QQ飞车里面的侧喷保护半径是怎样喷的?

办公楼和医院和旅馆可以用侧喷喷头吗?
大家先来看看GB(2005年版)关于侧喷是怎么样规定的?
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;4
自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
很多砖家以这条为准,说除了中危险级I级居室和办公室其它场合不可以用侧喷,那么酒店
医院等都不可以用侧喷了。
再来看看条文解释:
由强制性条文改为非强制性条文。本条提出了不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中,由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头,分别具有不同的使用条件和***方式。喷头的选型、***方式、方位合理与否,将直接影响喷头的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上***直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头作为一种类型,在国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法》GB
5135-93中有明确规定,即为“隐蔽***在吊顶内.分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种型式。”不同***方式的喷头.其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。为此,本规范不推荐在吊顶下使用“普通型喷头”,原因是在吊顶下***此种喷头时,洒水严重受阻,喷水强度将下降约40%,严重削弱系统的灭火能力。
边墙型扩展覆盖喷头的配水管道易于布置,颇受国内设计、施工及使用单位欢迎。但国外对采用边墙型喷头有严格规定:
保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;
顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物;
洒水应喷湿一定范围墙面等。
本条根据国内需求,按本规范对设置场所火灾危险等级的分类,以及边墙型喷头性能特点等实际情况,提出了既允许使用此种喷头,又严格使用条件的规定。
& 再来看一下设置喷淋系统的举例:
医院酒店办公等,可以划分为中危险一级,条文解释未明确说酒店
医院等不可以用侧喷,甚至提出中危险二级经过有关部门同意后也可以用侧喷,个人认为,医院 旅馆等建筑有满足喷水强度
侧喷有关喷湿对面墙高度的要求前提,完全可以采用侧喷。