格力变频空调r410压力(R410)在定频状态下的系统压力

2011年B级维修人员试题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2011年B级维修人员试题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢注册日期:
来自:上海虹口区
前几天百思买了台富士通变频12LHC的1。5匹冷暖空调,今天上门***一切顺利,工人想走的时候我忽然想起以前***同样品牌同样系列空调的时候,***工特意抽了真空,然后叫我确认的,而今天却没有。
我问工人,他们说没关系的,我当场表示不行,他们答应我第2天来帮我抽,估计抽真空的工具都没带,今天他们说***了5、6家了,没一家要抽的,看来给忽悠的人很多啊。
后来我***给富士通、百思买,都确定要抽真空,***工大概国庆生意太好想多拉点米,所以偷懒。
下面是网上查到的文章,不抽真空会有很多问题,大家请务必注意:p
----------------------------------------------------------------------------
如果你愿意花钱买回只有80%额定能力的空调,不要看此贴!
如果你不先学会如何监督抽真空,就会像下帖的楼主一样被忽悠:
http://****/viewthread.php?tid=1216238
http://****/viewthread.php?tid=1221408
http://****/viewthread.php?tid=1178811
http://****/viewthread.php?tid=1070970
http://****/viewthread.php?tid=1130799
这要从目前空调***的队伍素质谈起。
目前全国范围内的空调***维修工所装备的仪表是不多的,最奢侈的,被人称作为“老师傅”的才会有一块压力表(双头的)、一块温度计再加上一只钳形电流表。他们靠计件制养家糊口,***时在用户家呆的时间越短,收入越高。所以就在全中国流行着这种对用户利益损害最大的***方法是:(原图片见http://****/viewthread ... ge=1&highlight=)
[广告]: &&& 家电产品投诉找本论坛***中心 &&&
--------------------------------------------------------------------------------
谈谈我为什么建议用户***变频空调一定要抽真空???
图片附件: [实测表明,这种方法会导致用户空调内的氟里昂大量流失] 垃圾变频排空气.jpg ( 16:04, 48.97 K)
也就是说,无论你买什么品牌的空调,有99%的可能遇到的是使用上述***方法的工人。
使用上述方法,对于***工要求不高,一个未经多少培训的农民,半天就学会了。商家为挣昧良心的钱,大量选用农民工。对***工来说,这方法操作极其方便,,一般在一分钟内就可完成接管排气的全过程。对提高每天的收入也有好处,所以***工也最喜爱这种方法。
但是,我的实测表明,这种方法会导致用户空调内的氟里昂大量流失,一般的操作情况下会让10%以上的冷媒流入大气污染环境,并导致用户的机器只能达到额定能力的80%以下,也就是说用户花了35机的钱,在这种***法下,可能装上的是一只25机。
被这种方法祸害的人不计其数,在中国有高达数千万用户,但是绝大多数空调用户往往无法检测出自个受到的损害。
个别有能力检测的用户发现了问题,不是导致退机就是导致非常复杂的重新抽真空定量重加(这只有在极少数的大城市如上海才有个别厂家的售后服务能做到)。
这是用户最新的体验:http://****/viewthread ... age%3D1#pid
这是海信2588因此退机的例:http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
这是松下E因此退机的例子:
http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
这是松下E因此缺氟,最后不得不加液的例子:
http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
事实上,由于售后没有定量加液的设备,加液会出现加得过多(例如多加入20%,导致工作不正常等),这是松下E尚未表现出正常状态的例子:
http://****/viewthread ...extra=&page=1
这是大金空调因***不良,因此抽真空重新换氟加液的例子(全国只有大金的售后有此设备和本事):
http://****/viewthread ... hlight=%B4%F3%BD%F0
大金空调因***不良,因此抽真空重新换氟加液,用户感谢大金的贴子
http://****/viewthread ... age%3D1#pid
这是日立柜机变频机,返修机,采用钢瓶排空法后仍表现为缺氟,达不到额定能力的测试:
http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
这是日立柜式变频机,因缺氟后重新加氟导致机器工作不良的例子:
http://****/viewthread ... &extra=page%3D1
这是三洋变频,采用直排法后两机表现差距很大的例子:
http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
这是三洋变频,缺氟后找不到加氟标准的经历:
http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
综上所述,不采用抽真空排空气法,用户十有八九会遇到机器达不到额定能力的情况。
当然,也还有部分用户因***工采用了从气门芯排空气的办法,对机器的影响会小一些,一个有责任心的技术熟练的***人员采用直排法也可以保证空调正常工作。而一个没有责任心的技术熟练的***人员和民工一样,最有兴趣采用的是最垃圾却最省事的拧螺帽直排法。
图片附件: [从气门芯排空气的办法,对机器的影响会小一些] PICT4308.JPG ( 16:04, 77.98 K)
对用户而言,根本无法鉴别上门来的***人员是不是有能力又有兴趣和热忱确保空调正常工作。
如果说用户愿意花36机的钱买一台26机回来,倒也无可厚非。如果说用户想实实在在地花36机的钱买回来一台能达额定能力的36机,则还是抽真空好:你有八成的机会避免上述惨剧在你身上发生。有些懒是不能偷的,有些便宜是不能占的。
抽真空***很麻烦,但这是最不能偷懒之处,是最能保障用户利益的***法。
抽真空***是让民工学会规范***的最佳方法。如果用户对***工有同情心,在抽真空***时给***工一点补偿,也就是在鼓励***工采用抽真空***法,对净化空调***的恶劣环境有贡献。
抽真空***法见APOLLON 的帖:
http://****/viewthread ... ge=1&highlight=
但是,抽真空难过***,在中国居然是新鲜事物,很多***工搞不来,错误操作,损害用户利益:
http://****/viewthread ... &extra=page%3D3
操作工犯的常见错误是:
1、抽真空前用内六角扳手打开了空调上细管侧的阀门,导致真空泵把冷媒抽到大气中去,降低空调的能力。
2、抽好真空时没有用内六角扳手打开了空调上细管侧的阀门就摘管子,导致空气和真空泵机油回流进空调,给机器带来非常大的危险。
外行如何监督抽真空***?强烈建议!!!
1、***前问***工要内六角搬手。
2、呼*********:抽真空前决不得用内六角扳手,摘管子前一定要先用内六角扳手。
3、让***工喊上述口号给你听。
4、抽真空后,***工要去停真空泵时把内六角扳手还给***工,要他在摘跟空调之间连接的管子前先用内六角扳手开阀门。
抽真空前坚决不能让***工用这个搬手!!!
坚决要求***工在摘下真空泵跟空调之间连接的管子前先用这个搬手扳开二通阀和三通阀!!!
APOLLON抽真空安全手册,强烈建议!!!
http://****/viewthread.php?tid=1031378&highlight=
注册日期:
来自:上海虹口区
***代表的是家+电论坛地址
注册日期:
来自:上海虹口区
注册日期:
来自:上海静安区
顶技术贴!!!支持!!!严重支持
家里马上就要装两个新冷媒的空调了
坚持、忍耐、努力……为了更好的明天
注册日期:
来自:上海闸北区
装修里的学问真是多!!装修之前人人都要恶补一番各方面装修知识,连电器知识都要恶补,真不省心呀....
注册日期:
来自:上海
工分:1138
上当了,研究了网上的资料,没抽真空开机,空气已经混入冷媒中了,再抽真空已经没用了,要全部把冷媒抽空后重新填充,全上海就大金有现场操作的设备,其他品牌只有去厂里弄,刚看了说明书上明确要求是抽真空的,而且时间不少于25分钟,警告不得混入空气,否则可能影响压缩机并有可能爆裂伤人.
我觉得向百思买要求更换新的是外机,毕竟只买了3天,大家等我消息.
只想找一个在我失意时,可以承受我的眼泪在我快乐时,可以让我咬一口的肩膊。
注册日期:
来自:上海
工分:7616
最初由第4楼 的 arsura 发表:装修里的学问真是多!!装修之前人人都要恶补一番各方面装修知识,连电器知识都要恶补,真不省心呀....
每次都要做功课,
注册日期:
来自:上海松江区
普通空调需要抽真空吗?
注册日期:
来自:上海杨浦区
我们的大金空调没有抽真空,昨天来装的三菱电机抽了...希望大金不会有啥问题
Sophie宝宝快快乐乐的长大哦
注册日期:
来自:上海虹口区
从来不知道,还有这事...
注册日期:
来自:上海闸北区
工分:1015
好贴。***是什么
注册日期:
来自:上海闸北区
工分:1016
新冷媒一定要抽的,旧的就看自己需要了,抽了比不抽好
注册日期:
来自:上海浦东新区
啊????不会吧 家里***了奥克斯的变频空调 也没见***工人抽真空啊 不抽真空是不是代表没有变频效果了啊??????
注册日期:
来自:上海黄浦区
我家买的是大金的新冷凝空调,苏宁的***工说一定要抽真空的,抽了20分钟左右吧.
注册日期:
来自:上海闸北区
工分:4697
我买的格力绿景园变频空调1.5P,要抽真空吗?
圆子,好好吃饭,乖乖睡觉,健康快乐的长大,我们都爱你
注册日期:
来自:上海浦东新区
我买三菱的变频,是抽真空的~~
注册日期:
来自:上海静安区
今天早上装了大金的空调,苏宁的***师傅,设备很专业,真空抽了20分钟(我自己掐表的)。
新冷媒一定要抽真空!
坚持、忍耐、努力……为了更好的明天
注册日期:
来自:上海静安区
最初由第14楼 的 yueyue922 发表:我买的格力绿景园变频空调1.5P,要抽真空吗?
关键看你机器的冷媒,老冷媒不一定需要,新冷媒一定需要抽真空
坚持、忍耐、努力……为了更好的明天
注册日期:
来自:上海闵行区
新冷媒一定要抽,
因为新冷媒不是单一成分,
是混合成分,
如果采用排气法,不能保证新冷媒里面混合物的比例,会导致制冷能力下降。
注册日期:
来自:上海
注册日期:
来自:上海普陀区
其实正规***都要抽真空。 不抽真空是为了求快。特别在黄金周这种跑量的时候。
注册日期:
来自:上海虹口区
我又来了,最后处理结果是给我换了新的室外机,投诉过去他们没2话就给我换了,他们反正也是退到厂里去的。
滑稽的是,给我换外机的时候,竟然发现延长的铜管焊接有洞,导致漏掉一部分冷媒。又给我补冷媒重新焊管子抽真空,总算弄好了,后面来的据说不是***工,是维修工,技术好很多,他们说***工就是图快,可以多拿钱,他们也很痛恨这种行为,因为坏了要他们修的,回去估计要扣掉***工2、300块钱
注册日期:
来自:上海浦东新区
我家两台大金好像都没抽,已经一年多了,晕死啊。。。看来是没希望重新搞了
嘿嘿,偶是小童宝哦~~
注册日期:
来自:上海徐汇区
工分:3488
注册日期:
来自:江苏徐州
楼主啊楼主,你怎么不早点发帖子呢?我十七号装的空调,五星买的美的空调。不知道现在还能不能在抽真空了
注册日期:
来自:上海
当初第一次装R410的时候 SB农民工未按操作流程做(我没看见)
事后测温差测出来有问题 后来投诉找了维修工过来 毛六十岁的老法师指导
重新抽再灌才搞定的
铃铛铃铛 健健康康
注册日期:
来自:上海虹口区
没抽真空开机后再抽没用了,因为空气已经混进去了,只有把冷媒全部抽空再重新灌,一般只有厂里能做了
注册日期:
来自:上海
工分:2593
最初由第26楼 的 十年如梦 发表:没抽真空开机后再抽没用了,因为空气已经混进去了,只有把冷媒全部抽空再重新灌,一般只有厂里能做了
什么是冷媒?新冷媒是什么老冷媒是什么?
那些论坛的***是什么?
定频的空调也要抽真空***码?
注册日期:
来自:上海黄浦区
同问,定频空调的话还需要抽真空吗?
我们的宝宝出生啦
注册日期:
来自:江苏苏州
工分:1203
最初由 的 十年如梦 发表:前几天百思买了台富士通变频12LHC的1。好帖! 顶一记! 非常感谢楼主分享知识! 希望更多的人能够看到!
我家就是因***工错误操作导致重新抽真空定量加液, 很麻烦的, 现在出现两个问题, 不知该如何解决?
压力抽不到-0.1mpa, 只有-0.05mpa, 也就是一半, 抽了20分钟还是抽不到-0.1mpa,
麻烦各位DX能帮我分析一下原因吗?
大家认为只抽到-0.05mpa的话
是否有问题啊?
做保压时压力有点变化, 一开始时是-0.05mpa, 等关阀门后, 大约过了5分钟左右,压力变为-0.04mpa了, 不过从5分钟到15分钟这一时段里,压力一直维持在-0.04mpa, 师傅说一开始的压力变化属于稳定期, 是正常的, 不过我还是有点担心,
烦请各位DX能帮我看看这样是否有问题啊?
以上两个问题麻烦各位DX帮忙看看好吗?
非常感谢!!!
你需要登录后才可以回贴||||||||||
||||||||||
查看: 2861|回复: 6
今天***变频空调测试一下r410压力
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&空调是海尔的,因***是发现粗管阀帽拧开时有制冷剂和冷冻油喷出,怀疑系统泄露,检查阀芯未关闭完,先把阀芯关闭抽真空,然后大小阀芯全开平衡压力17kg,室内温度34度,室外不知。
& &空调开机后显示f6,查是环温传感器故障,更换后平衡压力升至近18kg,再次启动空调刚开始迅速降至4kg,然后升至5kg稳定了一段时间又升至6.5kg左右,又升至9kg多一点,又过了几分钟升至10kg保持了几分钟看到室内机制冷良好并且有水流出时就关闭小阀待压力降至接近零时关机,就取下压力表没有继续测试了。
&&我想说如果不定量加,很不容易加准,尤其初学者。
阅读权限50
在线时间 小时
你这样取表是不是容易进空气?还费事!
阅读权限55
在线时间 小时
明天客户说,空气开关跳了
阅读权限20
在线时间 小时
看清楚是接近零,内部压力大于气压,挂机没有空开,呵呵。
阅读权限25
在线时间 小时
是的不用电子秤 是很难加变频的氟。如紧急情况可以一边看室内机结露情况 慢慢加氟。
阅读权限35
在线时间 小时
牛逼,410压力你都知道?
阅读权限20
在线时间 小时
我不知道?有表呢。
( 鄂ICP备号-1 )&&