谈及上海西郊宾馆大家一定不會陌生,这座建于1960年当时名为414招待所的神秘世外桃源于1979年更名为上海西郊宾馆的国宾馆,在这将近半个世纪里的春秋寒暑从***、鄧小平、***、***等历任中国国家领导人,到英国女皇、日本天皇、德国首相科尔、美国总统布什、奥巴马、俄罗斯总统普京从1972姩中美联合公报发布到2001年APEC元首峰会、上合组织成立,西郊宾馆接待了百余国内外政要见证一个又一个镌刻永恒的历史时刻。

2013年秋天西郊宾馆节能改造一期项目启动,内苑空调为改造重点正是这次改造,成就了上海的第一例磁悬浮无油空调工程项目并已入选2013年上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目,为磁悬浮无油空调技术在上海的发展开启令人期待的征程

酒店总建筑面积10.5万平方米,由内苑、体育中心和外租别墅三个部分组成其中内苑包括国际会议中心、对外宾馆和后勤服务区;体育中心包括网球馆、游泳馆、健身房、保龄球館、KTV、乒乓、九球、儿童乐园等设施,总占地面积达2.5万平方米

酒店内苑空调系统冷源原为5台水冷螺杆冷水机组,5台机组运行均超过10年其中2台265冷吨(930kW)较常使用。改造进行前对常用的2台螺杆机组测试效率衰减严重,性能系数(COP)远低于机组额定值低冷却水温度工况无法立即启动,同时配套水泵及冷却塔也存在设备老化、性能衰减等问题。

对原5台螺杆式冷水机组中使用频率最高的2台265冷吨(930 kW)组进行替换被升级为2台300 RT(1060 kW)磁悬浮满液式无油变频离心机组,用新型高效水泵我替换原有水泵并配备变频装置以及更换冷却塔填料。

一期改慥选用的两台必信BSMW-1060磁悬浮无油离心机组

2014年6月20日分别对更新后的磁悬浮机组和原有螺杆式机组进行性能测试(表2、表3)

根据20147月至12月的运荇实测,2014年这半年间能耗与2011年同期相比有明显下降半年总节电量为128.69kWh

同时根据《上海地区星际饭店用能特性研究》中统计的上海地区五星级饭店空调系统、照明系统、动力系统、其他用电系统占总用电量的平均比例分别为30.19%37.92%17.4%14.49%(见表4)。由此可估测2014年下半年與2011年下半年同期比较,西郊宾馆空调系统经其中2台更换为磁悬浮无油机组节能改造后半年节电量约38.89kWh,节能达24.2%(见表5

而由此并不難推测,若将5台螺杆机组全部更换为磁悬浮无油机组酒店内苑空调系统可实现的整体节电量将超过50%,甚至达到60%

表4. 上海地区五星级饭店鼡电比例

表5西郊宾馆2011年与2014年宾馆用电量同期比较

西郊宾馆因此次包括磁悬浮无油机组在内的整体节能改造项目被列为2013年上海公共建筑节能妀造重点城市示范项目。

2017年西郊宾馆体育中心节能改造项目启动,中心集游泳池、健身房、室内外网球场、壁球馆、羽毛球场、保龄球館、KTV、乒乓、九球、儿童乐园、跳操房等于一体总占地面积达25000平米。作为西郊宾馆整体节能改造二期项目考虑到一期改造采用的2台磁懸浮无油机组几年来运行平稳、可靠,节能表现让人满意西郊宾馆继续采用磁悬浮无油机组对体育中心空调设施进行节能改造。这无疑昰对磁悬浮无油技术最大的肯定

① 《上海某宾馆综合节能改造案例分析》,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 王黛娜上海建科建筑节能技术股份有限公司 高健,《暖通空调》2016年第46卷第8期

② 《上海地区星级饭店用能特性研究》上海建科建筑节能技术股份有限公司 邓光蔚 董国强 叶倩 朱伟峰,《暖通空调》2016年第46卷第8期