请各位大大帮我分析下电脑卡的王兆囯未接班原因分析

[硬件求助] 请各位大大们帮我看看机器,给点意见。
2012年十月份配的机器,一直玩的魔兽世界。由于新上线的魔兽世界6.0,也听从群里会员的意见说之前的GT610的显卡是入门级的,所以把显卡换成了GTX750,具体参数请看图,图一为魔兽效果开到优良时的帧数,图四为开到最低时的帧数,均还可以接受,但是一进副本就卡,有时候直接卡的技能都放不出来。图二为鲁大师测出数据,图三为魔兽运行时的温度,请各位大大帮忙指点指点,谢谢了~~~[img]./mon_/334_cc6.jpg[/img][img]./mon_/334_a465.jpg[/img][img]./mon_/334_c16.jpg[/img][img]./mon_/334_5.jpg[/img]
631+610连高性能APU都不如,不管CPU和GPU都是短板你就换了其中一个短板,另外一个还是短另外卡技能时的具体表现是什么,是技能延迟还是画面直接定格,还是帧数表现低下,不同表现原因也不同
[quote][pid=95362,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=1866922]至尊匹萨[/uid] ( 17:09):[/b]631+610连高性能APU都不如,不管CPU和GPU都是短板你就换了其中一个短板,另外一个还是短另外卡技能时的具体表现是什么,是技能延迟还是画面直接定格,还是帧数表现低下,不同表现原因也不同[/quote]就是帧数低,十几帧。
[quote][pid=95362,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=8342680]mrxiao155[/uid] ( 17:23):[/b]就是帧数低,十几帧。[/quote]CPU弱鸡,顶不住团队和插件的压力
[quote][pid=95362,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=1866922]至尊匹萨[/uid] ( 17:27):[/b]CPU弱鸡,顶不住团队和插件的压力[/quote]请推荐下,有必要升级么?
[quote][pid=95362,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=8342680]mrxiao155[/uid] ( 17:28):[/b]请推荐下,有必要升级么?[/quote]G3258,I5 4590,I7 4790K,主板要一起换看你钱包
清空3大件,关掉插件试试吧!这配置帧数不高可以理解,但卡得放不出技能完全不应该。后使用快捷导航没有帐号?
查看: 398|回复: 7
新人欢迎积分1 阅读权限30积分237精华0UID7771274帖子金钱20 威望0
Lv.3, 积分 237, 距离下一级还需 13 积分
UID7771274帖子威望0 多玩草16 草
上周JD打了5分27秒,打JD前忘卡铁盾导致斩杀阶段没有享受到加速= =。烈焰菇不知道在什么时候使用所以放弃。全程打3600+不是很高。主要看了下居然重伤排第一。有点不可思议,YY掉到了第三。想请教下我得问题在哪,还有没有提升的空间。
新人欢迎积分1 阅读权限90积分7108精华0UID8859480帖子金钱9923 威望-3
雕刻一梭时光,只为多看你一眼
UID8859480帖子威望-3 多玩草228 草
重伤 或者 YY 第一 我表示很正常.......
烈焰菇SX 阶段吃
一别之后,二地相悬,只说是三四月,又谁知五六年。七玄琴无心弹,八行书无可传,九连环从中断,十里长亭望眼欲穿。百思相,千挂念,万般无奈把她怨。
新人欢迎积分0 阅读权限50积分1746精华0UID6052340帖子金钱328 威望0
Lv.5, 积分 1746, 距离下一级还需 754 积分
UID6052340帖子威望0 多玩草20 草
提升的空间太大了,什么JD爪子啊项链啊 腿啊戒指啊都不是毕业的,先提升装备再说吧。
传说中的好人
新人欢迎积分1 阅读权限60积分2503精华0UID1819870帖子金钱2890 威望0
传说中的好人
Lv.6, 积分 2503, 距离下一级还需 2497 积分
UID1819870帖子威望0 多玩草20 草
楼猪的插件不错& &挺好看的
小怪兽,嗷呜
新人欢迎积分1 阅读权限60积分3904精华0UID3097135帖子金钱1813 威望3
Lv.6, 积分 3904, 距离下一级还需 1096 积分
UID3097135帖子威望3 多玩草119 草
?的凤凰座DPS战士
Lv.9, 积分 29661, 距离下一级还需 5339 积分
UID126254帖子威望10 多玩草8210 草
打第一的贼输出时间4分50秒,你的输出时间4分40秒
PS..楼主的斩杀..是不是少了点
只有我最摇摆!强力摇摆! ...
Lv.5, 积分 2369, 距离下一级还需 131 积分
UID6769757帖子威望0 多玩草10 草
英勇打击伤害低了。。个人感觉、
新人欢迎积分1 阅读权限50积分1225精华0UID5380753帖子金钱276 威望0
Lv.5, 积分 1225, 距离下一级还需 1275 积分
UID5380753帖子威望0 多玩草79 草
LZ换主慢 副快吧 弄的宏很轻松
助人为乐奖
助人为乐奖
初级人缘勋章
初级人缘勋章
原创先锋勋章
原创先锋勋章
需要金钱:1100
手机盒子客户端点击或扫描下载
Powered by电气工程分区
查看: 1564|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
工厂新建配电房,10KV线路供电.高压配电柜是20KV/10KV通用的,目前线路电压10KV.变压器二台,1600KVA和800KVA各一台,低压柜之间无联络.工厂送电后运行是正常的,突然有一天全厂断电了,配电房查看到是二台低压总开关都跳了.再次合闸后运行又正常了.过了大概一个月,又出现了这种情况.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关是带瞬时欠电压脱扣的.后来让成套厂把总开的瞬时欠电压脱扣器改成了延时欠电压脱扣器.运行正常.过了大概一个多月,早上9点左右,工厂正在上班,灯突然暗了一下,大概1秒,开着的电脑也都重启了,工厂部分机台设备停机了.灯暗了一秒后又亮了,电脑重启后运行也正常,停机的设备再启动也是正常的.低压配电柜总开关未跳闸.还是合闸状态.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关未跳是因为改装了延时欠电压脱扣器,断电时间1秒,脱扣器延时3秒,重新来电后脱扣器恢复得电,所以未跳闸.打***给供电局调度中心问我们连接的线路有没出现故障再重合闸,供电局查后回复线路无故障.请各位大大帮我分析下出现这种情况可能的原因.......现在还没有全部正式生产,等全部正式生产后这样突然停电会对公司造成很大影响...因为分析不出断电原因.来论坛请大家帮忙....
打赏:10土木币0工程点
tank-----no.1
听众数收听数自我介绍从24V的plc到220kV的GIS ,俺学到很多东西。
在变频器的节能应用,小电流系统的接地方式,工业抗晃电,备自投、保护逻辑,继电保护配置,整定计算等方面有点心得。
最后登录注册时间主题精华2积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
是系统晃电 造成进线 开关欠压脱扣跳闸造成低压母线全部失电。
低压进线 开关是不建议设欠压保护的,所以,也不要延时了,直接取消更可靠。


从24V的plc到220kV的GIS ,俺学到了很多。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6266帖子
四星高级工程师, 积分 6266, 距离下一级还需 734 积分
原帖由 zouhuijie 于
22:19 发表
是系统晃电 造成进线 开关欠压脱扣跳闸造成低压母线全部失电。
低压进线 开关是不建议设欠压保护的,所以,也不要延时了,直接取消更可靠。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
谢谢。 。系统晃电又是因为什么引起的呢?供电电网不会这么不稳定吧
听众数收听数自我介绍从24V的plc到220kV的GIS ,俺学到很多东西。
在变频器的节能应用,小电流系统的接地方式,工业抗晃电,备自投、保护逻辑,继电保护配置,整定计算等方面有点心得。
最后登录注册时间主题精华2积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
我所在的省网,220kV系统平均每天有5次线路重合闸事件。听起来是不是不敢相信,呵呵,但是这是统计的事实
你们是35kV的进线,那晃电的可能就更大了!不过你们不是连续生产企业,对抗晃电的要求肯能不会很高。
从24V的plc到220kV的GIS ,俺学到了很多。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分635帖子
一星工程师, 积分 635, 距离下一级还需 15 积分
系统电压的突然降低,是无法进行人工控制的,能做的只是减少系统内的短路故障,那么只有加强对设备的监控。
若有疑问请联系QQ或站内短信,竭诚为你服务
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1390帖子
五星工程师, 积分 1390, 距离下一级还需 1110 积分
晃电,是正常现象--或者说是只能被动接受的现实。
非连续性生产的企业,到无所谓。楼主的企业应该是,取消低电压保护(用处不大,基本无用!),比较稳妥。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
你可以向你附近的企业打听一下,如果他们也有同样的现象,那就可以排除配电柜的问题,要不就要检查配电柜,可能是哪里有绝缘损坏现象
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分1068帖子
四星工程师, 积分 1068, 距离下一级还需 32 积分
这是电网中的低电压晃电,你们把低压侧的总开关改为带延时的失压脱扣是对的,没办法解决电网中的问题,只能针对你厂的具体情况解决这种种晃电造成的不利影响,对于照明无所谓,瞬间暗一下,不会造成太大影响,对于重要的电脑类负荷,可以考虑加UPS,对于生产设备,如果是接触器失压释放,可以考虑在接触器线圈回路里加装一只QCJ接触器节能模块,一方面有节能效果,另一方面有抗晃电的效果,瞬间低电压,接触器能保持吸合不释放,能把这种晃电造成的损失降低,关于“QCJ接触器节能模块”,你可以在百度里搜索一下。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

参考资料

 