二手西门子331模块模拟量模块331-7KF02能用作开关量信号输入吗?

西门子SM331模拟量输入模块8路多种信号
西门子SM331模拟量输入模块8路多种信号
产品报价:¥8元
更新时间:访问人数: 61次
产地:德国
厂商性质:代理商 品牌:西门子
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司型号:
联系人:张经理
(联系我时,请说明是在中国安防展览网上看到的,谢谢!)
该厂商其他产品
西门子SM331模拟量输入模块8路多种信号上海翰粤代理销售:西门子plcs7-300/西门子PLCS7-200CN/西门子PLCS7-1200/西门子触摸屏/西门子电线电缆/西门子附件/大量现货供应/价格合理,期与您的合作!在慎重声明,我们追求的是全新原装进口品质,讲究的是服务,能确保这些条件下,谈的是价格
西门子SM331模拟量输入模块8路多种信号西门子SM331模拟量输入模块8路多种信号西门子SM331模拟量输入模块8路多种信号SIEMENS西门子代理商上海翰粤专业代理西门子(工控产品)价格从优!欢迎您来电询价联系人:张笑微(销售经理)联系方式:021-24销售技术销售服务:公司传真:021-商务QQ:发货地址:上海市松江区思贤路号公司所有销售的产品,按西门子标准质保一年,7天可以退换货!所有产品由西门子直接提供,可***后付款。&1.西门子 产品概况1.1 引言自动化领域的当前发展主流趋势是基于PLC集成的解决方案。在实现若干复杂工艺功能和运动控制的应用中,基于PLC的机电一体化1)解决方案得到了迅速的推广,它既能为用户提供更加灵活和更加效能的机械设备,也能大大地节约制造成本。因此,机电一体化的理念正逐渐地贯彻到越来越多的项目规划和产品设计中。在机电一体化方案中,注重运动控制的工艺功能在自动化系统和驱动系统中得到了广泛的应用。西门子的Technology CPU(或称T CPU)实现了在一个SIMATIC CPU中集成工艺和运动控制功能,它不仅可完美地执行开环控制和运动控制的任务,而且能完全集成在SIMATIC产品家族和TIA(Totally Integrated Automation,全集成自动化)环境之中。作为新的SINAMICS驱动家族的一员,SINAMICS S120是满足机器和工厂框架中高性能要求的模块化驱动系统。S120提供了高性能的单轴和多轴驱动,凭借其扩展性和灵活性,可广泛应用在众多行业。1)机电一体化(Mechatronics),结合了机械工程、计算机技术和电子技术的综合性学科,常用于制造业的设计和开发工作。1.2 Technology CPU产品介绍目前西门子提供了三款T CPU(如图1)供用户选择:315T-2DP、317T-2DP和317TF-2DP。CPU 315T-2DP/CPU 317T-2DP应用在运动控制和标准控制相结合的典型应用中;CPU317TF-2DP除了包含了以上两款产品的所有功能,还提供了额外的故障安全功能,可应用在标准控制、运动控制和安全相关控制相结合的综合应用之中。图1 T CPU产品家族T CPU包括以下部分:SIMATIC CPU 31x-2DP符合PLCopen认证的运动控制功能工艺组态(工艺对象、轴组态、工艺工具等)系统提供预编程的符合PLCopen认证的功能块简化了用户的编程工作。STEP 7选件包S7-Technology可用于对所有的工艺功能进行编程和调试。T CPU可同时处理多达32个(对于315T-2DP)或64个(对于317T(F)-2DP)工艺对象。更多T CPU产品信息请参考支持中心提供的相关网页。1.3 SINAMICS S120产品介绍Sinamics S120 是西门子公司推出的全新的集 V/F、矢量控制及伺服控制于一体的驱动控制系统,它不仅能控制普通的三相异步电动机,还能控制同步电机、扭矩电机及直线电机。其强大的定位功能将实现进给轴的绝对、相对定位。内部集成的 DCC(驱动控制图表)功能,用 PLC 的 CFC 编程语言来实现逻辑、运算及简单的工艺等功能。S120分为两种,AC/AC(单轴驱动器)和DC/AC(多轴驱动器)。更多S120产品信息请参考支持中心提供的相关网页。2. 准备2.1 环境要求2.1.1 本文档所述实例基于以下硬件环境:& PS307 5A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES-0AA0& CPU 317TF-2DP&&&&&&&&&&&& 6ES-0AB0& SIMATIC MMC 8M&&&&&&& 6ES-0AA0& SIMATIC Field PG M3&&& 6ES-0AA1& PROFIBUS电缆& 其他S7 300模块(如果有,如DI、DO等)& S120 Training Case&&&&&&&&&& 6ZB,图2 S120 Training Case包括:(1)CU320 6SL-0AA1(2)非调节型电源模块5kW 6SL-0AA0(3)双电机模块3A 6SL-0AA0(4)同步电机(1FK-1AG3),通过SMC20(6SL-5BA1)接增量型编码器(2048,Sin/Cos,1Vpp)(5)同步电机(1FK-1LG3),通过DRIVE-CLIQ接绝对值编码器(512 ppr,EnDat)(6)CompactFlash Card 6SL-1AA02.1.2 本文档所述实例基于以下软件环境:& Window XP SP3& STEP 7 V5.5 SP2& S7 Technology V4.2 SP1& S7 Distributed Safety V5.4 SP52)2)如需使用故障安全功能,则需要此软件。2.2 任务2.2.1 组态实例图3 系统连接图1.热电偶的概述1.1 热电偶的工作原理热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。结构示意图如下:图1 热电偶测量结构示意图注意:如上图所示,热电偶是有正负极性的,所以需要确保这些导线连接到正确的极性,否则将会造成明显的测量误差为了保证热电偶可靠、稳定地工作,***要求如下:① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;⑤ 热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此***还需要考虑屏蔽的问题。1.2 热电偶与热电阻的区别属性热电阻热电偶信号的性质电阻信号电压信号测量范围低温检测高温检测材料一种金属材料(温度敏感变化的金属材料)双金属材料在(两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属的两端产生电动势差)测量原理电阻随温度变化的性质来测量基于热电效应来测量温度补偿方式&3线制和4线制接线内部补偿和外部补偿电缆接点要求电阻直接接入可以更精确的避免线路的的损耗要通过补偿导线直接接入到模板;或补偿导线接到参比接点,然后用铜制导线接到模板表1 热电偶与热电阻的比较2. 热电偶的类型和可用模板2.1热电偶类型根据使用材料的不同,分不同类型的热电偶,以分度号区分,分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少毫伏的电压,热电偶的分度号有主要有以下几种。分度号温度范围(℃)两种金属材料B型0~1820铂铑&铂铑C型0~2315钨3稀土&钨26 稀土E型-270~1000镍铬&铜镍J型-210~1200铁&铜镍K型&-270~1372镍铬&镍硅L型-200~900铁&铜镍N型-270~1300镍铬硅&镍硅R型-50~1769铂铑&铂S型-50~1769铂铑&铂T型-270~400铜&铜镍U型&-270~600铜&铜镍&表2 分度号对照表&2.2可用的模板CPU类型模板类型支持热电偶类型S7-3006ES7 331-7KF02-0AB0(8点)E,J,K,L,N6ES7 331-7KB02-0AB0(2点)&E,J,K,L,N6ES7 331-7PF11-0AB0(8点)B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,US7-4006ES7 431-1KF10-0AB0(8点)B,E,J,K,L,N,R,S,T,U6ES7 431-7QH00-0AB0(16点)B,E,J,K,L,N,R,S,T,U6ES7 431-7KF00-0AB0(8点)B,E,J,K,L,N,R,S,T,U表3 S7 300/400 支持热电偶的模板及对应热电偶类型3. 热电偶的补偿接线3.1 补偿方式热电偶测量温度时要求冷端的温度保持不变,这样产生的热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时冷端的环境温度变化,将严重影响测量的准确性,所以需要对冷端温度变化造成的影响采取一定补偿的措施。由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到控制仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本可以用补偿导线延伸冷端到温度比较稳定的控制室内,但补偿导线的材质要和热电偶的导线材质相同。热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度变化造成的影响,补偿方式见下表。温度补偿方式说 明接 线内部补偿使用模板的内部温度为参比接点进行补偿,再由模板进行处理。直接用补偿导线连接热电偶到模拟量模板输入端。外部补偿补偿盒使用补偿盒采集并补偿参比接点温度,不需要模板进行处理。可以使用铜质导线连接参比接点和模拟量西门子CP5711网卡模板输入端。热电阻使用热电阻采集参比接点温度,再由模板进行处理。如果参比接点温度恒定可以不要热电阻参考表4 各类补偿方式&3.2各补偿方式接线3.2.1内部补偿内部补偿是在输入模板的端子上建立参比接点,所以需要将热电偶直接连接到模板的输入端,或通过补偿导线间接的连接到输入端。每个通道组必须接相同类型的热电偶,连接示意图如下。CPU类型支持内部补偿模板类型可连接热电偶个数S7-3006ES7 331-7KF02-0AB0最多8个(4种类型,同通道组必须相同)6ES7 331-7KB02-0AB0最多2个(1种类型,同通道组必须相同)6ES7 331-7PF11-0AB0最多8个(8种类型)S7-4006ES7 431-7KF00-0AB0最多8个(8种类型)表5 支持内部补偿的模板及可接热电偶个数图2 内部补偿接线注1:模板6ES7 331-7KF02-0AB0和6ES7 331-7KB02-0AB0需要短接补偿端COMP+(10)和Mana(11),其它模板无。3.2.2 外部补偿&补偿盒补偿盒方式是通过补偿盒获取热电偶的参比接点的温度,但补偿盒必须***在热电偶的参比接点处。补偿盒必须单独供电,电源模块必须具有充分的噪声滤波功能,例如使用接地电缆屏蔽。补偿盒包含一个桥接电路,固定参比接点温度标定,如果实际温度与补偿温度有偏差,桥接热敏电阻会发生变化,产生正的或者负的补偿电压叠加到测量电势差信号上,从而达到补偿调节的目的。补偿盒采用参比接点温度为0℃的补偿盒,推荐使用西门子带集成电源装置的补偿盒,订货号如下表。推荐使用的补偿盒订货号带有集成电源装置的参比端,用于导轨***M72166-V V V V V辅助电源B1230VACB2110VACB324VACB424VDC连接到热电偶1&L型2J型3K型4S型5R型6U型7T型参考温度000℃表6 西门子参比接点的补偿盒订货数据图3 S7-300模板支持接线方式图3 类型:热电偶通过补偿导线连接到参比接点,再用铜质导线连接参比接点和模板的输入端子构成回路,同时由一个补偿盒对模板连接的所有热电偶进行公共补偿,补偿盒的9,8端子连接到模板的补偿端COMP+(10)和Mana(11),所以模板的所有通道必须连接同类型的热电偶。图4 S7-400模板支持接线方式图4 类型:模板的各个通道单独连接一个补偿盒,补偿盒通过热电偶的补偿导线直接连接到模板的输入端子构成回路,所以模板的每个通道都可以使用模板支持类型的热电偶,但是每个通道都需要补偿盒。CPU类型支持外部补偿盒补偿模板类型可连接热电偶个数S7-3006ES7 331-7KF02-0AB0最多8个(同类型)6ES7 331-7KB02-0AB0最多2个(同类型)S7-4006ES7 431-1KF10-0AB0最多8个(类型可不同)6ES7 431-7QH00-0AB0最多16个(类型可不同)表7 支持外部补偿盒补偿的模板及可接热电偶个数&3.2.3 外部补偿&热电阻热电阻方式是通过外接电阻温度计获取热电偶的参比接点的温度,再由模板处理然后进行温度补偿,同样热电阻必须***在热电偶的参比接点处。图5 S7-300模板支持方式图5类型:参比接点电阻温度计pt100的四根线接到模板的35,36,37,38端子,对应(M+,M-,I+,I-),可测参比接点出温度范围为-25℃到85℃,图6 S7-400模板支持方式图6类型:参比接点电阻温度计的四根线接到模板的通道0,占用通道。以上这两种方式,参比接点到模板的线可以用铜质导线,由于做公共补偿,只能接同类型的热电偶。CPU类型支持热电阻补偿模板类型可连接热电偶个数S7-3006ES7 331-7PF11-0AB0最多8个(同类型)S7-4006ES7 431-1KF10-0AB0最多6个(同类型)6ES7 431-7QH00-0AB0最多14个(同类型)表8 支持热电阻补偿的模板及可接热电偶个数&3.2.4外部补偿&固定温度如果外部参比接点的温度已知且固定,可以通过选择相应的补偿方式由模板内部处理补偿,组态设置详见下章节。CPU类型支持固定温度补偿模板类型可连接热电偶个数可设定温度范围S7-300&6ES7 331-7PF11-0AB0最多8个(同类型)0℃或50℃S7-4006ES7 431-1KF10-0AB0最多8个(同类型)-273.15℃~327.67℃6ES7 431-7QH00-0AB0最多16个(同类型)-273.15℃~327.67℃6ES7 431-7KF00-0AB0最多8个(同类型)-273.15℃~327.67℃表9支持固定温度补偿的模板及可接热电偶个数从上表可以看出,300的模板只支持参比接点的温度为0℃或50℃两种,而400的模板支持可变温度范围,且范围大。3.2.4混合补偿&热电阻和固定温度补偿另外,除单独补偿方式外,可以使用相同参比接点给多个模板,通过电阻温度计进行外部补偿,S7-400的模板支持这种方式,补偿示意图如下。图7 混合外部补偿补偿过程:如图所示,模板2和1 有公共的参比接点,模板1进行外部电阻温度计补偿方式,由CPU读取RTD的温度,然后使用系统功能SFC55(WR_PARM)将温度值写入到模板2中,模板2选择固定温度补偿的方式。SFC55只能对模板的动态参数进行修改,模拟量输入模板的静态参数(数据记录0)和动态参数(数据记录1)的参数及数据记录1的结构如下:参数数据记录号参数分配方式SFC55STEP7用于中断的目标CPU0否是测量方法0否是测量范围0否是诊断0否是温度单位0否是温度系统0否是噪声抑制0否是滤波0否是参比接点0否是周期结束中断0否是诊断中断启用1是是硬件中断启用1是是参考温度1是是上限1是是下限1是是表10 S7-400模拟量输入模板的参数&图8 S7-400模拟量输入模板的数据记录1的结构&以6ES7 431-7QH00-0AB0 模拟量输入模板为例,程序块SFC55调用:图9 SFC55系统块调用当M0.0上升沿使能时,将写入的参数从MB100~MB166传递到输入地址为100开始的模板,修改其数据记录1的参数,同时也将参比接点的温度也写入模板的设定位置。参数声明数据类型描述REQINPUTBOOLREQ=1,写请求,上升沿信号。IOIDINPUTBYTE地址区域的标识号:外设输入=B#16#54;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 外设输出=B#16#55;外设输入/输出混合,如果地址相同,指定为B#16#54,不同则指定最低地址的区域ID。LADDR&INPUTWORD模板的逻辑地址(初始地址),如果混合模板,指定两个地址中的较低的一个。RECNUM&INPUTBYTE数据记录号,参考模板数据手册。RECORD&INPUTANY需要传送的数据记录存放区。RET_VALOUTPUTINT故障代码。BUSYOUTPUTBOOLBUSY=1,写操作未完成。表11 各参数的说明4. 热电偶的信号处理方式4.1 硬件组态设置首先要在硬件组态选择与外部补偿接线一致的measuring type(测量类型),measuring range(测量范围),reference junction(参比接点类型)和reference temperature(参比接点温度)的参数,如下各图所示。图10 S7-300模板测量方式示意图&图11 S7-300模板测量范围示意图对于S7-300的模板,组态如图10和11所示,只需要选择测量类型和测量范围(分度类型),补偿方式包含在测量类型中。比如: 参比接点固定温度补偿方式,测量类型选择 TC-L00C(参比接点温度固定为0℃) 或 TC-L50C(参比接点温度固定为50℃),再选择分度类型,组态就完成。图12 S7-400模板组态图1图13 S7-400模板组态图2对于S7-400的模板,组态如图12和13所示,测量类型中选择TC-L方式,测量范围中选择与实际热电偶类型一致的分度号,参比接点的选择。比如:参比接点固定温度的方式,测量类型和测量范围选择完后,在参比接点选择ref.temp(参考温度),然后在reference temperature框(参考温度)内填写参比接点的固定,组态就完成,或者是共享补偿方式,可以用SFC55动态传输温度参数。400模板组态中Reference junction 参数说 明none无补偿internet模板内部补偿Ref. temp参比接点温度固定已知补偿表12 参比接点参数说明4.2 测量方式和转换处理CPU类型测量方法说 明300CPUTC-I内部补偿TC-E外部补偿TC-IL线性,内部补偿TC-EL线性,外部补偿TC-L00C&线性,参比接点温度保持在0&CTC-L50C&线性,参比接点温度保持在50&C&400CPUTC-L 线性表13 测量方式各参数的说明及处理注:测量方式中:I :内部补偿,E:外部补偿,L:线性处理。线性化方式(TC-IL/EL/L00C/L50C/L)线性化方式下,由模板内部根据所选择的热电偶类型的特性进行线性处理,可以使用L PIW xxx 直接读入,则将获得十进制的温度值,精度为0.1。例如:读进来的 十进制值为2345,则对应的温度值为234.5℃。非线性化方式(TC-I/E)对于非线性化的设置,此设置类似80Mv的电压测量,CPU得到的是0~27648之间的一个十进制数值,即0~80Mv 对应0~27648,需要转换成相应Mv信号,然后通过对照表查找温度。综上所述,如果想得到所测的温度值,选择线性化方式的设置比较方便;如果仅需要得到Mv信号,可以选择非线性化方式的设置。开关量模板&6ES7&321-1BH02-0AA0开入模块(16点,24VDC)6ES7&321-1BH10-0AA0开入模块(16点,24VDC)6ES7&321-1BH50-0AA0开入模块(16点,24VDC,源输入)6ES7&321-1BL00-0AA0开入模块(32点,24VDC)6ES7&321-7BH01-0AB0开入模块(16点,24VDC,诊断能力)6ES7&321-1EL00-0AA0开入模块(32点,120VAC)6ES7&321-1FF01-0AA0开入模块(8点,120/230VAC)6ES7&321-1FF10-0AA0开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接6ES7&321-1FH00-0AA0开入模块(16点,120/230VAC)6ES7&321-1CH00-0AA0开入模块(16点,24/48VDC)6ES7&321-1CH20-0AA0开入模块(16点,48/125VDC)6ES7&322-1BH01-0AA0开出模块(16点,24VDC)6ES7&322-1BH10-0AA0开出模块(16点,24VDC)高速6ES7&322-1CF00-0AA0开出模块(8点,48-125VDC)6ES7&322-8BF00-0AB0开出模块(8点,24VDC)诊断能力6ES7&322-5GH00-0AB0开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)6ES7&322-1BL00-0AA0开出模块(32点,24VDC)6ES7&322-1FL00-0AA0开出模块(32点,120VAC/230VAC)6ES7&322-1BF01-0AA0开出模块(8点,24VDC,2A)6ES7&322-1FF01-0AA0开出模块(8点,120V/230VAC)6ES7&322-5FF00-0AB0开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)6ES7&322-1HF01-0AA0开出模块(8点,继电器,2A)6ES7&322-1HF10-0AA0开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)6ES7&322-1HH01-0AA0开出模块(16点,继电器)6ES7&322-5HF00-0AB0开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)6ES7&322-1FH00-0AA0开出模块(16点,120V/230VAC)6ES7&323-1BH01-0AA08点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块6ES7&323-1BL00-0AA016点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块模拟量模板&6ES-0AB0模拟量输入模块(8路,多种信号)6ES7&331-7KB02-0AB0模拟量输入模块(2路,多种信号)6ES7&331-7NF00-0AB0模拟量输入模块(8路,15位精度)6ES7&331-7NF10-0AB0&&&&&&&&&&&6ES7&331-7HF01-0AB0模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)6ES7&331-1KF01-0AB0模拟量输入模块(8路,&13位精度)6ES7&331-7PF01-0AB08路模拟量输入,16位,热电阻6ES7&331-7PF11-0AB08路模拟量输入,16位,热电偶6ES7&332-5HD01-0AB0模拟输出模块(4路)&6ES7&332-5HB01-0AB0模拟输出模块(2路)&6ES7&332-5HF00-0AB0模拟输出模块(8路)&6ES7&332-7ND02-0AB0模拟量输出模块(4路,15位精度)6ES7&334-0KE00-0AB0模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)6ES7&334-0CE01-0AA0模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)附件&6ES7&365-0BA01-0AA0IM365接口模块6ES7&360-3AA01-0AA0IM360接口模块6ES7&361-3CA01-0AA0&IM361接口模块6ES7&368-3BB01-0AA0连接电缆&(1米)6ES7&368-3BC51-0AA0连接电缆&(2.5米)6ES7&368-3BF01-0AA0连接电缆&(5米)6ES7&368-3CB01-0AA0连接电缆&(10米)6ES7&390-1AE80-0AA0导轨(480mm)6ES7&390-1AF30-0AA0导轨(530mm)6ES7&390-1AJ30-0AA0导轨(830mm)6ES7&390-1BC00-0AA0导轨(2000mm)6ES7&392-1AJ00-0AA020针前连接器6ES7&392-1AM00-0AA040针前连接器&弹簧行连接器功能模板&6ES7&350-1AH03-0AE0FM350-1&计数器功能模块6ES7&350-2AH00-0AE0FM350-2&计数器功能模块6ES7&351-1AH01-0AE0FM351&定位功能模块6ES7&352-1AH02-0AE0FM352&电子凸轮控制器+组态包光盘6ES7&355-0VH10-0AE0FM355C&闭环控制模块6ES7&355-1VH10-0AE0FM355S&闭环控制系统6ES7&355-2CH00-0AE0FM355-2C&闭环控制模块6ES7&355-2SH00-0AE0FM355-2S&闭环控制模块6ES7&338-4BC01-0AB0SM338绝对位置输入模块6ES7&352-5AH00-0AE0FM352-5高速布尔处理器6ES7&352-5AH00-7XG0FM352-5功能软件包通讯模板欧元*5.66ES7&340-1AH02-0AE0CP340&通讯处理器(RS232)6ES7&340-1BH02-0AE0CP340&通讯处理器(20mA/TTY)6ES7&340-1CH02-0AE0CP340&通讯处理器(RS485/RS422)6ES7&341-1AH01-0AE0CP341&通讯处理器(RS232)6ES7&341-1BH01-0AE0CP341&通讯处理器(20mA/TTY)6ES7&341-1CH01-0AE0CP341&通讯处理器(RS485/RS422)6ES7&870-1AA01-0YA0可装载驱动&MODBUS&RTU&主站6ES7&870-1AB01-0YA0可装载驱动&MODBUS&RTU&从站6ES7&902-1AB00-0AA0RS232电缆&&5m6ES7&902-1AC00-0AA0RS232电缆&&10m6ES7&902-1AD00-0AA0RS232电缆&&15m6ES7&902-2AB00-0AA020mA/TTY电缆&&5m6ES7&902-2AC00-0AA020mA/TTY电缆&&10m6ES7&902-2AG00-0AA020mA/TTY电缆&&50m6ES7&902-3AB00-0AA0RS485/RS422电缆&&5m6ES7&902-3AC00-0AA0RS485/RS422电缆&&10m6ES7&902-3AG00-0AA0RS485/RS422电缆&&50m6GK7&342-5DA02-0XE0CP342-5通讯模块6GK7&342-5DF00-0XE0CP342-5&&光纤通讯模块6GK7&343-5FA01-0XE0CP343-5通讯模块6GK7&343-1EX30-0XE0CP343-1&以太网通讯模块6GK7&343-1EX21-0XE0CP343-1&以太网通讯模块6GK7&343-1CX00-0XE0CP343-1&以太网通讯模块6GK7&343-1CX10-0XE0CP343-1&以太网通讯模块6GK7&343-1GX20-0XE0CP343-1&IT&&以太网通讯模块6GK7&343-1GX21-0XE0CP343-1&IT&&以太网通讯模块(支持PROFINET)上海翰粤自动化系统有限公司是一家专业从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。在西门子工业自动化产品领域,公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 西门子产品的销售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 西门子公司与广大用户的好评及大力支持
联系人:张经理
***:86-021-
传真:86-021-
(联系我时,请说明是在上看到的,谢谢!)西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
1.模块到手之后,要注意是几组几通道,比如7KF02是4组8通道。那么每两个通道为一组,他们的测量信号应该一致,在设置量程卡的时候ABCD模式对应电阻,电压,电流4线制,电流2线制4种模式,每一组用一个量程卡,那么这一组的两个通道就应该使用同一种类型的信号接入(其实一个模块最好都使用一致的信号类型)。记得还要在软件上组态硬件的时候选择模块的测量类型哦,亲。
&以下2、3、4说说接线的问题,新手常常犯错哦。手册?新手说看不懂。手册确实有点罗嗦……
&2.在使用两线制仪表的时候,是模拟量模块对仪表供电。对的,就是信号和电源共线,所以是两根线啊。既然是模块供电给仪表,那么他们的电源就是同一个电源。这个时候不需要将M-与Mana相连,为什么?一个电源,基准电位是一样的啊。
&3.如果使用四线制仪表的时候,仪表会有单独的供电,不需要模块给电,那就是4条线,电源两条、信号两条,四线制啊。这个时候如果仪表的电源和模块的电源是同一个电源(基准点位一致)那么也不需要连接M-到Mana。如果不是那就需要连接了,因为电位参考不一样啊。如果我这样说,都没明白的话,举个例,DC24V的电源不接地的,你站在绝缘板上,抓抓24V的正负极,没有啥感觉吧。但是如果电源依然不接地,你站在一个接地良好的地方摸摸电源正极,有可能你就疼了,喊妈妈了。为什么?参考电位不一致哈。
&4.再强调个东西,如果模块不是电隔离的,记得要将模块的Mana端子接到CPU或者是IM模块的M端哦。同理要参考电位一致嘛。
1、说起S7-300系列I/O模块,特别是ET200M结构SM331-7KB02/-7KF02等AI模块,相信很多人都遇见过共模干扰电压(Ucm)超限出现上/下溢出,而不能正产使用;特别是4线制仪表或传感器信号最易出现这种故障现象。
&2、为应对这种共模干扰电压(Ucm)现象,相信大家都是外加AI信号隔离模块解决。但这种方案同时也增加了硬件成本开销、控制柜体布局容量、硬件***调试时间,以及设备故障点等诸多问题。
&3、当然,一些系统集成商将增加AI信号隔离模块的方案,作为项目成本开销并向用户追加投入费用的依据。
&4、众所周知,在SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书里,有很大篇幅讲解关于2线或
&4线制仪表、隔离与非隔离模块、I/U/RTD/TC等信号抑制共模干扰电压(Ucm)接线的推荐方案。
&5、简单的说,SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书中,对抑制共模干扰电压(Ucm)接线的处理方法如下:
&(1)每个通道的M-输入端必须连接到模块地。
&(2)Mana端也必须接地。
&(3)再将Mana端与每个通道的M-输入端短接线。
&(4)将未用到的COMP+端接地。
&6、个人在现场遇见过几次这种干扰现象,都以SIENENS推荐的接线方案处理好,并且还按此方案成功指导过其他同事类似的问题处理。
关于S7-300系列I/O模块抑制共模干扰电压(Ucm)信号接线推荐方案的图示整理如下:
&1、隔离传感器与隔离AI接线图:
&2、隔离传感器与非隔离AI接线图:
&3、非隔离传感器与隔离AI接线图:
&4、非隔离传感器与非隔离AI接线图:
&5、隔离AO输出接线图:
&6、非隔离AO输出接线图:
我想说说数字量输出模块:在我平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,经常采用的数字量输出模块是DO32&24V/0.5A(6ES7&322-1BL00-0AA0),32个输出点,属于安全电压等级的模块;此模块输出属于晶体管类型,具有快速响应的特征;可以看出此模块输出驱动能力较小,理论上触点容量只有24x0.5=12VA;一般在输出驱动类似指示灯之类的较小负载时,会直接去驱动;在驱动较大负载时,会采用加中间继电器的形式,中间继电器一般选择带续流二极管的中间继电器(也可以在中间继电器线圈A1、A2反向并联一个二极管),这样中间继电器在失电时,可以快速释放线圈产生的反向电势,防止反向电势窜入模块或者控制回路中,既保护了模块内的晶体管,又消除了一些杂波的干扰!
&提供几张我平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,DO模块及输出驱动的参考贴图:
在项目现场施工中,工艺上的变化,有些是想象不到。造成了电气和自动化方面也需要做相应的增加或者修改。在一项目中,系统已经试生产了,可工艺需要增加一个温度测点,查了一下PLC的备用模拟量通道,都是四线制4-20mA的备用通道,可是只有2线制的温度变送模块了。不允许停机,急人啊!还好,以前测试过两线制变送器和四线制通道的接法,刚好用上了,在这里和大家分享一下,见下图(仅供参考)
关于FM350-1模块,挂在远程io上,由于远程io出现问题,比如瞬间掉站,又马上恢复。
&这是编码器的值就变成0了。
&引申出一个问题,如果增量型的编码器当绝对值编码器用的时候,必须保证远程io站的断电顺序要晚于plc的断电顺序,否则就会出现plc上点没有将断电前fm350-1的数保持住,而是保持了0这个数值。
&不知道有没有人遇到过这种情况,也算是经验的分享吧。
1、关于SM331&AI&8&12Bit(即6ES7&331-7KF02-0AB0)是S7-300中常用的AI模块之一。这类模块在电流型AI输入时,可按传感器的两线制或四线制要求,进行通道软件设置使用。
&2、当设置为两线制并正确设置好模块侧面的卡件时,AI通道的两个接线端就有约24VDC电压输出,用于两线制传感器的外部配电。
&3、但现实的使用中却经常出现烧坏两线制配电的通道故障,特别是在设备***调试期间最易发生此类现象!
&4、原因是设备***调试期间,现场施工凌乱,***人员将缆线敷设至传感器***位置后,由于传感器未***,或踩踏拉扯,或直接裸露等原因造成接线脱落。此时,中控调试人员将模块送电,如果带电裸露的导线接地或相互短接,那可就出现悲剧了!
&5、所以我们通常在设备***调试期间,为安全起见,将此类AI模块通道先设置和调整为四线制方式。
&6、待确认要调试该AI通道时,先仔细检查外部传感器接线,再设置和调整为两线制方式后送电。
&7、不知大家对待此类模块出现的此类问题,还有何好的处理方法?
等电位连接的S7-300***:
&当使用接地参考电位组态&S7-300&时,所有干扰电流都将对接地导线/地放电。&300上的“接地滑块”
&用于此目的。但在实际***过程中,如果“地”的质量不够好,等电位连接做反而会产生干扰。
&“浮地”的&S7-300的***:
&当使用未接地参考电位***&S7-300&时,干扰电流通过集成在&CPU&中的&RC&组合电路被释放掉
&,可以进行短路接地等接地故障监视。
&另外,31XC出于功能上的考虑必须强制接地,所以使用31XC时要注意这一点,使用中CPU31xC不适合控制线路较长、干扰较大的场合,因为“地”可能不等电位会影响CPU的正常工作。