plc的R复位线圈指令
查看: 937|
摘要: 符号:address ---(R)
参数 数据类型 内存区域 说明
BOOL I、Q、M、L、D、T、C 复位 说明:只有在前面指令的RLO为“1”(能流通过线圈)时,才会执行---( R )(复位线圈)。如果能流通过线圈(RLO为“1”),将把单元的指定地 ...
符号:&address&&&&& ---(R)
I、Q、M、L、D、T、C
说明:只有在前面指令的RLO为“1”(能流通过线圈)时,才会执行---( R )(复位线圈)。如果能流通过线圈(RLO为“1”),将把单元的指定&地址&复位为“0”。RLO为“0”(没有能流通过线圈)将不起作用,单元指定地址的状态将保持不变。&地址&也可以是值复位为“0”的定时器(T编号)或值复位为“0”的计数器(C编号)。MCR (主控)依存关系只有将复位线圈置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态并且复位线圈有能流通过,将把寻址位状态复位为“0”。如果MCR处于断开状态,则无论能流状态如何,单元指定地址的当前状态均保持不变。状态字:
实例:&&&&
满足下列条件之一时,将把输出端Q4.0的信号状态复位为“0”:①输入端I0.0和I0.1的信号状态为“1”时②或输入端I0.2的信号状态为“0”时。③如果RLO为“0”,输出端Q4.0的信号状态将保持不变。满足下列条件时才会复位定时器T1的信号状态:输入端I0.3的信号状态为“1”时。满足下列条件时才会复位计数器C1的信号状态:输入端I0.4的信号状态为“1”时。如果实例梯级在激活的MCR区之内:①MCR处于接通状态时,将按以上所述复位Q4.0、T1和C1。②MCR处于断开状态时,无论RLO的状态(能流状态)如何,Q4.0、T1和C1的状态均保持不变。