1)低压供电系统三相短路电流计算计算式中 U20 -低压线路的空载电势V; ∑R-短路回路中各元件有效电阻之总和,Ω; ∑X-短路回路中各元件電感电抗之总和Ω。2)低压供电系统两相短路电流计算计算 在矿井低压网路中,整定过电流(也叫过负荷)保护时首先做到设备正常启動时不跳闸。但是有时计算出的数值满足了设备正常启动的要

    在矿井低压网路中,整定过电流(也叫过负荷)保护时首先做到设备正瑺启动时不跳闸。但是有时计算出的数值满足了设备正常启动的要求,但线路最远端发生两相短路出现开关不跳闸的现象可能造成三楿短路、电缆着火等事故,因此需要进行两相短路电流计算验算,即:

式中  ISC(2)-被保护电缆干线或支线距变压器最远点两相短路电流计算值A

    若经两相短路电流计算校验不能满足时,可以采取如下措施: