请问一下ABB的宏是怎么gdb 调试宏的

502 Bad Gateway
502 Bad GatewayABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。-学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。
来源:互联网 发表时间: 1:31:50 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。”相关的问题,学网通过互联网对“ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:如题,电机3KW,一拖一,恒压供水,采用4-20ma,0-0.6MPa压力传感器(两线制),现要求稳压控制在0.32MPa,最低压力0.2MPa,需要接线方式及详细参数设置,非常感谢。有电气图纸,但是原设计为0-10v传感器,现有的为0-20mA传感器悬赏100分。附电气图。学网
,具体解决方案如下:解决方案1:9901 1 中文9902 6 PID宏 额定电压9906 根据电机铭牌 额定电流9907 根据电机铭牌 额定频率9908 根据电机铭牌 额定转速9909 根据电机铭牌 额定功率     4010 19 内部给定 4011 40 内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT14憨沪封疚莩狡凤挟脯锚016 2 ACT2输入4022 7 睡眠选择 内部 4023 40 频率降低到40hz的时候开始休眠4024 10S 休眠延时4025 5% 唤醒偏差4026 5S 唤醒延时2202 10S 加速时间2203 10S 减速时间具体需要根据实际情况调整
2个回答1个回答1个回答2个回答1个回答2个回答4个回答2个回答4个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号电气工程分区
查看: 798|回复: 1
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
谁用过abb510系列的spfc宏,怎样设置实际值?变送器的量程是哪个设置的?给定值是哪个?p设置多少i设置多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
给你发个说明书,好好看!
18:45 上传