为什么凝汽器lygjhjx布置成水平排 求大神解答,...

查看: 3358|回复: 36
最后登录在线时间41 小时人脉148 人注册时间阅读权限80主题积分1467UID176997
助理工程师, 积分 1467, 距离下一级还需 533 积分
该用户从未签到星币833 元0 贡献486 点精华0帖子
7、8号低加为什么布置在凝汽器那里?在培训么,领队问了这个!
最后登录在线时间173 小时人脉899 人注册时间阅读权限80主题积分1243UID223346
助理工程师, 积分 1243, 距离下一级还需 757 积分
TA的每日心情开心 17:18:58签到天数: 22 天[LV.4]偶尔看看III星币3 元2 贡献341 点精华0帖子
我想主要有两个原因:
1、本身7、8抽压力较低,管道布置太长阻损大、汽道不畅,布置在凝汽器里可以解决这个问题,同时管道短可以省去阀门
2、省材、占地少
最后登录在线时间8 小时人脉283 人注册时间阅读权限90主题积分4051UID360199
工程师, 积分 4051, 距离下一级还需 949 积分
该用户从未签到星币2434 元0 贡献1334 点精华1帖子
1、 节约场地问题。2、78抽气基本上就在低压缸末端了,流量大,压力小,直接就可排到凝汽器,那么78号低加疏水也方便
最后登录在线时间69 小时人脉259 人注册时间阅读权限90主题积分3008UID149344
工程师, 积分 3008, 距离下一级还需 1992 积分
该用户从未签到星币1642 元0 贡献1107 点精华1帖子
回复 沙发 rian 的帖子
说的很透彻
最后登录在线时间41 小时人脉148 人注册时间阅读权限80主题积分1467UID176997
助理工程师, 积分 1467, 距离下一级还需 533 积分
该用户从未签到星币833 元0 贡献486 点精华0帖子
谢谢几位,学习了
最后登录在线时间16 小时人脉64 人注册时间阅读权限80主题积分1240UID391339
助理工程师, 积分 1240, 距离下一级还需 760 积分
TA的每日心情怒 21:41:45签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币380 元0 贡献796 点精华0帖子
8号一共有4跟蒸汽管道与它相连 啊
最后登录在线时间43 小时人脉221 人注册时间阅读权限80主题积分1245UID394889
助理工程师, 积分 1245, 距离下一级还需 755 积分
TA的每日心情开心 20:09:27签到天数: 47 天[LV.5]常住居民I星币391 元19 贡献633 点精华0帖子
回答的不错,呵呵。
最后登录在线时间42 小时人脉157 人注册时间阅读权限80主题积分1486UID408806
助理工程师, 积分 1486, 距离下一级还需 514 积分
TA的每日心情开心 19:02:43签到天数: 29 天[LV.4]偶尔看看III星币806 元0 贡献523 点精华0帖子
谢谢指教了,呵呵~
最后登录在线时间23 小时人脉110 人注册时间阅读权限90主题积分2127UID399685
工程师, 积分 2127, 距离下一级还需 2873 积分
TA的每日心情开心 17:39:02签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1118 元0 贡献899 点精华0帖子
学习,谢谢~~
最后登录在线时间9 小时人脉64 人注册时间阅读权限80主题积分1520UID41805
助理工程师, 积分 1520, 距离下一级还需 480 积分
该用户从未签到星币954 元0 贡献502 点精华0帖子
如此布置既省钱又省路。