ie6测试版类类型不支持automationn,怎么解决

潜龙勿用的日志
关于“类不能支持Automation操作”错误的解决方法
已有 4883 次阅读&
&&& 今天做网站遇到了好多问题,兼容IE6时,首页会弹出:“类不能支持Automation操作”的错误,于是从百度上搜索,结果就找到***了,原来好多人都遇到了类似问题,于是又把经典的***转了一下,请看:在网页设计和网站建设中遇到的问题:类不能支持Automation操作 在做网页设计,网站建设,的时候那天不知道怎么回事以前正常的js程序突然报错老是提示“类不支持Automation操作”的错误在网上找了好久才找到解决的办法做个记录方便自己,方便他人。
重新注册下以下文件,问题便解决了:
msscript.ocx&& dispex.dll&&& vbscript.dll&& scrrun.dll&& urlmon.dll
注册方法为:在开始运行里面运行 regsvr32 msscript.ocx 以此类推,注册完后清理一下浏览器缓存。为了方便大家注册,我在这里把上面几个都给写出来吧,复制粘贴就行了。regsvr32 msscript.ocxregsvr32 dispex.dllregsvr32 vbscript.dllregsvr32 scrrun.dllregsvr32 urlmon.dll(运行大家都知道在哪里吧?开始菜单----运行 或是快捷键:微软符号键+R。一般微软件符号键在CTRL与ALT之间)共有 6296 人关注过本帖
标题:“类不支持Automation操作”是怎么回事
等 级:新手上路
结帖率:100%
&&问题点数:0&&回复次数:4&&&
“类不支持Automation操作”是怎么回事
在vs2012中建立工程时,弹出“类不支持Automation操作”,图如附件,是怎么回事……
附件: 您没有浏览附件的权限,请
搜索更多相关主题的帖子:
等 级:新手上路
我也是这个问题。。。求解
来 自:Gryffindo
等 级:贵宾
威 望:12
帖 子:731
专家分:1546
第一次建立工程就出现这问题吗?
学习编程,为的是表达自己的思想,而不是被别人的思想所禁锢。要先明白自己想干嘛,而不要先问别人让你干嘛。&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Black Cat&&&&&&Hello Tomorrow~
来 自:神界
等 级:贵宾
威 望:340
帖 子:11039
专家分:43662
这类问题 最好先问问度娘重新注册下以下文件,问题便解决了:msscript.ocxdispex.dllvbscript.dllscrrun.dllurlmon.dll注册方法为,在开始运行里面运行 regsvr32 msscript.ocx 以此类推,注册完后清理一下浏览器缓存之类的。
DO IT YOURSELF !
来 自:地狱十九层
等 级:职业侠客
帖 子:203
专家分:369
我以前也遇到过这类问题 最后搞得我把VS2010&&删除了&&再装 纠结死了
这个怎么玩
版权所有,并保留所有权利。
Powered by , Processed in 0.036628 second(s), 8 queries.
Copyright&, BCCN.NET, All Rights Reserved下次自动登录
现在的位置:
& 综合 & 正文
关于“类不能支持Automation操作”错误的解决方法
关于“类不能支持Automation操作”错误的解决方法关于“类不支持Automation操作”的错误一段IE上老是提示“类不支持Automation操作”的错误,IE6、7、8都一样,但是Firefox可以,后来网上找到如下解决方法:
重新注册下以下文件,问题便解决了:msscript.ocxdispex.dllvbscript.dllscrrun.dllurlmon.dll
注册方法为,在开始运行里面运行 regsvr32 msscript.ocx 以此类推,注册完后清理一下浏览器缓存之类的。
&&&&推荐文章:
【上篇】【下篇】每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
使用Prodave MPI/IE6.0在S7...
热点活动:
使用Prodave MPI/IE6.0在S7-200数据交换上的问题 - 已解决问题
大家好。&用Prodave&MPI/IE6.0提供的dll和相关例程开发了与PLC进行数据交换的小程序。&在与S7-200进行数据交换时,现发现dll提供的函数as200_field_write_ex6不能对V区进行写操作(函数返回值为0,表示函数执行成功,但监测后发现待写值并没有写入),V区读操作正常。请问各位论坛的高手有没有遇到过相关问题。&ps:300/400读写操作皆正常。
产品版区:
悬赏分:30 | 解决时间: 13:48:31 | 提问者: - 新生  第1级
问题ID:39199
检查一下PLC程序,是否在程序中也进行了写的操作,从而覆盖了PROD***E函数执行后的数据!
初级工程师  第9级&
填写您的评论...
提问者对于***的评价:在咨询了专家,得到结果是PDF文档有误,更改as200_field_write_ex6函数输入参数即可,分给你吧,谢谢!
舞出我人生:
如何更改as200_field_write_ex6函数输入参数?
12/24/:24 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
请参考:&在&PROD***E&MPI&和多个&S7-200&CPU&之间交换数据&问题:&如何在&PROD***E&MPI&和多个&S7-200&CPU&之间建立连接?&&解答:&有一套包含多个&S7-21x&CPU&的装置,希望使用&PROD***E&MPI&与多个站交换数据。对于&S7-21x&CPU,可以在&PPI&网络上建立一条连接。在&PPI&上进行联网时,同一时间只能有一个连接有效。&意即,与&S7-21x&CPU&通信时,只能有一条连接处于工作状态。如果希望连接第二个&S7-21x&CPU,您只能在关闭旧连接的情况下才能使用第二个连接。下面的流程图演示了整个过程的原理。&&&&图&1:流程图:使用&PPI&协议将&PROD***E&MPI&连接到&S7-21x&CPU&&如果在使用一个&S7-22x,您可以在&MPI&网络上建立连接。在&MPI&网络上通信时,您可以同时使用的连接数量为您所用的&CP&所支持的最大连接数。对于&PROD***E,您最多只能同时使用&16&个连接。对于&CP&5611,可以同时使用&8&个连接。&因此,在&CP&的限制之内,不必先断开一个&S7-22x&连接再启动与其它对象的通信。&&&&&&&&条目号:&&&&&日期:&&&&&&&&&&&&&&
- 资深顾问  第13级
& 18:59:47
可以的,要不你转移也可以啊
- 初级技术员  第5级
& 11:44:14
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!在电子口岸里网页提示类不支持AUTOMATION操作行52,字符3,该怎么办_百度知道

参考资料

 

随机推荐