在GB0)《建筑物防雷设计规范》&第二章&建筑物防雷分类&中提到的0区、1区、2区、10区、11区的具体含义如下&&&&按发生火灾爆炸危险程度及危险物品状态,将火灾爆炸危险区域划分为三类八区.&&&&1.第一类(气体、蒸汽爆炸危险环境)&&&&根据爆炸性混合物出现的频繁程度和持续时间划分.&&&&0区:指正常运行时连续出现或长时间出现爆炸性气体混合物的环境.&&&&1区:在正常情况下可能出现爆炸性气体混合物的环境.&&&&2区:在正常情况下不可能出现而在不正常情况下偶尔出现爆炸性气体混合物的环境.&&&&&&&&2.第二类(粉尘、纤维爆炸危险环境)&&&&&10区:指正常运行连续成长时间、短时间连续出现爆炸性粉尘、纤维的环境.&&&&11区:指正常运行时不出现,仅在不正常运行时偶尔出现爆炸性粉尘、纤维的环境.&&&&&&&&3.第三类(火灾危险环境)&&&&&21区:闪点高于环境温度的可燃液体,并在数量上和配置上能引起火灾危险的环境.&&&&22区:具有悬浮、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾的环境.&&&&23区:存在固体可燃物质,并在数量和配置上能引起火灾的环境.&GB《建筑物电子信息系统防雷技术规范》&&&&3.2&雷电防护区划分&&&&3.2.1&雷电防护区的划分应根据需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同的雷电防护区(LPZ).&&&&3.2.2&雷电防护区(LPZ)应划分为:直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区.(图3.2.2),应符合下列规定:&&&&1&直击雷非防护区(LPZOA):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直接雷击,属完全暴露的不设防区.&&&&2&直击雷防护区(LPZOB):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷击,属充分暴露的直击雷防护区.&&&&3&第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(LPZOB)区进一步减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击.&&&&4&第二防护区(LPZ2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区.&&&&5&后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护敏感度水平高的设备的后续防护区.