变电站调试到了调试阶段主要有哪些安全风险?

|||||||||||
最新播报:
国网蒙东电科院:开展现场安全监察,保障智能站调试顺利进行
近日,国网蒙东电科院电网技术人员在大连220千伏范屯智能变电站进行现场调试。本次智能站调试是与国网辽宁电科院共同合作的首个项目,作为国网系统最年轻的电科院,现阶段,我院一线职工人员不足、工作任务重、现场经验少,同时在传统变电站转变到智能变电站时,继电保护及二次安全措施等要产生变化,存在一定的安全风险。国网蒙东电科院发展安监部组织人员赴调试现场进行安全监察。
在检查过程中,安监人员提出了几点要求:一是智能变电站内光纤大量增加,而且有些合并单元提供激光供能的功能,为防止工作人员误插拨光纤,造成接线错误,或者使高功率的激光光纤误插到其他设备,损坏插件,变电站内的尾纤标识应细化,激光光纤应着重标明;二是智能变电站中装置的配置文件表征了自身的特征和与其他设备的所有联系,是装置正常运行的总指挥。在传统变电站中的配置文件由于几乎不会更改,并不被重视,但由于他们在智能变电站中的重要地位,应该更规范妥善的保管,在维护检修工作开始前,应先检查工作对象的配置文件备份是否齐备,如果需要对配置文件做出修改,应该仔细检查文件修改后的正确性;三是软压板整合了原来的功能压板和出口压板,不仅检修调试人员要对其进行操作,运行值班人员日常的操作也要修改软压板,为保证它的正确性,应要求运行值班人员对其进行操作后或检修调试工作结束后对其进行核对;四是智能变电站中的检修调试人员所使用的仪器仪表和工具发生了很大的变化,很多工作必须依靠计算机完成,在计算机上通常会使用很多工具软件,这些工具软件涉及各个方面,有针对设备的,有针对网络的,工作人员应熟悉这些软件的功能,不能在没有进行试验的情况下用于各个装置或交换机,避免在使用软件的过程中向装置或变电站内网络发送危险的数据和指令。
通过此次现场安全监察,进一步增强了现场人员的安全生产意识,强调了细节的重要性,为实现国网蒙东电科院安全生产提供了有力保证。(宋瑞)