租用商城房间应该自己配备消防器材配备国家标准么

广州市租赁住房标准的通知
(征求意见稿)_网易广州房产频道
广州市租赁住房标准的通知
(征求意见稿)
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
各有关单位:为规范我市房屋租赁行为,保障当事人的合法权益,根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》(穗府办〔2017〕29号)精神,结合本市实际情况,现就我市租赁住房标准的有关问题通知如下:一、出租用于居住的房屋,承租人人均使用面积不得低于5平方米,但承租人与同住人之间具有赡养、抚养、扶养义务关系及医疗护理等特殊情况的除外。二、租赁住房应当符合消防、燃气、结构、治安、环保等方面的标准和要求,并具备给排水、供电等必要的生活条件。违反标准规定的,由相关技术标准或规范的执行部门依法进行处理。三、租赁住房应当以原规划设计或经批准改建为居住空间的房间为最小出租单位,不得违反住宅设计规范对原房屋分割搭建后出租,不得按照床位等变相分割出租;原始设计为过道、厨房、卫生间、阳台、储物间和地下储藏室等原始设计为非居住用的空间,不得出租供人员居住。单套住房改造不得加建厨房、卫生间。单套住房内具备直接采光和自然通风条件功能相对独立的客厅,可以出租居住,入口、过道应符合住宅设计规范要求和消防安全管理相关规定。四、住房租赁企业按相关规定改建租赁住房的,不得损坏或者擅自变动房屋承重结构、主体结构影响房屋安全。按规范设置防火分区、安全疏散和防火分隔设施,必须确保消防设施、防水功能、排污功能完好有效。居民小区住宅套房不得改建为宿舍。单位宿舍或住房租赁企业经营的宿舍型公寓和集中式公寓,应当符合宿舍建筑设计规范的相关标准和要求。宿舍各类居室的人均使用面积不得小于宿舍建筑设计规范的相关规定。五、整栋、整层或单个建筑物内合计出租住房建筑面积超过1000平方米、出租房间达到10间以上或者出租房屋居住使用人达到15人以上的,出租人应当在出租管理范围内设置专责服务人员、建立相应的管理服务制度,及时办理房屋租赁登记备案,落实安全管理职责,设置门禁和监控、确保消防设备设施和安全通道正常使用,并建立信息登记簿或者登记系统。单位承租房屋作为集体宿舍供本单位职工居住的,应当按照前款规定履行服务及安全管理职责。六、时租房、日租房、公共租赁住房不适用本通知。七、本通知自发布之日起实施,有效期5年。附件:1.租赁住房自来水、燃气、电路、电器设备***和使用安全要求(节选)2.租赁住房消防标准(节选)3.租赁住房室内装饰装修环保标准(节选)4.住宅设计规范(节选)5.宿舍建筑设计规范(节选)广州市住房和城乡建设委员会广州市公安局广州市来穗人员服务管理局2017年x月x日附件1租赁住房自来水、燃气、电路、电器设备***和使用安全要求一、租赁住房应符合以下电路***安全要求1.不得乱拉乱接电线和电器设备。(包括:电气线路没有穿管保护、使用花线接驳电气设备、使用电热棒或电炉等)2.不得将电气设备、开关、插座***在可燃材料上。二、租赁住房应符合以下自来水、燃气、电路、电器设备***和使用安全要求1.不应有以下违规用水行为:自来水使用过程中擅自拆动,改移水表位置或施用技术和其他方法使水表停住、逆行、滞行或倒拨表针用水;拆除、伪造、开启注册水表、私装、改造、毁坏注册水表盗用城市供水;妨碍消火栓安全使用或违法开启消火栓用水;将输送不同水质的管网或者蒸汽、热水、高位水池、水塔落水管等管网与公共供水设施连接。2. 热水器***使用不得有如下情况:***使用直排式热水器;自然排气式(烟道式)、强制排气式(强排式)热水器***在浴室内;热水器未***排气烟管或者排气烟管未伸出室外。3.每套租赁住房应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。4.不应低于最低用电容量,租赁住房建筑面积在80平方米及以下配置4千瓦/户;81-120平方米(含120平方米)配置6千瓦/户;面积121平方米-150平方米(含150平方米)配置8千瓦/户;超过150平方米的,每平方米50瓦的标准进行配置;租赁住房公用建筑每平方米40瓦标准配置。5.卫生间插座应采用防溅式。6.加热设备插座、厨房插座、电源插座与照明应分回路设置;所有插座回路应设置漏电保护器装置。7.***高度在1.8米及以下的插座均应采用安全型插座。8.家用电器有安全许可标识,电器应在安全使用寿命期内。9.租赁住房所在建筑物的进户处应设置一组接地极和皿线相连,其接地电阻不得大于4。防雷接地和电气系统的保护接地应分开设置的,防雷接地电阻不得大于10。依据:1.《广州市城市供水用水条例》(2016)第二十二条规定:“禁止下列危害公共供水设施的行为:(五)将输送不同水质的管网或者蒸汽、热水、高位水池、水塔落水管等管网与公共供水设施连接。”第二十四条规定:“禁止下列盗用城市供水的行为:(四)拆除、伪造、开启注册水表、设施上法定计量检定机构加封的封印取水;(五)私装、改装、毁坏注册水表或者干扰注册水表正常计量取水;(六)其他盗用城市供水的行为.2.《住宅建筑规范》(GB )规定:“8.5电气。8.5.1电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。8.5.2住宅供配电应采取措施防止因接地故障灯引起的火灾。8.5.3当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。8.5.4每套住宅应设施电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。8.5.5住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。***在1.8M及以下的插座均应采用安全型插座。8.5.6住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。8.5.7住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。”3.《广州市住宅设计试行规范(1997年)》规定:“6.1用电。6.1.2报装容量最低标准。住户建筑面积在40平方米以下的3千瓦/户。住户的建筑面积在40平方米(包40平方米)至80平方米者4千瓦/户。高有住宅或住户建筑面积在80平方米(包80平方米)以上者,按75瓦/平方米计装。”4.《广州市租赁住房消防安全整治要求(2005年)》第一条第九点:“不得乱拉乱接电线和电气设备(包括:电气线路没有穿管保护、使用花线接驳电气设备、使用电热棒或电炉等)。”5《广州市租赁住房整治专项工作方案》(穗府办函[2005]19号)规定:“电气线路穿管保护,没有使用花线接驳电气设备。屋内没有使用电炉、电热棒等设备。”6.上海《住宅建筑设计标准》(DBJ08-20-98)规定:“1.单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只;2.起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只;3.厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只;4.卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只,有洗衣机的卫生间,应增加单相三极带开关插座一只,卫生间插座应采用防溅式。《昆明市保障性住房规划设计导则》规定:1.加热设备插座、厨房插座、电源插座与照明应分回路设置;所有插座回路应设置漏电保护器装置。其漏电动作电流值为30mA。2.抽油烟机应选用三孔10A插座,其他插座可选用二、三孔10A的插座;洗衣机插座宜选用带开关控制的插座;阳台、卫生间应选用防溅水型的插座。3.***高度在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座;4.卫生间灯的控制开关应***于卫生间的门外;5.洗浴设施的卫生间应设局部等电位联接。并应敷设到位。”7.《广州市租赁住房安全检查试行办法》(穗租赁住房〔2008〕3号)套消防检查内容:“乱拉乱接电线和电器设备(如电气线路没有穿管保护或在屋内使用电炉煮东西等。)”8.《住宅建筑规范》(GB )规定:“建筑设置了防雷接地措施。”上海《住宅建筑设计标准》(DBJ08-20-98)规定:“所在建筑物的进户处设置一组接地极和皿线相连,其接地电阻不得大于4。防雷接地和电气系统的保护接地是分开设置的,防雷接地电阻不得大于10。”9.《广州市物价局
广州市城乡建设委员会关于我市供电配套设施工程费标准有关问题的通知》(穗价[2014]12号)。10.《广东省燃气管理条例(2010)》第四十一条第二点燃气用户应当按照国家有关标准和安全用气规则使用燃气,并按照使用说明书的要求,正确使用燃气器具。附件2租赁住房消防标准(节选)节选自:《广州市深化“三小”场所、租赁住房和电动自行车消防安全专项治理行动方案》穗消安〔2017〕24号一、建筑耐火等级方面属一类高层民用建筑的,耐火等级不应低于一级。属于二类高层民用建筑的,耐火等级不应低于二级。二、使用功能设置方面住宅未经批准不得改为仓库、商业使用。出租房屋居住间内不得设置厨房和炉具;经常检查厨房炉灶、气管,预防泄漏燃气火灾。严禁与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内。三、安全疏散设施方面租赁住房应按规范要求设置疏散楼梯,配置相应的疏散指示标志、应急照明及消防设施器材,并保持完好有效。所有设有防盗网的房间及公共区域外窗上必须设置长宽净尺寸不小于1mx0.8m,且向外开启的紧急逃生口,紧急逃生口应保证可以随时开启,三层以下(含三层)可配备消防逃生软梯,四层以上(含四层)必须设置固定消防逃生梯。目前仅设置一个疏散楼梯的租赁住房,应在未按规范要求整改前,除按要求设置紧急逃生口外,在房间及公共区域应设置逃生软梯、缓降器等辅助逃生设施。通往天面的安全出口一律不得锁闭占用。设置门禁系统的安全出口断电时必须处于由内向外开启状态。住宅建筑中,位于两个安全出口之间的直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于40米。位于袋形走道两侧或尽端的直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离分别不应大于20米。疏散楼梯在首层应采用实体砖墙或防火门与其他功能用房分隔并直通室外,居住部分与商业服务网点之间安全出口和疏散楼梯必须分别独立设置,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200平方米时,该层应设置2个安全出口或疏散门,疏散门应直接通向室外或楼梯间。四、防火分隔方面公用厨房与住人居室之间应采用砖墙和乙级防火门完全分隔。租赁住房同一户内分隔成多个单间的,必须采用不燃材料间隔,且应保留宽度不少于0.9m的疏散通道。居住部分与商业服务网点、分隔单元之间应采用实体砖墙与乙级防火门完全分隔。防火隔墙、楼梯间隔墙、管井隔墙、房间隔墙等分隔设施孔洞应采用防火泥等防火堵料进行完全封堵。电气线路敷设应穿金属套管或阻燃PVC管保护,电器设施应***在不燃烧体上。五、消防设施、器材配置方面租赁住房走道和疏散楼梯应设置应急照明灯具和疏散指示标志,公共活动区域应设置独立感烟控制器及简易喷啉装置;公共区域应按层设置灭火器配置点,每层配置2具以上4kg手提式干粉灭火器,具体配置数量按国家现行消防技术规范执行。建筑高度大于21m的建筑应按规范要求设置室内消火栓系统,其他建筑在条件允许下也可设置。六、租赁住房消防安全管理要求新建的出租房屋在防火设计上应符合住宅现行消防技术规范的要求。改变规划用途作为租赁住房的应提供规划部门证明文件后办理消防行政许可手续。租赁双方应签订消防安全协议,明确出租人和承租使用人的消防安全责任,应确保出租建筑符合消防安全条件。遵守消防安全法规,爱护消防设施,不占用、封堵安全通道,不擅自改变房屋使用功能和结构;出租房屋应***漏电保护开关,不乱拉乱接电线,不使用劣质电器,不超负荷用电,各类充电电器产品充电时,确保周边无可燃物堆积,做到人离开关闭电源,预防电气故障火灾。租赁住房的居住房间和楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域严禁停放电动自行车及充电行为,预防充电池故障着火事故;吸烟、点香烛、蚊香应远离可燃物;租赁住房承租人要教育小孩不要***,不将小孩单独留在屋内;要懂火灾的危险性,会报火警、会扑灭初起火灾、会逃生自救。附件3租赁住房室内装饰装修环保标准节选自:《室内装饰装修材料有害物质限量国家强制性标准》(GB~GB,GB))一、室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量挥发性有机化合物(VOC)a/(g/L)≤ 750苯b/%≤ 0.5甲苯和二甲苯总和b/%≤
45 40 10游离甲苯二异氰酸酯(TDI)c/%≤ - 0.7重金属(限色漆)(mg/kg)
≤ 可溶性铅90可溶性镉75可溶性铬60可溶性汞60二、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量挥发性有机化合物(VOC)/(g/L)≤ 200游离甲醛(g/kg)≤ 0.1重金属(mg/kg) 可溶性铅≤ 90可溶性镉≤ 75可溶性铬≤ 60可溶性汞≤ 60本标准不适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料。三、室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量游离甲醇(g/kg)≤ 0.5苯1)/(g/kg)≤ 5甲苯+二甲苯/(g/kg)≤ 200甲苯二异氰酸酯/(g/kg)≤ - 10总挥发性有机物(g/L)≤ 750水基型胶粘剂中有害物质限量值:游离甲醇(g/kg)≤ 111苯/(g/kg)≤ 0.2甲苯+二甲苯/(g/kg)≤ 10 10总挥发性有机物/(g/L)≤ 50四、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等 ≤90mg/100g,≤30mg/100必须饰面处理后可允许用于室内,胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等≤1.5mg/L可直接用于室内,≤5.0mg/L必须饰面处理后可允许用于室内。饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等)≤0.12mg/m? 可直接用于室内。五、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量mg/L≤1.5重金属含量(限色漆)mg/kg可溶性铅≤90可溶性镉≤75可溶性铬≤60可溶性汞≤60六、室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量卷材地板聚氯乙烯层中氯乙烯单体含量应不大于5mg/kg。卷材地板中不得使用铅盐助剂;作为杂质,卷材地板中可溶性铅含量应不大于20mg/㎡。可溶性镉含量应不大于20mg/㎡。七、室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量壁纸中的有害物质限量值(单位:mg/kg)重金属(或其他)元素 钡≤1000
mg/kg镉≤25 mg/kg铬≤60 mg/kg铅≤90 mg/kg砷≤8 mg/kg汞≤20 mg/kg硒≤165 mg/kg锑≤20 mg/kg氯乙烯单体≤1.0
mg/kg甲醛≤120 mg/kg八、室内装饰装修材料地毯中有害物质释放限量(一)有害物质释放限量(单位:mg/㎡h)1.总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.500≤0.6002.甲醛(Formaldehyde)≤0.050≤0.0503.苯乙烯(Styrene)≤0.400≤0.5004.4-苯基环己烯(4-Phenylcyclohexene)≤0.050≤0.050(二)地毯衬垫有害物质释放限量(单位:mg/h)1.总挥发性有机化合物(TVOC)≤1.000≤1.2002.甲醛(Formaldehyde)≤0.050≤0.0503.丁基羟基甲苯BHT≤0.030≤0.0304.4-苯基环己烯(4-Phenylcyclohexene)≤0.050≤0.050(三)地毯胶粘剂有害物质释放限量(单位:mg/㎡h)1.总挥发性有机化合物(TVOC)≤10.000≤12.0002.甲醛(Formaldehyde)≤0.050≤0.0503.2-乙基已醇(2-ethy1-1-hexanol)≤3.000≤3.500附件4:住宅设计规范(节选)节选自:《住宅设计规范》(GB)一、套型的使用面积应符合下列规定:1、由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组成的套型,其使用面积不应小于30㎡;2、由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型,其使用面积不应小于22㎡。表:套型分类注:表内使用面积均未包括阳台面积。二、卧室的使用面积应符合下列规定:1、双人卧室不应小于9㎡;2、单人卧室不应小于5㎡;3、兼起居的卧室不应小于12㎡。起居室(厅)的使用面积不应小于10㎡。三、卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。四、 套内入口过道净宽不宜小于1.20㎡;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1.00㎡;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90㎡。附件5:宿舍建筑设计规范(节选)节选自:《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2016)一、使用面积房间实际能使用的面积,不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。二、居 室(一)宿舍居室按其使用要求分为五类,各类居室的人均使用面积不宜小于下表的规定。居室类型及相关指标注:1、本表中面积不含居室内附设卫生间和阳台面积;2、5类宿舍以8人为宜,不宜超过16人。3、残疾人居室面积宜适当放大,居住人数一般不宜超过4人,房间内应留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间。(二)居室床位布置应符合下列规定:1、两个单床长边之间的距离不应小于0.60m,无障碍居室不应小于0.80m;2、两床床头之间的距离不应小于0.10m;3、两排床或床与墙之间的走道宽度不应小于1.20m,残疾人居室应留有轮椅回转空间;4、采暖地区居室应合理布置供暖设施的位置。(三)居室应有储藏空间,每人净储藏空间宜为0.50m3~0.80m3;衣物的储藏空间净深不宜小于0.55m。设固定箱子架时,每格净空长度不宜小于0.80m,宽度不宜小于0.60m,高度不宜小于0.45m。书架的尺寸,其净深不应小于0.25m,每格净高不应小于0.35m。(四)贴邻公用盥洗室、公用厕所、卫生间等潮湿房间的居室、储藏室的墙面应在相邻墙体的迎水面作防潮处理。三、 居室不应布置在地下室。四、辅助用房(一)公用厕所应设前室或经公用盥洗室进入,前室或公用盥洗室的门不宜与居室门相对。公用厕所、公用盥洗室不应布置在居室的上方。除附设卫生间的居室外,公用厕所及公用盥洗室与最远居室的距离不应大于25m。(二)公用厕所、公用盥洗室卫生设备的数量应根据每层居住人数确定,设备数量不应少下表规定。公用厕所、公用盥洗室内洁具数量注:公用盥洗室不应男女合用。(三)楼层设有公共活动室和居室附设卫生间的宿舍建筑,宜在每层另设小型公用厕所,其中大便器、小便器及盥洗水龙头等卫生设备均不宜少于2个。(四) 居室内的附设卫生间,其使用面积不应小于2m2。设有淋浴设备或2个坐(蹲)便器的附设卫生间,其使用面积不宜小于3.5m2。4人以下设1个坐(蹲)便器,5人~7人宜设置2个坐(蹲)便器,8人不宜附设卫生间。3人以上居室内附设卫生间的厕位和淋浴宜设隔断。(五)夏热冬暖地区应在宿舍建筑内设淋浴设施,其他地区可根据条件设分散或集中的淋浴设施,每个浴位服务人数不应超过15人。(六)宿舍建筑内的主要出入口处宜设置附设卫生间的管理室,其使用面积不应小于10m2。(七)宿舍建筑内宜在主要出入口处设置会客空间,其使用面积不宜小于12m2;设有门禁系统的门厅,不宜小于15m2。(八)宿舍建筑内的公共活动室(空间)宜每层设置,人均使用面积宜为0.30m2,公共活动室(空间)的最小使用面积不宜小于30m2。(九)宿舍建筑内设有公用厨房时,其使用面积不应小于6m2。公用厨房应有天然采光、自然通风的外窗和排油烟设施。(十)宿舍建筑内宜设公用洗衣房,也可在公用盥洗室内设洗衣机位。(十一)宿舍建筑应设置垃圾收集间,垃圾收集间宜设置在入口层或架空层。(十二)宿舍建筑内每层宜设置清洁间。(十三)宿舍建筑宜利用入口架空层或地下、半地下空间设置集中的非机动车停车处。五、 层高和净高(一) 居室采用单层床时,层高不宜低于2.80m,净高不应低于2.60m;采用双层床或高架床时,层高不宜低于3.60m,净高不应低于3.40m。(二)辅助用房的净高不宜低于2.50m。六、 防火与安全疏散(一)防火1、宿舍建筑的防火设计,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222等有关公共建筑的规定外,尚应符合本章规定。2、柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻,并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。3、宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。学校宿舍建筑内不应布置与宿舍功能无关的商业店铺。4、宿舍内的公用厨房有明火加热装置时,应靠外墙设置,并应采用耐火极限不小于2.0h的墙体和乙级防火门与其他部分分隔。(二)安全疏散1、除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宿舍建筑应采用封闭楼梯间。当建筑高度大于32m时应采用防烟楼梯间。2、宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。3、宿舍建筑内疏散人员的数量应按设计最大床位数量及工作管理人员数量之和计算。4、宿舍建筑内安全出口、疏散通道和疏散楼梯的宽度应符合下列规定:①每层安全出口、疏散楼梯的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,当各层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,下层楼梯的总宽度应按本层及以上楼层疏散人数最多一层的人数计算,梯段净宽不应小于1.20m;②首层直通室外疏散门的净宽度应按各层疏散人数最多一层的人数计算,且净宽不应小于1.40m;③通廊式宿舍走道的净宽度,当单面布置居室时不应小于1.60m,当双面布置居室时不应小于2.20m;单元式宿舍公共走道净宽不应小于1.40m。④宿舍建筑的安全出口不应设置门槛,其净宽不应小于1.40m,出口处距门的1.40m范围内不应设踏步。⑤宿舍建筑内应设置消防安全疏散示意图以及明显的安全疏散标识,且疏散走道应设置疏散照明和灯光疏散指示标志。七、给水排水(一) 厕所、盥洗室等从地面排水的房间,应设置地漏。地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。(二)宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。八、电 气(一)宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定,并不宜小于1.5kW。(二)宿舍配电系统的设计,应符合下列规定:1、宿舍电气系统应采取安全的接地方式,并进行总等电位联结;2、电源插座应与照明分路设计;除壁挂式空调电源插座外,其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置;3、有洗浴设施的卫生间应做局部等电位联结;4、分室计量的居室应设置电源断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
本文来源:广州住建局
责任编辑:杨思佳_No4855
购房直通车
意向楼盘:
姓  名:
手  机:
人  数:
看房日期:
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
编辑推荐楼盘
每日成交前十
1黄埔 20000元/㎡起
2花都 10500元/平
3佛山 价格待定
4佛山 24000元/平
5海珠 10万元/㎡
6黄埔 待定
7番禺 24000元/㎡
8黄埔 23000元/平
9增城 待定
10南沙 25000元/㎡
地产大佬们普遍表示,今年房地产市场变化过快,调控非常及时,也非常必要。
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇出租屋深夜突发大火致4人死亡,你租的房子安全吗?
出租屋深夜突发大火致4人死亡,你租的房子安全吗?
日23时29分,上海普陀区中山北路2605弄43号一出租屋发生火灾,导致4人死亡。火灾发生后,公安、消防、医疗急救等单位迅速到场处置。经消防全力扑救,16日0时05分,大火被扑灭。经现场搜救,发现4名死者。市政府及市公安局、普陀区领导赶赴现场指挥应急处置工作,要求查明火灾原因,做好善后工作,并举一反三地加大出租房整治力度。另有居民透露,事发的出租屋原本只作商用,直到半年前这家人搬到店铺,经过改装以后变成了商住一体。由于工作性质,屋内放着许多橡胶制品与电瓶。此外,租户也曾对房屋进行改造,搭建二楼平台。但该说法尚未得到权威部门核实与回应。目前,公安消防部门正在调查火灾原因。出租屋常见的消防安全问题1、耐火等级低。出租房建造时间大多较长,“房龄”较高,木结构或砖木结构较多,发生火灾时燃烧蔓延速度快。2、疏散条件差。大部分出租房可以用作人员疏散的通道只有一部室内楼梯,紧急情况时,楼梯往往被烟火封堵。3、房屋功能混乱。有些出租房被用来经营小饭店、小浴室、小网吧等,更改房屋使用功能后,增加了火灾隐患程度。4、安全隐患严重。一间房子既当卧室又当厨房,加之使用一些大功率电器,安全隐患十分严重。5、消防设施缺乏。大多数出租房处于城郊结合部和农村地区的“城中村”,这些地区消防设施比较缺乏,往往发生初起火灾时,得不到及时有效的控制。租房子都要遵守哪些消防安全规定?1、自觉遵守消防法规规定,积极参加消防活动,接受出租方的消防安全管理,维护好出租屋的消防安全环境;2、注意用电防火安全,不乱拉接电线,不超负荷使用电器,要做到人走电断;3、安全使用民用燃气,不倾倒液化石油气残液,每次使用后要切断气源;4、房间内不存放汽油、酒精、天那水等易燃易爆物品;5、自觉维护楼道内的消防设施、器材,不占用或封堵楼梯走道或出口,不在消防车通道停放车辆和堆放杂物;6、室内装修要执行消防规定,有条件的租户宜配置手提灭火器;7、发现火灾要迅速报警,应当组织疏散逃生并及时扑救火灾,保护火灾现场,协调公安机关消防部门调查火灾原因。发生火灾如何正确逃生逃生行动是争分夺秒的行动,一旦听到火灾警报或意识到自己可能被烟火包围,一定不要迟疑,要立即跑出房间,设法脱险,切不要延误逃生良机。南都记者走访中了解到,这些在火灾中丧生的人并不是被火烧死,而是被浓烟呛死的。如何避免此类悲剧再次发生?当你身处这种情况时,一定要保持冷静, 不要惊慌。1、先离房间开房间门时,先用手背接触房门,看是否发热。如果门已经热了,则不能打开,否则烟和火会冲进房间;如果门不热,火势可能不大,离开房间以后,一定要随手关门。2、走下楼梯一般建筑物都会有两条以上的逃生楼梯,高层着火时,要尽量往下面跑。即使楼梯被火焰封住,也要用湿棉被等物作掩护迅速冲出去。3、不乘电梯千万不要乘普通的电梯逃生。高层建筑的供电系统在火灾时随时会断电,乘普通的电梯就会被关在里面,直接威胁到人的生命。4、尽量暴露暂时无法逃避时,不要藏到顶楼或者壁橱等地方。应该尽量呆在阳台、窗口等易被人发现的地方。5、扑灭火苗身上一旦着火,而手边又没有水或灭火器时,千万不要跑或用手拍打,必须立即设法脱掉衣服,或者就地打滚,压灭火苗。那么,一旦出租屋发生火灾,后期追责时如何判定的呢?出租屋火灾如何追责法院在审理此出租房火灾案件时通常依据消防部门的《火灾事故认定书》认定责任。起火原因无法查明的,应当认定租客没有尽到妥善保管的义务,并对火灾给其他人造成的损失进行赔偿。另外相关法律规定,房屋出租期间发生火灾等突发事故时,一般情况下应由租客承担全部责任,租客是房屋主要使用者,应该安全使用房屋,避免火灾发生。但作为出租人,应当明确告知承租人出租屋及附属设施的年份、可能存在的缺陷和隐患,有义务进行完善和维修,尽物权人职责,如果出租人没有尽到安全修缮的义务,因输电线路老化而引起火灾,造成承租人财产损失的,就由出租人承担赔偿责任。如果房屋本身存在安全隐患,或不符合出租条件的,那么房东也需承担相应的连带责任。(编辑:王倩 | 审核:郭抗抗)
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 只治甲状腺,所以更专业
作者最新文章

参考资料

 

随机推荐