89GB12W血算多了吗

丿灬少年丶丶的贴吧
新三板原始股权投资 全称 中国中小企业股份转让系统求个 祖安的 青铜白银号 有的留下qq 免费上分最近没事做 有没有谁有不玩的帐号 借我玩几天呗 找找以前的感觉WGB-250A系列微机电动机保护测控装置;(3)保护定值序号名称12345过流Ⅰ段起动倍数;0.01A0.01s0.01A0.01s0.01;WGB-250A系列微机电动机保护测控装置;100min33负序发热;保护运行中发生动作或告警时,自动开启液晶背光,将;4.3人机界面说明4.3.1面板说明;装置面板包括按键、显示器和信号灯,
WGB-250A系列微机电动机保护测控装置 (3)保护定值 序号 名称 1 2 3 4 5 过流Ⅰ段起动倍数 Kqd1 1~4 0.001 电机额定电流 电机起动时间 过流Ⅰ段定值 过流Ⅰ段延时 代号 Ie Tqd Idz1 Tdz1 范围 0.1In~4In 0.5s~100s 0.4In~20In 0s~100s 步长 0.01A 0.01s 0.01A 0.01s 说明
电动机起动时按此倍数抬高过流I 段定值
0:一般反时限 备注 过热保护用 电动机保护用 过流保护用 6 7 8 9 10 过流Ⅱ段定值 过流Ⅱ段延时 反时限基准值 反时限时间常数 Idz2 Tdz2 Ifsx Tfsx 0.1In~20In 0.1s~100s 0.1In~3In 0.05s~10s 0.01A 0.01s 0.01A 0.01s 反时限过流保护用 反时限曲线类型 FQX 0~2
1 1:非常反时限 2:极端反时限 11 反时限起动倍数 Kfqd 1~4 0.001 电动机起动时按此倍数抬高反时限基准值 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 过负荷定值 过负荷延时 负序过流Ⅰ段定值 负序过流Ⅰ段延时 负序过流Ⅱ段定值 负序过流Ⅱ段延时 负序反时限基准值 负序时间常数 过电压定值 过电压延时 低电压定值 低电压延时 零序过流定值 零序过流延时 发热时间常数 Igfh Tgfh I2dz1 T2dz1 I2dz2 T2dz2 I2fdz T2fdz Ugy Tgy Udy Tdy I0dz T0dz Tfr 0.1In~20In 0.1s~600s 0.1In~20In 0.1s~100s 0.1In~20In 0.1s~100s 0.1In~2In 0.05s~10s 100V~160V 0.1s~100s 2V~90V 0.1s~100s 0.02A~12A 0.1s~100s 0.01min~ 0.01A 0.01s 0.01A 0.01s 0.01A 0.01s 0.01A 0.01s 0.01V 0.01s 0.01V 0.01s 0.01A 0.01s 0.01
过负荷保护用 负序过流保护用 负序反时限保护用 过电压保护用 低电压保护用 零序过流保护用 过热保护26 WGB-250A系列微机电动机保护测控装置 100min
27 28 29 30 31 32 33 负序发热系数 热预告警水平 差流速断定值 最小动作电流 最小制动电流 比率制动斜率 二次谐波闭锁投 起动时投比率差动 磁平衡差动定值 磁平衡差动延时 非电量1延时 非电量2延时 弹簧未储能延时 Kfxfr Krgj Isd Iop Ires S XBSTR QDBCTR Icph Tcph Tfdl1 Tfdl2 Tthwcn 3.0~10.0
30~95 In~20In 0.1In~1.0In 0.2In~3In 0.3~0.8 0~1 0~1 0.1In~20In 0s~100s 0s~100s 0s~100s 1s~100s min 0.001 0.01 0.01A 0.01A 0.01A 0.01 1 1 0.01A 0.01s 0.01s 0.01s 0.01s
1:投入 0:退出 1:投入 0:退出
磁平衡差动用 非电量保护用 弹簧未储能告*** 差动保护用 用 34 35 36 37 38 39 4.2 动作信息及说明 保护运行中发生动作或告警时,自动开启液晶背光,将动作信息显示于LCD,同时上传到保护管理机或当地监控。如多项保护动作,动作信息将交替显示于LCD。遥信量报告不弹出显示,但可在“报告” 菜单下查阅。装置面板有复归按钮,也可以用通信命令复归;保护动作后如不复归,信息将不停止显示,信息自动存入事件存贮区。运行中可在“记录”菜单下查阅所有动作信息,包括动作时间、动作值。动作信息掉电保持。 4.3 人机界面说明 4.3.1 面板说明 装置面板包括按键、显示器和信号灯,此外还有一个RS-232通讯接口,可用于连接PC调试软件。 4.3.2 按键与显示屏 装置采用128*64点阵大屏幕液晶显示屏,显示屏下方有10个按键(如图4-1)。
图4-1按键示意图 各按键功能如下: ↑:命令菜单选择,显示换行或光标上移;
27 WGB-250A系列微机电动机保护测控装置 ↓:命令菜单选择,显示换行或光标下移; ←:光标左移; →:光标右移; +:数字增加选择; -:数字减小选择; Esc:命令退出返回上级菜单或取消操作,正常运行时按此键显示主菜单,再按一次返回显示主信息图; Enter:菜单执行及数据确认; 区号:定值区号修改; 复归:复归告警及跳闸信号。 4.3.3 指示灯 面板上共有6个信号指示灯,说明如下: 运行:绿灯,装置正常运行时,常亮;装置故障时,熄灭;保护动作时,闪烁。 动作:红灯,装置正常运行时熄灭,动作于跳闸或合闸的保护动作时点亮,保持到有复归命令发出; 告警:红灯,正常运行时熄灭,动作于告警的保护动作时或装置发生故障时点亮,保持到有复归命令发出; 备用:共三个信号灯,备用灯处于熄灭状态。 4.3.4 显示说明 本系列装置采用128*64点阵大屏幕液晶图形化显示,主菜单为许继800系列继电保护装置风格,采用当前流行的windows菜单,全中文显示,界面友好,操作方便。 以下为本系列装置人机界面操作说明,具体装置可能稍有不同,但显示及操作方式类似。 主界面的整个屏面划分为三个区域: ◆ 时间区:位于屏面的上方,显示装置的当前时间; ◆ 主接线图区,位于屏面的中间,显示主接线图和测量量; ◆ 浮动菜单:就地操作按钮; 可以通过VLD配置用户需要的主接线图。主界面可以显示功率测量值,断路器的状态,空白表示该元件处于分的状态,黑色表示该元件处于合的状态。图4-2为典型主接线图。
典型主接线图示例 在主接线图的状态按“退出”键,显示运行菜单的一级菜单,如图4-3所示。
图4-3 一级菜单
28 WGB-250A系列微机电动机保护测控装置 4.3.5 菜单结构 运行菜单采用树形目录结构,如图4-4所示。 保护数据测控数据开入量电度量定值记录版本定值定值动作记录保护告警装置告警开入变位操作记录浏览整定设置调试电度设置定值复制定值区号设置装置参数时钟设置密码设置通信参数通信端口串口参数出口传动通信对点模入设置通道浏览系数零漂相位校正 图4-4菜单树形结构 在主菜单中,通过“↑↓”键选定要选择的菜单选项,再按“确认”键或者“→”键进入被选择菜单选项的子菜单。子菜单中如有多项,可用“↑↓”键选择要查看的选项,并按“确认”键即可以查看被选择选项的内容。按“退出”键返回上一级菜单。 4.3.6 浏览菜单 “浏览”:查看实时参数。该菜单分八个子菜单。 (a)保护数据:显示保护的模拟实时值。 (b)测控数据:显示测量值。 (c)开入量:显示装置采集的13路开入量的状态,“0”表示开入未接通,“1”表示开入接通,示例如图4-5所示。
图4-5开入量菜单显示界面示例 (d)电度量:显示由电流电压计算出的正向反向有功无功电度值。电度量显示界面中,电度量1为正向有功电度;电度量2为反向有功电度;电度量3为正向无功电度;电度量4为反向无功电度。示例如图4-6所示。
图4-6 电度量菜单显示界面示例 (e)定值:查看定值。 (f)记录:进行与查看报告记录相关的操作。该菜单有五个子菜单,分别为动作记录、保护告警、装置告警、遥信变位、操作记录。
29 WGB-250A系列微机电动机保护测控装置 ① 动作记录:记录装置保护动作报告。示例如图4-7所示界面。
图4-7动作记录示例 按 “+、-”键,选择所要查看的记录,按退出键,返回到上一级菜单。 在“动作记录”子菜单,含有动作量值,按确认键,可查看动作量值,示例如图4-8所示界面。
图4-8动作记录动作量值显示界面示例 ② 保护告警:包括所有的保护告警信息。示例如图4-9所示界面。
图4-9保护告警记录示例 ③ 装置告警:包括所有的装置故障告警信息。示例如图4-10所示界面。
图4-10装置告警记录示例 ④ 遥信变位:包括所有开入变位及遥信信息。示例如图4-11所示界面。
图4-11遥信变位示例 ⑤ 操作记录:查看本地操作、参数修改等记录信息。示例如图4-12所示界面。
图4-12操作记录示例 (g)版本:用于查看装置中运行的软件版本与CRC码。在该菜单中按确认或退出键,返回到上一级菜单项,其它键无效,如图4-13所示界面。
图4-13版本子菜单显示界面
30 三亿文库包含各类专业文献、中学教育、高等教育、各类资格考试、行业资料、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、专业论文、12WGB-250A技术及使用说明书v1.00等内容。 
 WGB-210A 系列微机线路保护测控装置技术及使用说明书 (Version 1.00) 许继电气股份有限公司 XJ ELECTRIC CO.,LTD. WGB-210A 系列微机线路保护测控装置 WGB-210...  WGB-232A技术及使用说明书v1.00_电力/水利_工程科技_专业资料。今日...WGB-240A技术及使用说明... WGB-250A技术及使用说明... WGB-261A技术及使用...  WGB-250A技术及使用说明书... 暂无评价 50页 5财富值 WGB-240A技术及使用说明...WGB-291A技术及使用说明书v1.00 隐藏&& WGB-291A 微机故障解列装置技术及...  WGB-270A 系列微机备自投装置技术及使用说明书 (Version 1.00) 许继电气股份有限公司 XJ ELECTRIC CO.,LTD. WGB-270A 系列微机备自投装置 WGB-270A 系列微机...  WGB-221A技术及使用说明书v1.00_电力/水利_工程科技_专业资料。WGB-221A 微机...2.1 机箱结构装置的外形尺寸如图 2-1 所示 6.3 22 250.0 145.0 图 2-1...  WGB-231A技术及使用说明书v1.00_电力/水利_工程科技_专业资料。WGB-231A 微机...2.1 机箱结构装置的外形尺寸如图 2-1 所示 .3 226 250.0 145.0 图 2-...  WGB-281A技术及使用说明书v1.00_电力/水利_工程科技_专业资料。WGB-281A 微机...2.1 机箱结构装置的外形尺寸如图 2-1 所示 6.3 22 250.0 145.0 图 2-1...  WGB-871 微机综合保护装置技术说明书 (Ver 1.00) 许继电气股份有限公司 XJ ...交流电压: 交流电流: 零序电流: 额定频率: 相电压100/ 3 V; 5 A; 1 A;...