与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下;·控制先进,运行可靠,维修方便;·机组适应性好,制冷制热温度范围宽;多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青;多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全;多联机空调占用空间少;长配管、高落差;多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由;多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空;编辑
与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点:
· 节约能源、运行费用低。
· 节省占用空间。
· 控制先进,运行可靠,维修方便。
· 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。
· 设计自由度高,***和计费方便。
多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。
多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。
多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,***方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。
多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。
长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米***,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此多联机空调***随意、方便。
多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。
多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足了现代信息社会对网络家电的追求。
编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较
1.1 螺杆机组中央空调系统
螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。
1.2 风冷热泵集中中央空调系统
风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定***空间。
1.3 多联式空调机组
其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。
在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。
空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。
结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。
2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管
项目名称造价预算(万元)
螺杆式冷水机组60.0
冷却水循环泵2.4
冷冻水循环泵2.0
供热锅炉+锅炉房8.1
冷水机组土建机房费用5.3
风机盘管等末端设备27.4
其他材料和***调试费15.0
2.2 风冷热泵系统
项目名称造价预算(万元)
风冷热泵外机65.0
辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等) 20.0
风机盘管等末端设备27.4
其他材料和***调试费15.0
2.3 多联机系统
项目名称造价预算(万元)
室外机55.0
室内机45.0
工程***费22.0
分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不多。
3.1 运行时间分析
食堂每天的使用的时间为中午和傍晚两段时间,按每段的使用时间为30 分钟计,每天的使用时间为1小时。
冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以夏季必须在开饭前40 分钟开启室外主机,开饭前10 分钟开启室内末端进行房间预冷,因此夏季冷水机组系统真正的运行时间为每天140 分钟(2.33 小时)。冬季运行时必须在开饭前1 小时开启供热锅炉,以使锅炉内的水温达到要求,开饭前40 分钟打开循环水泵,以使系统内的空调水得到预热,开饭前10 分钟开启室内末端进行房间预热。因此冬季供热锅炉的运行时间为每天180 分钟(3 小时),空调循环系统的运行时间为每天140分钟(2.33 小时)。
风冷热泵系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以必须在开饭前40 分钟开启室外主机,开饭前10 分钟开启室内末端进行房间预冷,因此风冷热泵系统真正的运行时间为每天140分钟(2.33 小时)。
变频一拖多中央空调系统只需在开饭前10 分钟开启室内机进行房间预冷,因此变频一拖多中央空调系统真正的运行时间为每天80 分钟(1.33 小时)。
3.2 空调能耗分析
冷水机组系统制冷时的总耗电量约为160.3 KW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),在制热时的总耗电量约为9.75KW/h,耗油量约为46.6 K8/h
风冷热泵系统总耗电量约为248 KW/h。
变频一拖多中央空调耗电量约为105 KW/h(制热和制热的平均数值)
3.3 运行费用分析
取每年运行180 天,冬季和夏季各90 天。电费为1 元/KWh,柴油价格为4 元/Kg。
冷水机组系统年运行费用为:
1×90×2.33×160.3+1×90×2.33×9.75+4×90×3×46.6=85987 元
风冷热泵系统年运行费用为:
1×180×2.33×620/2.5=104011 元
(备注:风冷热泵系统的耗电量中还未循环水泵的耗电量)
变频一拖多空调系统年运行费用为
1×180×1.33×620/3.5=42408 元
分析结果:变频一拖多中央空调运行费用不到冷水机组,风冷热泵系统运行费用的一半。
设备使用寿命分析
冷水机组主机的一般设计使用寿命为26000 小时,空调末端一般设计使用寿命为16000 小时。则整个空调系统的平均使用寿命约为21000 小时。
(备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水管的锈蚀对整个系统的)。
风冷热泵主机的一般设计使用寿命为26000 小时,空调末端一般设计使用寿命为16000 小时。则整个空调系统的平均使用寿命约为21000 小时。(备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水管的锈蚀对整个系统的影响。)
变频一拖多空调设备的设计使用寿命一般为30000 小时以上,最高可达40000 小时。
分析结果:变频一拖多中央空调使用寿命为冷水机组系统使用寿命的1.4—1.9 倍。
维护管理分析
冷水机组系统除需清洗室内的过滤网外,还需定期进行清洗室外主机旁的静电过滤器和对管道系统进行清洗和除垢,否则水垢在管道内越积越多后会影响系统的水流量,也会影响空调的使用效果。另外需定期清洗冷却塔,否则冷却塔内可能滋生军团菌。而供热锅炉需请压力容器检测站,每年进行检测,否则不准使用。因此冷水机组系统的维护管理非常麻烦,一般需派专人进行操作维护的工作。
风冷热泵系统除需清洗室内的过滤网外,还需定期进行清洗室外主机的水过滤器和对管道系统进行清洗和除垢,否则水垢在管道内越积越多后会影响系统的水流量,也会影响空调的使用效果。维护较麻烦,需找专业公司进行维护。
变频一拖多空调只需定期清洗室内的过滤网外,操作简单,维护方便,可自己进行维护。
分析结果:变频一拖多中央空调在运行维护的方便程度和费用方面要比冷水机组系统、风冷热泵系统好得多。
其他方面分析
冷水机组系统,风冷热泵的主机内由于采用大型螺杆式压缩机,并且没有变频控制,因此在开启时的启动电流非常大,对电网有一定的冲击,可能会影响其他电器的使用。另外冷水机组主机和供热锅炉须设置单独的机房放置,那么会占据建筑内的有效空间。(一般冷水机组主机和供热锅炉的机房设置在地下室内,以降低噪音的影响)。
变频一拖多空调系统由于采用多个小压缩机加变频技术,其开启时的电流只有1 安培,然后再逐渐加大,绝对不会对电网带来冲击。另外室外机可安放于建筑的楼顶或落地放置,不会占据建筑内的有效空间。
分析结果:使用变频一拖多中央空调要比使用风冷热泵、冷水机组系统更简单、灵活。
从以上的比较中可以看出:变频一拖多式空调系统在一次性投资方面与冷水机组系统中央空调差不多,但在运行费用、使用寿命、维护管理等方面具有明显优势。
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、专业论文、中学教育、各类资格考试、98多联机等内容。 
 多联机施工工艺 1、室内机的*** 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机 2、冷媒配管 (1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹...  空调系统比较——户用氟系统与户用水系统机组比较序 号 内 容 户用氟系统(多联机) 氟系统室内空气过于干燥,而 户用水系统(模块机) 且会出现让氟机研究人员...  多联机国外的发展 空调制冷网 尽管美国经济不景气的状况还在持续,但多联机系统每年的增幅都非常稳定, 2011 年在美国市场规模达到 2.1 万台。年增长率超过 30%...  多联机集中监控系统介绍_信息与通信_工程科技_专业资料。MDS 监控软件介绍 监控...可以把多个室外机所带的室内机(不超过 48 台)分到一组,此时室内 机选择按钮...  (2)变频多联式空调机组 制冷/制热:采用变频多联机空调系统进行制冷和制热。 对工程硬件方面的要求: ①需要在屋面安放空调室外机。 4、对比的项目 (1)两种空调...  多联机中央空调是日系中央空调的代表产品,也是目前家用中央空调的主流产品,那么 多联机中央空调有哪些优缺点呢?这么多人选择多联机中央空调而非普通空调时候...  多联机系统的优点: 1、 多联机空调只用一个室外机室内机实现集中管理,可单独启动一台室内 机运行,也可多台室内机同时启动;快速制冷制热,出风温和舒适,温度控 ...  多联机与水机比较_建筑/土木_工程科技_专业资料。多联机与水机方案比较摘要: 本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为 ,供用...变频多联机有哪些优势?
变频多联机
变频多联机系统是&变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统&的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。是变制冷剂流量(Varied&Refrigerant&Volume)空调系统的一种形式,是一种制冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,属空气&空气热泵系统。主要应用场合为高端住宅、写字楼、别墅、写字楼、会所等场合。
变频多联机简介
  该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,(一般由一台室外机和3-16台室内机组成)通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术(VRV技术),克服了传统的水系统中央空调的许多弊端,具有明显的先进性及独到之处,所以一经问世,立即得到了世界空调界的广泛认可。&
  过二十多年的应用及发展,该项技术日益完善与成熟,已成为当今世界上最先进的舒适性中央空调形式之一。东芝、海信日立、大金、约克、特灵、麦克维尔等公司均有此产品。&
变频多联机系统组成
  (1)室内机是末端部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是完全相同的。从形式上看,为了满足各种建筑的要求,它做成了多种形式,如立式明装、立式暗装卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等等。&
  (2)外机是关键部分,从构造上来看,它主要是由风冷冷凝器和压缩机组成。当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组,通常只设一台变速压缩机;而对于容量较大的机组,则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。&
  (3)冷媒管采用铜管,分气管和液管,通过灵活的布置使室外机与室内机相连接。为了施工方便及保证系统的正常作用,管接头制成了各种形式。&
  (4)控制系统:无线遥控器、有线遥控器、集中控制器、七日定时器、网络管理系统。&
变频多联机的适用范围
  目前多联机系统是应用于舒适性空调领域,特别适合于专业管理能力弱,如学校、医院;房间使用率低,如度假村、别墅、高档公寓;空调房间分散,分室分户收费,集中管理,如出租写字楼、办公楼、商住楼;更适合于中小型项目如几千平方米的企事业办公楼、酒店、夜总会、洗浴中心;负荷波动大,使用功能有区别,如大型商场、体育馆等的部分办公室;部分改造项目等。&
变频多联机在空调领域的应用
  住宅建设是建设行业的永恒主题,随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们对居住和工作环境的要求越来越高,居住环境的改善相应地带动住宅中央空调行业的快速发展。市场容量也成倍的增长。据统计,1999年约23个亿:2000年约为3~5个亿:2001年约为8~10个亿:2002年约为3O个亿;2004年约为5O个亿2005年约为200个亿;2O10年约为350~500个亿。而在中央空调领域,由于多联机系统温度调节精度高、舒适性好、变频节能、能够独立控制等诸多优点,在近几年得到迅速的发展。&
住宅空调特点及要求
  住宅空调系统的特点主要表现为使用时间和使用数量具有强烈的随机性特征。这些随机性受到家庭人员构成、生活习惯、职业性质、经济水平等因素的影响。如有些住户一般不开启空调设备,只有在气候非常炎热和非常寒冷时才启用,而且大多数人只是在下班后和夜间睡眠才启用,并且尽可能减少启用的数量。而有的住户则对空调系统有较强的依赖性,气温稍高或稍低就启用空调设备,开启的时问长而且设备数量多。因此,住宅空调的使用受居住人员的影响很大,空调的设计应该注重舒适性高,耗能小,控制灵活、可靠性高、满足不同人使用需求等特点。&
变频多联机系统在住宅空调中的优越性
  常见的家用空调器有窗式、分体式、家用中央空调系统。窗式空调的***会对建筑立面产生较大的破坏,并且,其压缩机的工作噪声及其引起窗户振动的噪声直接在室内传播,特别是在夜晚,影响睡眠是让人十分头疼的问题,另外,其凝结水难以实现集中排放,严重影响建筑物外立面美观及公共卫生环境。分体机***拆卸简单,但系统形式为一拖一(一台室外机拖带一台室内机),且室内机与室外机之间的距离不能超过15米(因生产厂家不同可能有所差异)。在较大面积的户型中,往往设置多台室外机且就近***,同样影响建筑物外立面美观及公共卫生环境。另外,其室内机形式一般为壁挂式和柜式,大空间、大面积的厅房,无法解决送风的均匀性和更高的室内空气品质要求,很难与室内装修配合。这些问题大大降低了住宅的档次和品位。&
  配管长度、与建筑物内外装修的配和、室内的舒适性、空调的可靠性、新风量、控制的个性化需求等要求,窗式、分体式空调都很难适应用户的需求。&
家用中央空调系统一般有以下四种方式
  (1)小区集中供冷供热系统。&
  (2)户式风冷热泵水机系统。&
  (3)一拖一风管式空调系统。&
  (4)变频多联机式系统。&
  小区内集中设冷热源站房,通过室外管网将冷热水送至每户。该系统具有中央空调的优势,如房间的温度分布均匀、不占有房间的使用面积、室内噪音低等。但一次性投资大,需有效的物业管理,平时运行费用高,专人维护,收费困难,此系统应用于住宅空调很少。&
变频多联机优点
  变频多联机系统与传统的水系统中央空调(冷热量传递介质为水)相比,具有以下明显的优点:&
  节约能源、运行费用低&
  采用冷媒直接蒸发并利用变频技术,效率高,耗能低,节能效果非常显著,而且在室内避免了跑、冒、滴、漏等现象。&
  系统内每个区域均被单独控制,只有在那些需要空调的房间内,系统才会制冷或供热;而对于那些暂时不需要空调的房间,系统将完全关闭,从而减少了不必要运转成本。&
  由于采用独特的变频技术和新型涡旋式压缩机,室外机输出功率可根据室内机负荷的大小自动调节,50%负荷时,能效比达5.14,即部分负荷运行时能效比非常高。而大型冷水机组在低负荷运行时能耗相对较大,从这一意义上讲SET-FREE系统节电30%以上,大大节省了运行费用。&
  节省占地面积、有效利用空间&
  室外机属于风冷热泵型机组,可直接放于屋顶、阳台或楼外空地(机组重量不会对大楼楼顶结构产生影响),无须设置机房,而且不需要冷却塔、水泵、软化水等繁琐的附属设备,节省了大量建筑面积和基建投资,业主也可将这些空间用作其途径获得更大的收益。&
  室内机外型尺寸都非常精巧(机身超薄),连接的冷媒管很细且***没有坡度要求,室内机本身附带冷凝水提升泵,可以提高冷凝水管的***高度,这样就可大大节省吊顶空间,有利于提高吊顶高度。&
  控制先进、智能化管理&
  为更好地满足用户对温度的舒适要求,利用模糊逻辑控制原理,室内机同时感应室内空间与辐射温度,自动调节出适当温度,使房间内温度达到舒适均衡。&
  室外机、室内机都带有电脑板,通过信号的传输可对室内外机的电子膨胀阀进行连续精密调整,温度波动范围小,并可实现时间、风量、风向、状态的自由设定与控制。&
  空调系统备有简易遥控器、有线遥控器、无线遥控器、中央控制器、7日定时控制器五种控制方式,另外变频多联机系统还提供中央管理系统,可直接连接计算机进行楼宇的智能化管理。&
  工程设计自由度高、灵活方便&
  只用&电&这一种能源就可解决全部空调运行问题,比较安全可靠,夏送冷风,冬送暖风;而且变频多联机系统实现了在冬季-15℃的室外温度以上变频多联机系统保证稳定的供热运转,完全可满足在寒冷地区的空调需要。&
  变频多联机系统室外机与室内机之间的冷媒管道配管长度可达100米(840型室外机为120米),室外机高于室内机的高度差可达50米(当室内机高于室外机时为40米),并且同一冷媒系统中各室内机之间最大高度差为15米,因此此系统可广泛地应用于各种楼宇建筑。&
  室内机有天花板内置风管式、四面出风嵌入式、两面出风嵌入式、壁挂式等7种型式、34个型号,用户可根据建筑风格和装饰美观的要求任意选用。&
  可采用多种新风形式(全热交换器、室内机、新风机)来满足不同使用场所的温度、湿度要求,而且新风机吊顶***,不需设设备间,节省占地面积。&
  ***极为方便、施工周期短&
  不需要机房及大量的附属设备,连接室内外机的仅是铜管,管道系统的***非常简便、迅速,施工周期短。可分层、分区、分段进行***,并分层、分区交付使用,旧楼改造不影响正常办公和营业。&
  通讯系统采用无极性双绞线通讯线,在减少布线工作量的同时,避免了正负极接线错误而造成的损害,使施工简单化。&
  同径化管道系统(部分厂家有)节省设计施工时间和劳力,整个冷媒主管采用同一口径,将复杂的管道选择和施工简单化。&
  室外机的同厚度、同高度在排列时更美观、更方便;在室外机中,前方、后方或底部其中任一方向均可连接管道。&
  操作人性化、维护保养简单化&
  设备运行时不用专人管理,室内外机通过微电脑实现全部自控,遥控器功能强大,操作简单、明了。&
  遥控器以及室外机电路板显示器均可显示设备运行数据和故障代码,维修保养人员可以通过显示的数据和代码及时、准确、全面掌握设备运转情况。&
  变频多联机系统是冷媒直接蒸发制冷系统,它不需类似冷水机组的大规模保养,只需简单清洗室内机过滤网和室外机散热翅片。&
  如一幢大楼变频多联机系统,当一套系统发生故障时,只修理这套系统即可,不会影响到其它系统的正常工作。&
  使用寿命长&
  严格的品保体系确保产品的质量,使用寿命可达15年以上。&
  运转宁静、噪音低&
  多项新设计、新技术、新材料的采用,实现整体系统低噪音&