cfg桩施工工艺完成后怎么检查桩长

(共1个回答)
概况起来讲,就是上面那五种吧
图解法归纳道路中桩坐标值计算公式--《公路交通与建设论坛(2011)...
你可以这样检测:可先靠近家具的抽屉及衣橱等部位,用鼻子嗅一嗅,看看是否有刺激性气味,是否强烈,如果感到有强烈的刺鼻味,并且伴有流眼泪、喉咙发痒、咳嗽等不适现象,
建议:正常的,一般是用试纸也是胶体金法
这个太专业那,可以咨询一下建筑监理公司
大家还关注
(C) 列表网&京ICP证100421号&京ICP备号-1&琼公网安备08CFG桩怎么验证桩长|岩土工程监测与检测 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
CFG桩怎么验证桩长
近期一个工地,规模较大,低应变检测出来的桩波速较大之间能占75%以上。设计桩径500,桩长9m,C20,长螺旋施工。复合地基静载检测没有问题,私下了解到国企设计比较保守。现在报告比较难出,暂时判定为三类桩了,桩长不够或者桩身底部有缺陷。现在施工单位和监理单位认为这种全厂性的桩长不够有疑义,想通过其他方法验证,请问有什么合适的方法??
开挖验证&&放坡太大,场内基本不具备条件。一旦真的开挖验证出问题,可能甲方会很没面子。如果说钻芯,钻机用什么规格的?怎样控制钻机的垂直度??即便钻机的垂直度控制好了,那么桩基的垂直度怎么能保证?就是说怎么能够保证钻芯能够一直钻到桩底?
或者说是不是长螺旋施工中遇到哪些工艺的缺陷或者说是操作不当会导致这种现象。集思广益,谢谢!!!
CFG桩的垂直度也有要求的,钻芯可检测桩长,也可检测垂直度,还可检测桩身强度
波速定的太高,高出正常值20%以上,因而桩长多算20%以上。
他们有比较长一点的桩头么?可以用桩头顶一下波速
可以用工地上截下来的密实桩段来确定桩身波速,在估判桩长
抽芯啊,还想什么,9m肯定行,加定位器,新钻机,钻机底座锚住,没有不行的
回复楼上所有关注的朋友。总承包单位自行找钻机钻心验证了,9m的桩长在他们说来,钻进到8m多的时候就无法取到芯样了。这么说来,低应变检测的结论是非常准确的 。谢谢大家关心。
桩底位置明显么