在线现金德州扑克现金玩区哪里玩好?

暖通空调分区
查看: 7691|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
求不同功能房间的人员密度
打赏:2土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分191帖子
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
旅馆:0.1-0.15人/m2
商店营业厅( 首层):1-1.2人/m2
商店营业厅( 其他层):0.5-0.8人/m2
餐厅:0.5-1.0人/m2
办公室:0.1-0.23人/m2
会议室:0.4-0.5人/m2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
大城市商场:0.7-1.2人/m2
中小城市商场:0.2-0.7人/m2
餐厅:0.5-1.2人/m2
大办公室:0.14人/m2
个人小办公室:14-18m2 /人
人员比较密集的会议室:0.3-0.6人/m2
旅馆:0.1-0.15人/m2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
楼上的能否再说清除些?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
各位前辈,你能不能详细点讲!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分507帖子
一星工程师, 积分 507, 距离下一级还需 143 积分
人员密度一直是让新手困扰的一个问题,因为规范上无规定、各种设计手册上的数据千差万别。我看到2、3楼的数据,也想讲几句,以免片面的数据害人。
1)一个屋里有多少人,首先可以问建设方、业主。有的房间坐多少人,建设方就是明确的,比如政府机关办公楼,每个科室几个人,都是固定的。其次,有的房间有固定座位,人数也是定死的,比如有的报告厅、剧场就指明按多少个座位设计。第三,遇上旅馆客房,如果是双人间,那就是两个人,犯不着再拿面积乘以0.1-0.15。第四,遇上餐厅包房,完全可以根据经验,一个刚好可以摆常规大圆桌的包房,肯定就是坐10人左右,也用不着拿面积去乘0.5-1.2。
2)当然了,更多的项目不可能事先了解有多少人,比如商场,就是不可预测的。这就要靠经验了。这需要设计师平常在生活中有意识的对各种场合的人数进行观察和记录,获取第一手资料,然后你会发现手册上推荐的人员密度有时很离谱。譬如说3楼说餐厅是0.5-1.2人/m2,事实上,很多高档西餐厅座位非常宽松,很可能低于0.3;中餐厅则类型众多,宽松和拥挤的都有,但一般绝不会有1.2那么高,大概只有快餐厅、廉价的美食城会那样拥挤。
3)2、3楼说大型商场首层取0.7-1.2人/m2,这也显然是一个过时的数据,是建立在早期暖通规范对人均新风量可以取8.5m3/h的基础上的数据。目前的暖通规范和公共建筑节能设计标准都指出商场的新风量指标不应小于20,假如设计师还按那么高的人员密度来计算新风量,恐怕就选不出合适的空调机了。
&请教一下,关于人员密度,有的规范或手册给出了指标,比如有桌会议室1.8,但在工程设计中,我看有的人指标很奇怪,如一个会议室按指标算,人员可达80多号人,他却在图上指定是50人的会议室,请问这种设计方法对吗,能&


听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
6楼说的有道理,同意
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
顶六楼!人员密度真是靠的是经验哦~~~
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
回复 6# 的帖子
说的太好了,佩服,我说在规范上怎么查不到。。。
听众数收听数自我介绍暖通最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
六楼好厉害,学习学习
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)抱歉,指定的主题不存在或已被删除或正在被审核403 - 禁止访问: 访问被拒绝。
403 - 禁止访问: 访问被拒绝。
您无权使用所提供的凭据查看此目录或页面。