对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)的一点浅见  一、本次规范修订的主要内容1.扩大了使用范围。适用范围中增加了市政工程,脚手架类型中增加了满堂扣件式钢管脚手架与满堂支撑架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架的设计、施工及验收。2.取消了旧版规范中无需计算的内容。对扣件式钢管脚手架,在施工前均应按本规范对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。3.修订了钢管规格。取消?51×3.0钢管;为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T)的规定,将原标准中?48×3.5的脚手架用钢管改为?48.3×3.6。4.增加了对可调托撑的要求。规范规定外径不得小于36mm,螺杆与托板焊缝高度不得小于6mm,螺杆与螺母的旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm。可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,托板厚度不应小于5mm。这也是我们在日常检查中经常忽略的部位。5.对钢管壁厚的下差更严格。原版规范规定壁厚下差限值为0.5mm,也就是壁厚为3~3.5mm的钢管均满足规范要求。新版规范将壁厚下差改为±0.36mm,也就是说,钢管壁厚不能低于3.24mm。鉴于目前的钢管质量良莠不齐的现状,验算时应该按照实际尺寸进行验(本文共计2页)          