V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1)国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA81LA4,1PQ8)伺服电机(1PH1PM,1FT1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年一年内因产品质量问题免费更換新产品;不收取任何费。咨询
上海邑斯公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年假一罚十 |
上海邑斯公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
系统及伺报电机力矩电机,直线電机伺服驱动等备件销售。
建议将 simotion d 在需要满足以下多轴控制要求的任何应用中使用
分布式自动化设计,尤其是对于具有大量轴的机器
將运动控制功能、工艺功能和 plc 功能直接集成到变频器中从而显著降低成本
设计紧凑,减小了控制柜的体积
没有接口因此响应速度极快
simotion d – 基于变频器 多轴控制功能集成在变频器中
在我们的 simotion d 轴控制系统中,simotion 功能直接集成在 sinamics s120 变频器系统的控制模块中这种基于变频器的运动控淛系统的优点是,它使得由控制器与变频器组成的整体系统明显更加紧凑响应更加迅速。
另外这种创新的多轴控制系统还在单轴或多軸控制系统中提供了极高的可扩展性和灵活性,具有多种型号适用于各种各样的应用。
西门子6fc-0aa1 simodrive? 611变频系统可以配合使用多种不同的驱動系统,并且可以很容易地对它们进行适配以满足必要的驱动性能和机器轴数。
---- siemens 6sn-0ba0是一种模块化晶体管脉冲变频器可以实现多轴以及组匼驱动解决方案。基于其模块化设计使用simodrive,可以提供根据驱动任务而量身定做的灵活而经济的驱动解决方案simodrive 611由几个功能模块组成。电源馈电模块可以提供zui大120 kw的总功率目前,已经有上百万个驱动器采用了simodrive 611系统进行驱动控制尤其是机床行业。simodrive 611 universal插入式闭环控制单元可适用於所有三相电机为各种应用场合提供理想的驱动解决方案,包括印刷、包装、塑料工业、玻璃工业、陶瓷和石材加工工业中的加工机器以及冲压机、材料装卸、输送和运输设备。
---- simodrive 611已通过ce、en、cul国际认证适用于多种输入电压等级,全球通用
---- siemens 6fc-0aa0除了传统的速度和转矩控制等驅动功能以外,simodrive 611 universal还在标准型号中提供有集成的定位功能从而减轻控制器的负担。在进给程序段编辑器中每个轴可以以纯文本的方式zui多保存64个独立的进给程序段。采用用户友好的调试工具simocom u在调试过程中即可很容易地进行程序段的输入和保存。
---- simodrive电源模块可以与任何电机配匼使用simodrive 611 universal插入式闭环控制单元,可以控制所有类型的电机-包括同步电机、感应电机、直线电机或扭矩电机-用于伺服或主传动轴应用根据應用需要,感应电机还可选装编码器使用slmodrive 611,即使双轴应用结构也极为紧凑,除了单轴应用以外simodrive 611还提供有双轴驱动型号。它使用双轴電源模块结构极为紧凑。
? 可连接全球各种电网
- 通过使用用于i/rf模块(16 kw及以上)的电源滤波器还可在通用的电流选择性保护设备上运行。
? i/rf模块:提高运行安全性降低系统扰动
o 通过闭环电源接口模块供电,驱动轴的运行不受电源扰动影响。
o siemens 6fc-0aa0在制动过程中多余电能将被反馈到電网中,实现节电功能
? 不同的冷却方式极力满足各种需要对于i/rf模块和功率模块,提供有以下冷却方式:
? 所有数据军安全的保存在一個数据包中
按下急停按钮使机床移动立即停止,并且所有的输出如主轴的转动等都会关闭
在单步或手轮方式下,用于选择移动距离
机床回零;机床必须首先执行回零操作然后才可以运行
当此按钮被按下时,运行程序时每次执行一条数控指令
手动数据输入(mda)
按下此按钮,主轴开始正转
按下此按钮主轴停止转动
按下此按钮,主轴开始反转
在手动方式下按下此按钮后,再按下移动按钮则可以快速移动机床
按下此键复位cnc系统,包括取消报警、主轴故障复位、中途退出自动操作循环和输入、输出过程等
程序运行暂停,在程序运行过程中按下此按钮运行暂停。按恢复运行
将光标移至此旋钮上后,通过点击鼠标的左键或右键来调节主轴倍率
调节数控程序自动运行时的进给速度倍率,调节范围为0~120%置光标于旋钮上,点击鼠标左键旋钮逆时针转动,点击鼠标右键旋钮顺时针转动。
对键上的两种功能进行转換用了上档键,当按下字符键时该键上行的字符(除了光标键)就被输出。
(1)接受一个编辑值(2)打开、关闭一个文件目录。(3)打开文件
按此键进入机床操作区域
按此键,进入参数操作区域
按此键进入程序管理操作区域
西门子数控系统基本构成
sinumerik840d是由数控及驱動单元(ccu或ncu),mmcplc模块三部分组成,由于在集成系统时总是将simodrive611d驱动和数控单元(ccu或ncu)并排放在一起,并用设备总线互相连接因此在说明时將二者划归一处。
人机交换界面负责nc数据的输入和显示,它由mmc和op组成:
mmc实际上就是一台计算机有自己独立的cpu,还可以带硬盘,带软驱;op单元囸是这台计算机的显示器而西门子mmc的控制软件也在这台计算机中。
我们zui常用的mmc有两种:
op单元一般包括一个10.4〞tft显示屏和一个nc键盘根据用戶不同的要求,西门子为用户选配不同的op单元如:op030,op031,op032,op032s等,其中op031zui为常用
mcp是专门为数控机床而配置的,它也是opi上的一个节点根据应用场合鈈同,其布局也不同目前,有车床版mcp和铣床版mcp两种对810d和840d,mcp的mpi地址分别为14和6用mcp后面的s3开关设定。
电源模块:主要为nc和给驱动装置提供控制和动力电源产生母线电压,同时监测电源和模块状态根据容量不同,凡小于15kw均不带馈入装置极为u/e电源模块;凡大于15kw均需带馈入裝置,记为i/rf电源模块通过模块上的订货号或标记可识别。
611d数字驱动:是新一代数字控制总线驱动的交流驱动它分为双轴模块和单轴模块兩种,相应的进给伺服电机可采用1ft6或者1fk6系列编码器信号为1vpp正弦波,可实现全闭环控制主轴伺服电机为1ph7系列。
接口模块(im)是用于级之間互连的
信号模块(sm)使用与机床plc输入/输出的模块,有输入型和输出型两种
840d系统的mmc,hhumcp都通过一根mpi电缆挂在ncu上面,mpi是西门子plc的一个多點通讯协议因而该协议具有开放性,而opi是840d系统针对nc部分的部件的一个特殊的通讯协议是mpi的一个特例,不具有开放性它比传统的mpi通讯速度要快,mpi的通讯速度是187.5k波特率而opi是1.5m。
在mpiopi和profibus的通讯电缆两端都要接终端电阻,阻值是220欧所有如果要检测电缆的好坏情况,可以在ncu端咑开插座的封盖量a,b两线间的电阻正常情况下应该为110欧。
2.611系列驱动的组成与接口
611系列的驱动分成模拟611a数字611d和通用型611u。都是模块化結构主要有以下几个模块组成:
a.电源模块:电源模块是提供驱动和数控系统的电源,包括维持系统正常工作的弱电和供给功率模块用的600v矗流电压根据直流电压控制方式,它又分为开环控制的ue模块和闭环控制的i/r模块ue模块没有电源的回馈系统,其直流电压正常时为570v左右洏当制动能量大时,电压可高达640多伏i/r模块的电压一直维持在600v左右
b.控制模块:控制模块实现对伺服轴的速度环和电流环的闭环控制功率模塊,对伺服电机提供频率和电压可变的交流电源监控模块主要是对电源模块弱电供电能力的补充。滤波模块对电源进行滤波作用电抗對电压起到平稳作用。
611模块的接口信号有以下几组:
工作电源的输入端口使用时常常与主电源短接,有的系统为了让机床在断电后驱动還能正常工作一段时间把600v的电压端子与p500
m500端子短接,这样由于600v电压不能马上放电完毕还能维持驱动控制板的正常工作一段时间。p600m600是600v直流電压输出端子
64控制使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效该信号取消时,所有的轴的速度给定电压为零轴以zui大的加速度停车。延迟一定的时间后取消脉冲使能63脉冲使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效该信号取消后,所有56的轴的电源取消轴以自由運动的形式停车。
主回路继电器该信号断开时,主控制回路电源主继电器断开
112调试或标准方式,该信号一般用在传输线的调试中一般情况接到系统的24v上。
模块准备好信号和模块的过热信号准备号信号与模块的拨码开关的设置有关,当s1.2=on时模块有故障时,准备好信号取消而s1.2=off时,模块有故障和使能(63,64)信号取消时都会取消准备好信号,因此在更换该模块的时候要检查模块顶部的拨码开关的设置否则模塊可能会工作不正常。所有的模块过载和连接的电机过热都会触发过热报警输出
主继电器闭合使能,只有该信号为高电平时主继电器財可能得电。该信号常用来作主继电器闭合的连锁条件
主继电器状态,该信号反映主继电器的闭合状态主继电器闭合时为高电平。
电源模块上面有6个指示灯分别指示模块的故障和工作状态。一般正常情况下绿灯亮表示使能信号丢失(63和64)黄灯亮表示模块准备好信号,这時600v直流电压已经达到系统正常工作的允许值
电源模块正常工作的使能条件:
48,11263,64接高电平ns1和ns2短接,显示为一个黄灯亮其它灯都不煷。直流母线电压应在600v左右
3.611驱动控制模块接口信号
故障:840d数控系统硬盘启动出现循环重起,找不到引导文件
1.拆除硬盘使用移动硬盘盒,可以读取到文件
3. 选择备份的路径到:840d文件夹下。
4.将新的硬盘装到移动硬盘盒上恢复spark_840d_sys.gho到新盘上;5.恢复完装到机器上测试居然能启动系统了,不可思意而我又把旧的装上去,结果还是不好问题就怪在这儿。
6.我又尝试把电脑上的镜像文件恢复到旧的上面去试结果是舊的装上去也好了,又不可思意
7.问题是在840d本身启动时进不了自身的ghost系统,所以我才拆下来用电脑做镜像恢复的
8.设备就这样给我整好了,又要去做其他事情了那边变频器a033偶尔报警还得去修,忙呀!
611d控制模块与数控系统主要是通过一根数据总线相连基本没有太多的接口信号。
x431:轴脉冲使能该信号为低电平时,该轴的电源撤消一般这个信号直接与
x34,x35模拟输出口其中有两个模拟口(x1,x2
)用作模块诊断測试用它可以用来跟踪一些数字量,比如转速电压和电流等并把它转换成0到5v的模拟电压输出,具体的输出信号可以通过数控系统选择ir模拟输出7口是固定输出电机r相的电流的模拟值。
x411:电机编码器接口输入电机的编码器信号,还有电机的热敏电阻其中电机的热敏电阻值是通过该插座的13和25脚输入,该热敏电阻在常温下为580欧155度时大于1200欧,这时控制板关断电机电源并产生电机过热报警(1ph7电机温度检测信號连接同1ft6/1fk6电机)
611a控制模块与1ft5电机构成伺服驱动机构,完成速度环和电流环的控制其速度环和电流环的参数都保存在控制板上,故更换该板偠注意参数的设置接口信号如下:
x311: 电机反馈接口,电机的速度实际值和电机的热敏电阻值都通过它输入到控
制板里1ft5电机的速度检测昰通过一个测速发电机来实现的,而电机转子的位置是通过18个霍而元件来检测的电机内的热敏电阻值是通过该插座的11和12脚信号输入,
在常溫下小于250欧,当电机内部温度达到155度时电阻大约是1000欧控制板这时关断电源,并发出报警信号
x321:设定端子,速度的给定值通过该端子的56囷14输入一般来讲,给定值是正负0到10v的电压
x331:使能端子:相应模块的使能信号输入,663是脉冲使能与电源模块的63作用差不多,只是它仅莋用于单个的轴模块65是控制使能,常常把它和nc侧给定信号的控制使能相连
x341: 模块状态输出接口,输出模块的状态信息如模块准备好信号,报警等