如何组态PLC块中的结构变量,使其连接能在OS系统(WinCC) 中使用?
查看: 496|
摘要: 组态步骤
1. 在 SIMATIC Manager 中插入一个FB功能块,双击FB1打开此功能块。2. 在功能块FB1中新建结构变量aaa,然后在此结构变量中建立三个元素为a1、a2、a3。 图1 建立结构变量
3. 在 FB1 中选择结构变量aaa ...
1. 在 SIMATIC Manager 中插入一个FB功能块,双击FB1打开此功能块。2. 在功能块FB1中新建结构变量aaa,然后在此结构变量中建立三个元素为a1、a2、a3。
图1 建立结构变量
3. 在 FB1 中选择结构变量aaa,单击右键打开 aaa 的关联菜单。打开 aaa 的 “Object Properties”。跳转到 “Attributes”标签,输入系统属性 “S7_m_c”。输入值“true”。单击 “OK”保存设置。
图2 组态结构变量属性
注意:在“Attributes”标签中,可以看到一个系统属性 “S7_xm_c”,此属性在普通的OS项目中没有任何意义,此功能是针对于PCS7项目增加的功能。
图3 结构变量属性
4. 在 SIMATIC Manager中创建一个OB1功能块,双击打开OB1,然后在程序中调用FB1并且设置背景数据块为DB1。
图4 FB1调用程序
5. 在SIMATIC Manager 中选择 DB1,单击右键打开 DB1 的关联菜单。打开 DB1 的 “Object Properties”。跳转到 “General – Part1” 标签,在“Symbolic Name”中输入ddd并点击“OK”保存设置。
图5 DB1符号名设置
6. 在SIMATIC Manager 中选择 DB1,单击右键打开 DB1 的关联菜单。通过 “Special Object Properties & Operator Control and Monitoring...” 打开 DB 的 OC&M 属性。启用 “Operator Control and Monitoring”选项框并单击 “Save”保存设置。
图6 DB1 OC&M设置
7. 在 SIMATIC Manager 中选择 DB1,单击右键打开 DB1 的关联菜单。打开 DB 的 “Object Properties”。跳转到 “Attributes” 标签,输入系统属性 “S7_m_c”。输入值 “true”。单击 “OK”保存设置。
图7 DB1 Attributes设置
8. 在 SIMATIC Manager 中选择 OS站,单击右键打开 OS站 的关联菜单。打开 OS站 的 “Compile”,点击“Next”打开项目选择界面,选择要关联的程序如下图,再点击“Next”两次,最后点击“Compile”完成项目编译。
图8 PLC程序选择
9. 在 SIMATIC Manager 中打开 OS项目,然后在WinCC项目树中展开结构变量,可以看到PLC程序中的FB1已经被编译过来了。
图9 结构变量
10. 在WinCC变量管理器“SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE—TCP/IP”下可以看到编译过来的S7连接,在S7连接里可以看到编译过来的FB1中的结构变量。
图10 编译过来的结构变量
声 明 目前PLC程序块中的复杂数据类型的编译功能,只支持结构变量的编译,而数组和UDT数据类型目前还不支持,因为在数组和UDT类型变量的属性中没有“S7_m_c”这个参数,所以无法进行编译。
图11 数组变量属性参数
图12 UDT变量属性参数
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:SIMATIC,最全面的SIMATIC文章 - 电子工程世界网
在电子工程世界为您找到如下关于“SIMATIC”的新闻
SIMATIC资料下载
SIMATIC H系统介绍在现代工业的各个领域,要求拥有一种能够满足经济、环保、节能的高度自动化系统,同时,具有冗余及故障安全功能的可编程控制器是针对最高等级的控制需求。H(高可靠性)系统,通过将发生中断的单元自动切换到备用单元的方法实现系统的不中断工作,H系统通过部件的冗余实现系统的高可靠性。F(故障安全)系统,通过将发生中断的系统切换到安全状态(通常为停车)来避免造成对生命、环境和原材料的...
SIMATIC S7-400...
9.16 SIMATIC 逻辑堆栈指令栈装载与 (ALD)ALD 指令对堆栈中的第一层和第二层的值进行逻辑与操作结果放入栈顶执行完 ALD 指令后堆栈深度减 1操作数 无栈装载或 (OLD)OLD 指令对堆栈中的第一层和第二层的值进行逻辑或操作结果放入栈顶执行完 OLD 指令后堆栈深度减 1操作数 无逻辑推入栈LPS 指令复制栈顶的值并将这个值推入栈栈底的值被推出并丢失操作数 无...
&&&&&&&&使用 SIMATIC 维护站可以对西门子工控机进行诊断,例如工控机风扇是否正常。本文档介绍通过 SNMP OPC,如何组态 SIMATIC 维护站,以实现对西门子工控机 547C 和677B的诊断。...
本文以多功能过程和实验系统(MPCE)中的连续搅拌(CSTR)反应过程为对象,针对控制要求,设计了系统的控制方案。该方案除了应用常规PID 控制外,还融合了先进控制算法,如对组分的基于T-S 模糊模型的预测控制,针对温度的自适应模糊控制。同时,在SIMATIC PCS7 和WinCC 上进行了工程实现,探讨了PCS7 过程控制系统产品上实施先进控制的方法。运行结果表明,控制系统切换方便,安全性...
可编程序控制器(PLC)是现代工业自动化的重要技术支柱之一,也是工业控制的主要自动化设备。因此,PLC是自动化技术人员应该了解和掌握的必修课。 清华大学自动化系一向重视培养学生的实践能力,从教学、课程设置以及人才培养方面考虑,要求自动化专业的学生掌握一种主流PLC的使用,毕业后具备开发完整的工业控制系统的能力。 基于这样一个初衷,自动化系在西门子公司所赠送的SIMATIC NET网络化设备的...
SIMATIC VS120系列智能视觉传感器、 SIMATIC MV220系列表面彩色传感器和SIMATIC MV230系列高度轮廓传感器设计用于特定应用图像处理。这些视觉传感器是根据被测物的形状、类型、位置、颜色和高度轮廓来检测目标,并且通过简单的设置和示教方便用户的使用。...
SIMATIC S7系统概述...
&&&&&&&&SIMATIC TDC 由一个或多个模板机架组成,其中可以插入所需模板。多处理器运行方式可以实现性能的几乎无限制扩展。...
SIMATIC S7-1200简述...
SIMATIC相关帖子
***: 张经理
SIMATIC S7-1200 小型可编程控制器充分满足中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATIC S7-1200 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础上拓展了产品版图,代表了未来小型可编程控制器的发展方向,西门子也将一如既往开拓创新,引领自动化潮流。 通信模块SIMATIC...
;10位二进制数的模拟输入(电动电位计 0.1 Hz )数字输入 : 3 个可编程的数字输入,不带电位隔离; PNP晶体管型电路 ,与SIMATIC兼容模拟输入:&&1个,用于设定值输入(模拟控制方式): (0 V 至 10 V,可标定或作为第4个数字输入使用)数字输出:&&1个光电隔离的输出 (24 V dc /50m A (电阻性负载),NPN晶体管型电路串行...
、LOGO! TD 。 SIMATIC S7模块化控制器:
SIMATIC S7-1200、SIMATIC S7-1500、SIMATIC S7-200、SIMATIC S7-200CN、SIMATIC S7-200SMART、SIMATIC S7-300、SIMATIC S7-400 第二部分、编程软件
LOGO!使用LOGO!Soft Comfort...
数量增加,还提供了一定数量的数据寄存器,使PLC的应用范围得以扩大。
在PLC的行业中德国的西门子公司毫无疑问是个佼佼者。西门子SIMATIC系列PLC,诞生于1958年,经历了C3,S3,S5,S7系列,已成为应用非常广泛的可编程控制器。
1、西门子公司的产品最早是1975年投放市场的SIMATIC S3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。
2、1979年,S3系列被SIMATIC...
电脑开机后弹出对话框:标题为(SIMATIC NET Route Manager &Message&),对话框提示内容为(T-Getway Fatal Error:Can\'t connect to Station Manager,Shutdown),之后打开wincc6.2软件约2、3秒后Wincc软件又自动关闭
请问各位大侠该如何解决这个问题?还真是听郁闷的 ,之前wincc...
6ES-0AB0&SM 326, 数字量输出 , 10 DO; 24V DC, 2A, FAILSAFE OUTPUT MODULE FOR SIMATIC S7F SYSTEMS WITH DIAGNOST. INTERRUPT, 40 PIN6ES-0AB0&SM 326,数字量输出,10 DO;24V DC,2A,故障安全型数字量输出,用于SIMATIC S7F 系统...
× 530MM&&&& 6ES5-710-8MA31 导轨, W × L=35MM × 830MM&&&& 6ES5-710-8MA41 导轨, W × L=35MM × 2000 MM&&&& & PS 电源 6ES5-930-8MD11 SIMATIC S5 930 电源...
!全部型号均有备货,保证全国最低价,欢迎采购!!!西门子plc通讯模块6ES53758LA12
6ES5-090-8ME11 SIMATIC S5 , IM90 接口模块&&&& 6ES5-375-8LA12 SIMATIC S5 , 375 存储子模块, EEPROM , 8K&&&& 6ES5-375-8LC11...
!全部型号均有备货,保证全国最低价,欢迎采购!!!西门子plc通讯模块6ES53758LA12
6ES5-090-8ME11 SIMATIC S5 , IM90 接口模块&&&& 6ES5-375-8LA12 SIMATIC S5 , 375 存储子模块, EEPROM , 8K&&&& 6ES5-375-8LC11...
; DC 光电隔离 过程中断及诊断功能 扩展温度范围 20针前连接器6ES-0AB0&SM331 数字量输入模块& 4点 24V DC 诊断功能 光电隔离 防爆型6ES-0AB0&&&&& SM321 数字量输入模块 16点 24V DC 诊断功能 光电隔离 用于SIMATIC S7...
SIMATIC视频
SIMATIC创意
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐