地下室防水等级防水有几个等级

“综合管廊”工程防水到底该几级-东方雨虹报
本版其他文章
屋顶花园不是梦
“综合管廊”工程防水到底该几级
-全部-出版报纸其他新闻
当前期次是:第119期
第119期:第07版
(总第119期)
“综合管廊”工程防水到底该几级
作者:韩培亮
“综合管廊”工程防水到底该几级-北京东方雨虹防水技术股份有限公司Xpaper数字报东方雨虹报
&&& 结构第一、防水第二”,防水的必然和重要使命就是阻止无孔不入的环境水渗入钢筋混凝土多相多孔的体系,避免引起钢筋锈蚀、混凝土腐蚀(碳化、钙流失和中性化),延长结构耐久性,贴身保护主体结构寿命。随着 “综合管廊”受到党和国家领导人及多部门支持,建设如火如荼,GB《城市综合管廊工程技术规范》自6月1日已经实施。在规范条文中明确,8.1.3条综合管廊工程的结构设计使用年限应为100年,8.1.8条综合管廊应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行防水设计,防水等级标准应为二级,并满足结构安全,耐久性和使用要求。&&& 我们来探讨一下,综合管廊的工程防水等级到底该几级?&&& 1.从地下工程防水标准和适用范围来看:管廊属于构筑物,归入其他地下工程隧道类是合适的,如综合管廊仅包含给水、排水、燃气管道(燃气报警系统),达到二级的防水标准:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000;任意100M²防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2M²;隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L/(M² × d),任意100M²防水面积上的渗水量不大于0.15L/(M² × d),足以满足使用要求,即该类综合管廊从防水标准而言二级设防的设计要求是合适的。但综合管廊通常涵盖高压电缆、弱电线缆,且应单独设仓,在综合管廊结构有湿渍或渗水情况下,意味着综合管廊内是潮湿的,容易引起高压电缆和弱电线缆连接件的锈蚀和高压电缆打火现象,严重影响负载端的设备正常运转及工程安全运营,因此,从适用范围和使用功能来看,包含高压电缆和弱电线缆的综合管廊的防水设防等级应为一级,是科学的、合理的和安全的。&&& 2.从综合管廊的结构设计使用年限来看:《城市综合管廊工程技术规范》8.1.3条明确规定,综合管廊工程的结构设计使用年限应为100年。对照建设部《混凝土结构耐久性设计与施工指南》,根据耐久性要求,将结构设计使用年限分为100年、50年、30年三个等级,民用建筑地下工程设计寿命一般为50年,综合管廊结构设计使用年限应为100年,应该属于特别重要,至少也是重要建筑,而民用建筑的地下室尚且按照防水等级一级的要求进行设防,综合管廊防水按照二级设防是属于明显设防等级偏低,不满足结构耐久性要求。
附:《地下工程防水技术规范》条文说明&&& 3.1.2 地下工程的耐久性很大程度上取决于结构施工过程中的质量控制、质量保证以及使用过程中的维修和管理,为此建设部出版了《混凝土结构耐久性设计与施工指南》。该指南根据耐久性要求将结构设计使用年限分为100年、50年、30年三个等级,地下工程的设计寿命一般超过50年,因此本条增加了“应根据结构耐久性”做好防水方案的规定。&& &3、根据《地下工程防水技术规范》相关要求:防水设计应做到定级准确、耐久适用;地下工程防水方案应根据结构设计、材料选择、结构耐久性等确定。&&& 附:《地下工程防水技术规范》相关条文规定&&& 3.1.1 地下工程应进行防水设计,并应做到定级准确、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。&&& 3.1.2 地下工程防水方案应根据工程规划、结构设计、材料选择、结构耐久性和施工工艺等确定。&&& 4、从防水功能与结构耐久性关系来看:地下工程的防水设防要求,应根据使用功能、使用年限、环境条件等因素确定。由于钢筋混凝土多孔多相特性,从理论上来说就是渗透系数较小的透水体,考虑到结构极限荷载设计以及现场施工因素,在工程实践上更是个透水体,地下水对地下工程的混凝土结构、钢筋侵蚀破坏已是一个不容忽视的问题,可靠的地下工程防水层有效隔绝地下水对结构的影响,确保结构的耐久性,而防水系统的可靠性及耐久性即来自防水设防等级、防水材料选择、防水层设防道数、防水层厚度、柔性防水层与刚性防水满粘复合效果,要想达到结构设计使用年限100年,防水应按一级标准进行设防。附:《地下工程防水技术规范》相关条文规定&&& 3.3.1 地下工程的防水设防要求,应根据使用功能、使用年限、水文地质、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素确定。&&& 附: 3.3.1条文说明&&& 混凝土在地下工程中会受地下水侵蚀,其耐久性会受到影响。现在我国地下水特别是浅层地下水受污染比较严重,而防水混凝土又不是绝对不透水的材料,据测定抗渗等级为P8的防水混凝土的渗透参数为(5~8)×10-10cm/s。所以地下水对地下工程的混凝土结构、钢筋的侵蚀破坏已是一个不容忽视的问题。&&& 5、根据中国建筑防水协会和零点咨询公司发布的全国建筑渗漏现状调查,地下室有57.51%平均渗漏率,地下隧道更有“十隧九漏”、“十缝九漏”说法,防水行业也存在着令人尴尬的、令行业蒙羞的“三个65%”,地下渗漏现象愈演愈烈,每年用于渗漏维修的成本远高于新建防水造价,理论与实践的差异,往往导致事不遂人愿,提高综合管廊的防水设防等级势在必行。据了解,因对于综合管廊防水工程的不重视,目前部分地区的综合管廊项目已出现渗漏现象,新建工程变维修工程。&&& 在此,我们郑重呼吁:综合管廊工程防水设防等级应为一级,并重视和提高综合管廊的防水耐久性要求,并针对具体的工程,提供系统的、专项防水解决方案,确保“百年基业”常青!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Copyright & 2011 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 Corporation, All Rights Reserved&&
本站地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼 &&邮编:100124&&***:&&传真:以下试题来自:
单项选择题地下工程的防水等级分为(
)级。A.1B.2C.3D.4
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
D.领导和管理
C.管理和服务
D.领导和服务2A.《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》B.《住宅质量保修书》和《质量责任说明书》C.《住宅质量保***》和《住宅使用说明书》D.《住宅质量保***》和《质量责任说明书》3A.工程质量B.分部工程C.分项工程D.单位工程4A.行政方法B.劳务合同与项目管理实施规划C.项目管理目标责任书D.各种供应计划5A.按10%抽样B.按20%抽样C.按30%抽样D.全部