我们生产的镀锌穿线管质量可靠,性价比高,值得您来我们这里选购产品,下面让我们来为您介绍一下镀锌穿线管的固安线是怎样***的吧。
①. 埋在地下的电缆保护管不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护管保护。
②. 暗设保护管的管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的保护管,离建筑物、构筑物表面的净距不应小于 15mm,埋设深度不应小于0.7米。
③.进入配电盘柜的电缆保护管,排列应整齐,管口高出基础面应不小于50~80mm。
④. 接线盒、灯具***地点必须有吊架,防止管线因灯具、接线盒的重量作用,产生弯曲。
⑤. 管线应采用丝扣连接,丝扣啮合扣数不小于5扣,明配管线横平竖直,排列整齐,固定点均匀。
⑥. 将弯制、套丝好的管线固定在支架、吊架上。
电 话: 020-
传 真: 020-5
地 址: 广州市黄埔大道东825号鱼珠五金建材城f23档
联系人: 周广源
网 站: http://www.
免责声明:转载文章仅作为互联网信息传播之用,版权与马可资讯无关。文章观点及内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺。如文章内容有误需做稿件删除处理,请发邮件至
分期购车领红包
房地产网络人气榜!
宝马7系 2016款 750Li xDrive
选房看房 买房无忧!
长安CS75 2014款 1.8T
有面子!DS 6 尊享版 SUV(图)电气工程分区
查看: 2022|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
本帖最后由 linghuhanyu 于
16:01 编辑
本人设计,一个,我设计的32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC
而方提出,地下室顶板多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管
请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
自己顶自己顶
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
32的JDG管确实不太结实,最好25以上的SC
&我本来就是设计的32以上(包括32)都用的SC
施工方觉得全都用SC,之前的项目从来没有人提出过&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
pdp1985 发表于
32的JDG管确实不太结实,最好25以上的SC
我本来就是设计的32以上(包括32)都用的SC
施工方觉得全都用SC,之前的项目从来没有人提出过
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
自己顶自己顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
自己顶自己顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1206帖子
五星工程师, 积分 1206, 距离下一级还需 1294 积分
地下室顶板上32以上的钢管应该不是很多吧。。。这点其实省不了多少钱,。,。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分766帖子
二星工程师, 积分 766, 距离下一级还需 34 积分
看你有没有钱了,用SC当然好呀。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1257帖子
五星工程师, 积分 1257, 距离下一级还需 1243 积分
消防穿管JDG可行不
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1255帖子
五星工程师, 积分 1255, 距离下一级还需 1245 积分
JDG钢管重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小,即电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1 倍,从而使施工***,装卸搬运带来了很大的方便。但壁厚降低机械强度下降,在地下室地面敷设需考虑地面沉降,还是SC为好。