钢筋闪光对焊得机理是用于梁板,柱可以用吗?在什么情况下用...

当前位置: >
& 钢筋闪光对焊连接规范 闪光对焊连接的钢筋运用到框架结构的梁上面,可以吗? - 搜...
钢筋闪光对焊连接规范 闪光对焊连接的钢筋运用到框架结构的梁上面,可以吗? - 搜...
收集整理:/ 时间:
闪光对焊连接的钢筋运用到框架结构的梁上面,可以吗? - 搜。不管是梁的上皮还是下皮都是允许搭接的,一般受拉区(梁上皮支座范围,梁下皮跨中范围)是不允许搭接的,闪光对焊只是钢筋搭接的一种方式,现在比较推荐采用机械连接尤其是较大直径的钢筋。 抗拉强度测试施工中是必须要有的。 具体的你可以仔细看看《混凝土结构设计规范》9.4节,在116页。是否用闪光对焊的钢筋进行***?有何规范?设计用何种连接方式就用哪种连接方式,注意看结构设计说明。常规用电渣压力焊。
用电渣压力焊较好在地下室负一层的梁钢筋闪光对焊搭接的要求,上面要回填土。闪光对焊是连接。上面要回填土也是上荷载,所以说回不回土对钢筋闪光对焊的要求是没有变化的。如果是十字梁的二根梁,当然焊接百分率是分开计算的,应该没有问题的。如果是十字梁中间的一根梁,应该看二根钢筋接头在梁的什么部位,总的钢筋根数是多少,这样才能计算焊接百分比的
和其它的一样钢筋闪光对焊是否适用于竖向受力钢筋的连接 闪光焊接的钢筋只能用于横向板筋.粱筋,及板墙筋,柱筋焊接用压力焊和套筒对接
自己建自己的房子我不知道,但规范上你用闪光对焊连接框架柱钢筋是不允许的。
关于这个问题规范上也没有明确规定钢筋闪光对焊同一拄截面最多能出现几根?我不知道柱子在几层,一般同一截面不能超过断面的百分之五十,具体看03G101-1图集吧!闪光对焊应该可以用于柱的焊接,因为柱一般按受压构件考虑。梁一般即受压又承受拉力。(梁钢筋可用闪光焊接)。闪光焊接的焊点即可承受拉力又可承受压力。
钢筋要错位搭接高度与钢筋直径有关系,不小于50cm, 同一柱截面最多能出现不大于主筋数量的50%,如柱受力复杂还有要求。
柱子用闪光焊的我没见过,通常是电渣压力焊,或机械连接(套筒)。那个根数没有规定,规范是指同一区段内接头面积百分率不得超。
柱子不管你是什么焊接方式,必须按照图集的要求来啊,上面没有区分焊接方式的
闪光对焊主要用在横向钢筋上面呀,如梁,柱钢筋接头大多用电渣压力焊的呀,而且钢筋要错位搭接,高度大于等于50cm25三级钢筋可以闪光对焊吗根据《砼结构设计规范》中要求,绑扎搭接宜用于受拉钢筋直径不大约25mm以及受压钢筋直径不大于28mm的连接,机械连接宜用于直径不小于16mm受力钢筋的连接,焊接连接宜用于直径不大于28mm受力钢筋的连接。
25三级钢筋可以闪光对焊吗
答:HRB400、HRBF400,直径25,可以闪光对焊。摘自《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012。?
当然可以了。基础柱子钢筋用闪光对焊把短钢筋加长,再用电渣压力焊焊。基础柱子钢筋用闪光对焊把短钢筋加长,再用电渣压力焊焊到柱子上,结果闪光对焊的接头进入了加密区,如何整改?答:如果规范或设计不同意这样做。此钢筋只好割了。换一根没有闪光对焊的钢筋,电渣焊上去。
在此钢筋上绑一根同直径的钢筋,长度从电渣压力焊处到底,和上部柱筋重新焊接。如果基础混凝土完成则采用植筋。
重新更换钢筋,规范不允许一根柱子出现多个接头,一般一个接头足矣!
加密区必要时可以用焊接或对旱同一规格钢筋可不可以采用:机械连接同时也采用闪光对焊呢。同一根不能同时采用两种不同的对焊方法,JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》。这个是规范
机械连接一般用于三级钢的连接,三级钢是不允许焊接的,而二级钢是不会有人采取机械连接的
实际应用中未见过使用机械连接的同时又使用闪光对焊!!钢筋闪光对焊时钢筋直径和电流的参数 一、施工准备 1.机械设备 常用的对焊机有UN1-25、UN1-75、UN1-100、UN1-150、UN17-150-1。 2. 各种规格钢筋级别必须有出厂合格证,进场后经物理性能检验,对于进口钢筋须增加化学性能检验,符合要求后方能使用。 3.作业条件 ⑴设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全规定,操作人员必须要持证上岗。 ⑵钢筋焊口要平口、清洁、无油污杂质等。对焊机容量、电压要符合要求。 二、操作工艺 1.对焊工艺 根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热一闪光焊。对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热处理措施,以改善接头塑性。 ⑴连续闪光焊:工艺过程包括连续闪光和顶锻。25钢筋能闪光对焊吗?有规范吗? 最佳***1:1、钢筋的对接焊接宜采用闪光对焊;其焊接工艺方法按下列规定选择: 1) 当钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在规定范围内,可采用 “连续闪光焊”; 2 )当超过规定,且钢筋端面较平整,宜采用“预热闪光焊”; 3) 当超过规定,且钢筋端面不平整,应采用“闪光--预热闪光焊”。 2、连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合规范规定。 3、闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器缀数等焊接参数。连续闪光焊时的留量应包括烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量; 闪光一预热闪光焊时的留量应包括:一次烧化留量、预热留量、二次烧化留量。有电顶锻。 最佳***2:规范规定大于等于25钢筋一般采用机械连接,不可以闪光对焊