Win7-64位旗舰版下WinCC flexible SMART V3和 Micro WIN sp9冲突?求解答
悬赏西币:1
今天在WINDOWS&7&64位旗舰版,***在***了WinCC&flexible&SMART&V3后&STEP7Micro&WIN&sp9&,发现有问题:1,先******了WinCC&flexible&SMART&V3,再***STEP7Micro&WIN&sp9(官方给的直接***版),发现PG/PC接口中的应用程序访问点下面是空白的,更没有S7-200PLC下载用的PC/PPI&Cable这个选项可选,无法使用,之后上网,找到插件SimaticPGPCUpdate,PC/PPI&Cable有了,但之后只有USB口,没有COM可选,之后***一个过期版本的S7DOS,发现可以看到COM口了,可是奇怪的是,我有两台电脑,我的USB转转官方232PPI串口线,就是找不到PLC,但另一台电脑上同样设置的线在XP3+SP6下,使用COM口选项,可以正常找到PLC。2、先******了STEP7Micro&WIN&sp9(官方给的直接***版)可以正常设置PG/PC,用USB和COM选项,正常,但是设置变成英文的了,之后再***WinCC&flexible&SMART&V3,发现只能看到USB选择了,COM没有了,但是界面是中文的。我已经头疼了二天了,以前用WinCC&flexible&2008SP4很稳定,但现在只有Smart&V3屏了,真是的。现在想问,一台电脑是否不能现时***这两个软件?难道只能带两台电脑干活,一台***HMI软件,一台***PLC程序,软件是不是有冲突啊,如果解决上面的问题,让可以正常使用PPI选择中的USB和COM。另外请问,哪位朋友有可以使用的S7DOS,长期使用的,想试试***了会不会好一些,是不是前面不能在设置为COM的时候,找不到PLC是不是因为S7DOS过期了。
问题补充:STEP7Micro&WIN&sp9语言设置,工具--选项--常规--语言。如图1。这个已经设置过了,就是设置过了中文,但选择PPI的那里是英文的。主要是都是西门子的程序为什么会冲突
图片说明:
产品版区:
提问时间: 21:38:15&&&提问者:& - 学长  第2级
问题ID: 148817
1&***完sp9编程软件后,没有ppi驱动/或者PG/PC接口没有可访问节点,可以运行插件测试2、***winccflexibel&smart&v3后,PG/PC接口没有com口,?***hmi软件相关补丁包?,如果***S7DOS无法改善,可以将软件***在虚拟机或者将两个软件分开***3、关于软件升级,或者插件连接地址,可以从官方网站下载或者与西门子技术支持联系
置评专家:西门子自动化产品支持& 14:22:06
作者/最新回复
最后回复时间
STEP7Micro&WIN&sp9语言设置,工具--选项--常规--语言。如图1。
图片说明:&&
回答者:&- 毕业实践员  第4级&
楼主可以考虑一下虚拟机,用虚拟机***另一个软件或者购一个官方的USB通讯线是不是就能解决了?看着很正常啊西门字软件冲突也很正常,毕竟Micro&WIN&sp9软件是很老的了,本来对WIN7兼容性都不是很好的~看论坛驱动上starter还是什么软件和另一个软件也冲突winccV13和winccv7冲突~只能选一个~
回答者:&- 中级工程师  第10级&
本版精华问答
等待您来回答
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
Wincc6.2***后上不了网
热点活动:
Wincc6.2***后上不了网 - 已解决问题
我用的笔记本是联想的Y430,内置无线网卡是Broadcom&802.11g。&&&6.2装好后就上不了网了,虽然显示连接是好的,但是PING不同外网
问题补充:不是和PLC通讯的问题,而是装了Wincc6.2后就不能上网了。我想知道是不是Wincc哪里的设置导致不能上外网了。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 14:15:05 | 提问者:& - 新生  第1级
问题ID:37235
是不是防火墙给屏蔽了!
高级工程师  第11级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于***的评价:不是这些原因,辛苦了
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
带无线网卡功能的笔记本,用无线网卡不能与SIEMENS系统的WinCC和PLC通讯这个现象我曾经遇见过,主要是由于SIEMENS系统软件***后,SIEMENS系统设备某一设备与无线网卡的中断地址出现了冲突所致。处理方法如下:&1。在操作系统“控制面板”中,找到无线网卡这个硬件设备,将其禁用。&2。无线网卡被禁用后,SIEMENS系统设备就不会出现冲突了,这时只有使用笔记本的内置有线网卡与SIEMENS系统设备通讯了。&3。如果笔记本在不与SIEMENS系统设备通讯时,可开启禁用的无线网卡使用。&祝你好运!
- 高级工程师  第11级
& 12:50:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
