输设备有单独的屏蔽指示灯,若解除这两个屏蔽部件时,对应的指示灯也熄灭。

当火警或故障等处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位可以实现以下功能:

? 清除当前的所有火警、联动、监管、故障显示,屏蔽信息不消除。

? 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制盘上的状态指示灯。? 清除正处于请求和延时请求启动的命令。

在***以前应首先对现场设备进行检查。

收到控制器后,检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。检查控制器的外包装是否有明显损坏的迹象,如果没有,打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括:***使用说明书、保险管、备用螺丝、控制器钥匙等。核对无误后,再对控制器外观进行必要的检查,控制器外观有无倾斜迹象、控制器外观有没有明显损坏的地方。用钥匙打开控制器,检查电路板的固定螺母是否有松动。各项检查中如发现有不符合要求的情况,请与本公司技术服务部联系。

5.2.1.2 控制器内部配置及连接状况检查

参照本说明书第二章中的介绍,对控制器的内部配置进行检查,同时检查一下各部件之间的连接关系,并做必要的记录,如回路卡与主板或通讯板的连接关系、回路卡与各总线通道的连接关系等,以便在下面的***调试中使用,若发现控制器内部接线的固定螺丝有松动脱落、插拔件有松动、或与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与本公司技术服务部联系。

·相对湿度≤95%不露;

控制器进入现场后应进行开机检查。

5.3.1 确认已经断开控制器对外的所有连线。

5.3.2 用万用表测量交流220V的输入电压是否正常(187至242V之间)。接通220V电源,接通备用电池(注意极性,注意不要短路)。

5.3.3 将主、备电源开关拨到“开”的位置,完成开机操作,检查开机后的过程,内容包括:

1、控制器自检过程中液晶屏、指示灯显示是否正常,是否全部通过;

2、观察总线联动操作盘和直接启动操作盘上的指示灯是否全部能点亮;

3登录完毕后,液晶上应显示“系统监控进行中…”。当调试状态时显示“系统调试进行中…”

4用万用表测量联动电源24V输出(读数应为27V左右)、总线输出电压值(静态时应为22-28V左右,扫描时应为17V-24V左右)是否正常。

5、注册结束后显示的系统配置,包括回路数、所连接的联动盘数、电源数量是否和实际相符。

5.3.4 进入正常监视后查看登录各回路的总线电流值、暗电流值是否正常,观察有无电源故障,操作主键盘是否能按操作正常显示。

如在某一步发现异常应按第二章的故障处理部分适当处理,如问题继续存在应通知本公司技术服务部。

5.3.5 检查打印机:按打印机板上的“LF”键,打印机应开始走纸。

5.3.6 当一切正常,将主、备电源开关拨到“关”的位置,完成关机操作,关闭控制器。 

5.4.1 外接线状态检查

1检查各线路的标志是否清晰,正确。

2、检查各回路线之间的绝缘:

确认接地可靠的情况下,用500V绝缘电阻表测量各回路对地的绝缘电阻,线路的最低绝缘要求是:1MΩ/500V(雨季施工时)以及2 MΩ/500V(旱季施工时)。绝缘电阻的测量必须使用“绝缘电阻表”(或摇表),使用普通数字万用表测量绝缘电阻是没有意义的。

3、  测量总线和电源线的线阻,方法如下:

确认将每一回路的最远端相互短接后,在中控室用万用表欧姆档测量各回路的线阻:

1)有火灾显示器的总线回路线阻≦20欧姆。

2)测量完毕后,记录调试记录有关项,并将线路短接处恢复到正常状态。

4、测量回路线的线间电阻

5、检查24V电源线及通讯等线路的线间电阻:

6、检查其他线路的对地绝缘及线间绝缘,注意测量时不可带设备进行测量。将线路标识重新确定,更正有错误的标识。

5.4.2线路带电检查

1、理清将要调试的回路的前端设备的配置情况。

2、根据前端设备的技术参数计算出静态电流和该回路的最大负载电流,判断最大负载电流是否超出回路的最大带负载能力。

3、检查总线的末端短接情况是否已经解除,之后将回路总线串入电流表后接到控制器24V电源输出端子,注意电流表的极性不要接反,观察总线的静态电流与计算值是否符合(误差不得超过±10%),然后电流表串入另外一根信号线,重新测量,观察2次测量电流值是否相同(误差不得超过±10%)。如果误差大,检查:

a) 是否有其他线路(如直流24V电源或其他信号线)串进来。

b) 是否有某些前端设备进水。

c) 前端设备自身原因。

4、测量总线最远端的静态电压,不应低于15V

以上参数都正常后,关机,重复以上步骤,检查其他线路。

利用调试装置检查回路设备状况,即设备数量编码及工作状态是否符合设计要求排除存在的故障做好系统连接的准备。

主机及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求,请参照第二、四章的有关说明,将外部设备与主机进行正确的连接,对联动操作盘等进行设置,每一步连接后,都应再次进行测试并将结果填写到调试表格中以供调试和各种后续编程定义使用。 

当接线完成后,经过仔细检查无误便可以进行开机调试了。调试时应将系统工作模式选择为“系统调试模式”。

1、各回路线接到相应的回路端子上。

2、点名结束后,检查编码设备注册情况是否正常:

a) 没点上名,可能是编码错误或设备信号线上没有电压。

b) 总点数不对,可能是有重码或有没点上名的。

c) 点名无误后,更换另一个回路,直至全部注册正常。

d) 及时记录调试表格的有关节项。

3、对于遥控编码部件,先进行编码(方法见第四章有关说明),编码完毕后,再检查点名是否正常。

注意:遥控编码部件不能和其他编码形式的前端设备重码,否则会误报警。

4、重复以上步骤,检查其他回路线的点名情况,直至全部正常。

1、将所有外接设备线路正确连接到控制器上,打开控制器电源,控制器登录完毕后,液晶上应显示“系统调试进行中…”。

2、设备的屏蔽、释放设置

在控制器登录完毕以后,如果有报警(故障或误报警)的探测器,则无法进入下一步的工作,需要将其屏蔽。方法见菜单操作有关条目。需要指出的是:若将一个探测器设置为解除屏蔽状态,如该探测器原已登录而现在并未***(已拆卸),控制器将显示该探测器故障,除非重新将其屏蔽或换上好的探测器,否则该故障无法消除。

控制器登录完毕以后,应检查登录结果是否正确,操作如下:

  控制器进入正常监控状态后,按“菜单”键, 选择菜单中的第3项“本机信息”子菜单,屏幕上显示登录总数及类型统计。

② 按第四章有关说明,查看各项设备的详细,按上下光标键,直至所有登录的地址码显示完毕。

按“取消”键,直至控制器回到正常调试状态。

操作详见系统设置菜单中的总线部件设置,或者通过PC机设置工具通过USB直接下载。 

注1:前端设备类型编号如下:

“1” 感烟探测器,“2” 感温探测器,“3”输出模块,“4”输入模块,“5” 手报按钮,“6”声光,“7”消火栓按钮,“8”广播模块,9“显示盘”,“10”烟温复合,“11紧急启动按钮,“12”放气指示灯,“13”线性光束,“14”现场电源

注2:配置设备类型编号如下:

线型感温火灾探测器(S型)

火灾报警控制器/消防联动控制器

线型感温火灾探测器(R型)

消防控制室图形显示装置

点型离子感烟火灾探测器

点型光电感烟火灾探测器

线型光束感烟火灾探测器

自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统

复合式感烟感温火灾探测器

复合式感光感温火灾探测器

复合式感光感烟火灾探测器

消防应急照明和疏散指示系统

图像摄像方式火灾探测器

剩余电流式电气火灾监控探测器

测温式电气火灾监控探测器

点型感温火灾探测器(S型)

点型感温火灾探测器(R型)

断掉交流电源,应报出主电故障,主电工作灯灭。

接通交流电源,断掉备电,报备电故障,备电工作灯灭。

7、按面板上的自检键,进行面板的灯检、声检。

8、选择主菜单第5项用户设置,选择时间和日期能调整日期和时间,年、月、日、时、分各输入两位数字后按“F1”键保存,按“取消”键退回主菜单界面。

9、选择主菜单第2项记录查询,检查“记录查询”功能是否正常,按“取消”键退回主菜单界面。

按照系统设定的联动关系,采用手动或自动方式对各个设备的联动情况进行检查测试,以保证整个系统运行的稳定可靠。

·用数字键输入该显示盘所***的回路、地址号,存储前端所***的二次码,输入后按F2发送。一台显示盘的最大控显容量是1024条。

·当信息发送完毕后,控制器会提示传输完成。

探测器的灵敏度在出厂前,已经根据现场的基本情况进行了设定,一般不需要进行临时设置,如果探测器的位置依据所处环境,确实需要对其灵敏度进行重新设置,可参考“4、部件设置”中的有关内容进行。

模拟火警试验,即通过人工“加烟”或按下“报警按钮”等方式,进行报警系统的功能测试实验,以观察判断系统调试及运行成功与否。

注意:模拟火警时,如无需要,重要的联动设备,如电梯、电气开关柜、气体发生器不可参与联动,如确有需要,必须提前作好防范措施。

15、填写《调试验收记录》,并试运行报警系统。

调试完后,将系统工作模式设置为“正常监控”模式。操作级别设置为“I级”。到此为止,系统调试基本结束,进入120小时的试运行期。

根据《通用调试手册》,填写《调试验收记录》,填写之前,要详细阅读《调试验收记录》的说明及《通用调试手册》中的填写要求,要填写完整、准确。寄回本公司,公司将依据该《调试验收记录》进行售后服务。

以上功能如有异常,请参照本调试手册后面的常见问题解决办法。

第六章 常见故障及维修

6.1控制器出现死机或程序不能正常运行时,如何处理?

请先关机,摘掉负载线,并检查负载线是否正常。过几分种后再重新开机,再检查面板的按键是否都正常。

6.2控制器重复开机,如何处理?

关机后,摘掉负载线,并检查负载线是否正常。检查电路板、排线有没有出现松动或接触不良。

6.3有些按键不起作用,原因何在?

请检查键盘是否处于锁定状态。

6.4开机无显示,如何检查?

检查各种排线插头与插座是否因运输而接触不良,查看保险丝是否熔断,检查电源输出是否正常。

6.5探测回路无输出,如何处理?

先将探测回路线摘掉,测量外线是否短路,再检查总线驱动板是否损坏。

除了没有电压、地址码错、错把24V当成总线外,还有一种情况就是总线上的负载过轻,且仅有的几个点都接在线路末端,应尽量避免出现。如果在这种情况下,总线超过300米时就容易出现点不上名的情况。如果实在没有办法时,可加假负载予以解决。

请先检查模块的总线端子上有没有电压,是否编码错误,地址码是否超出了控制器的最大点数,还有可能就是总线和24V线接错了位置。用万用表测量总线电压,显示的电压值总在跳动,测量24V电压则是很稳定的。

l  个别探测器没有登录上,可能有以下几种情况:

?  连接探测器的总线断开。此时用万用表测量底座总线电压为零,检查总线。

?  探头与底座接触不良。

?  探测器的编号有重复号(重复号报故障)或超出控制器的有效范围,应重新编号。

6.7已登录但不报故障

l  拧下火灾探测器或断开连接探测器的总线,控制器不报探头故障,可能原因如下:

?  该探测器编号已被屏蔽。

?  控制器正处在报火警状态,由于火警优先,因此探测器不报故障,但消除火警状态后,应能正常报警。

?  控制器失控,应交专业维修人员修理。

6.8已登录但不报火警

l  探测器在触发状态下不报火警,首先检查相应的探头是否处在屏蔽状态,也可能是该探测器编码不在控制器设置的范围内。

l  可能是探头损坏,需要换探头。

l  如果所有探测器均不报警,应请专业维修人员修理控制器。

l  控制器在无触发状态下报警,此时按控制器上的复位键,如能复位,说明可能是偶然因素造成的误报(如外界环境的影响),如同一探测器出现误报次数频繁,则需要更换探测器或适当调整探测器的***位置。如果不能复位,探头可能出现问题,请速与本公司联系。

l  在正常状态下,探测器报故障,应检查控制器和探测器之间连接是否有断线或接触不良之处,或探测器卡簧松动等。

?  电池端子是否接触良好;

?  电池端子接法是否正确(黑色端子应接负极,红色端子应接正极);

?  备电保险丝是否损坏。

第七章  日常维护及保修

7.1.1操作人员经培训考试合格后方可上岗。

7.1.2非本岗人员不得擅自操作或按动各种按钮开关。

7.1.3接线或更改接线,插拔各种连接件等操作均必须在断电情况下进行。

7.1.4每一个月左右应进行一次放电操作,切断主电,以备电工作若干小时后再打开主电。

设备运输、搬运、存储均须在包装状态下进行。装卸过程要轻拿轻放,防止碰撞损坏。存储环境应保持通风、干燥,切忌露天存放。

在工程内装修结束后方可拆箱***控制器,以备系统调试。

7.1.7使用环境应达到防晒,防热,防潮,防尘的要求。

7.1.8电源线最好靠墙走,不要暴露在人员走动频率较高的地面上,也不要重压电源线。

7.1.9要用中性清洗剂或窗户清洁剂喷射过的软布擦洗机器,不要用挥发性强的清洗剂,也不要将清洗剂直接喷射在机器上。

7.1.10不要自行拆卸控制器。

7.1.11不要带电移动控制器。

7.2.1无关人员请勿随便操作控制器。

7.2.2密码及机箱钥匙需专职人员负责,密码不得泄露。

7.2.3无论专业人员还是值班人员,在检修系统时,一定要关机操作,确认无故障后,方可重新开机。

7.2.4当控制器发出总线故障时,应立即关机,待故障排除后,方可重新开机投入使用。

7.2.5值班人员应在系统提示有被污染的探测器时,及时核实,如果系统确有被污染的探测器,而用户未作及时处理,由此而造成的不良影响厂家概不负责。

7.2.6探测器灵敏度调整及开关探测器等功能,仅限工程技术人员使用,任何无关人员不得随意操作。否则,造成误报、漏报等后果,厂家概不负责。

计算机房、图书馆、资料室、档案室以及其它存放易燃物器的仓库等禁烟场所

宾馆客房、国库、写字楼及其它重要办公场所

会计室、休息室、餐厅等公共场所

7.3.1控制器应定期请本公司有关的专业人员进行检修,本公司将酌情收费(保修期内免费)

7.3.2本公司使用12V/24AH密封铅电池,不能使用非充电电池或非封闭铅电池。建议每隔3年更换一次电池。

7.3.3为了更好地满足用户的需要,自购买之日起,本公司将对产品实行12个月的保修。如在保修期内发现产品有问题(用户方面造成的原因除外),本公司将对产品实行免费维修。

第八章  系统相关设备简述

8.1.1热敏打印纸要求:

打印机在出厂时,已经***了纸卷,若纸走完,用户可自行购买热敏打印纸进行***:装纸的过程如下:

1) 按动打印机开门按钮打开前盖;

2)  打开前盖后把剩下纸芯取出;

3)  装上新纸卷(必须确认热敏打印纸的热敏涂层在上面),合上前盖。

8.1.3指示灯和按键操作:

打印机面板上装有两个按键和两个指示灯,指示灯在透明按键的下方,绿色指示灯表示打印机通电状态;红色指示灯用来表示打印机的工作状态;灯亮表示在线,反之表示离线。在线状态时打印机接收主机信息进行打印。操作按键开关可使打印机选择在线或离线状态、进行自检测或走纸等不同工作程序。

进行自检测的目的是检查打印机工作是否正常,检测中如能正确地打印出自检测清样,表明打印机除接口外工作正常。自检测结束后,打印机自动转入在线状态。

该系列打印机面板上有两个透明按键,分别标有SEL(选择)和LF(走纸)字样。SEL透明按键同时还可以显示红色状态,LF透明按键同时还可以显示绿色状态。红色指示灯的亮灭表示打印机在线/离线状态,绿色指示灯常亮表示打印机已通电。

通电后绿色灯指示灯常亮,如没有上好打印机,红色指示灯间歇闪两次。上好打印纸后红色指示灯常亮。

●在线/离线状态选择:上电后或退出自检测方式后,打印机进入在线工作状态,红色指示灯亮;按一下SEL键后,红色指示灯灭,进入离线工作状态;再按一下SEL键后,红色指示灯亮,又重新进入在线工作状态。离线时,打印机不再接收来自主机的数据。

SEL键的另一个功能是在打印过程中实现暂停,即在打印过程中按一下SEL键后,红色指示灯灭,打印机在打完当前一行文字后,会暂停下来,此时可以进行走纸操作。再次按下SEL键,红色指示灯亮,打印机又继续打印。

◆打印自检测样纸,有两种操作方法:

(1)通电前,先按住SEL键再接通5V电源,待1秒钟后松开SEL键,打印机打出自检测样纸。

(2)打印机处于通电状态下,如果当前红色指示灯亮,则先按SEL键使灯熄灭(如果当时指示灯不亮,可省去这一步),然后按住LF键同时再按一下SEL键,则可打印出自检测样纸。

●走纸操作:在离线状态下,按一下LF键,打印机将空走纸不打印;再按一下LF键,打印机停止走纸。在走纸方式下,按一下SEL键打印机可直接进入在线方式。

TX3520多线控制盘是火灾报警控制器上直控单元的扩展,以下简称多线盘。多线盘通过RS485与火灾报警控制器进行通讯,RS485接收到控制器的通讯帧,解析数据,根据命令收集直控点状态、启动和停止直控点等。

8.2.2控制盘实现的基本功能如下:

1)按键可直接控制直控点启/停操作,并以有源方式输出;

2)电锁直接对直控点进行手动允许和禁止操作;

3)直控点设有启动状态、反馈状态和故障状态指示,并将状态信息传送至控制器;

4)编辑控制器联动逻辑对每个直控点进行联动操作;

图8-3 多线盘直控输出点示意图

1)每一个多线控制盘直控输出点(见图8-3)包含三个接线点O1、COM1、I1,一个后面板包含30组直控输出点,每一组直控输出点对应操作盘上一个直控点;

2)O1直控点启动输出;

3)I1直控点反馈输入,需要接入终端电阻;

4)COM1直控点输入输出公共端;

5)直控输入输出点与负载接线如图8-6所示。

1)通讯板与驱动板及驱动板与驱动板之间的信号线使用10P的短排线;

2) 通讯板与灯板之间连线和驱动板与操作板之间连线使用10P的长排线;

3) 驱动板与端子板之间连线使用40P的短排线;

4) 通讯板与驱动板及驱动板与驱动板之间的电源线使用两根1.0 mm2以上的红黑铜线相连。

接线示意图如图8-4所示。

每一个TX3520内部包含5个驱动板,为方便管理在驱动板的右上方放置了一组7*2的双排插针,对双排插针的操作可设置不同的内部地址。内部地址示意图如图8-5所示。

利用短路帽将A1组短接表示该驱动板为1单元,短

