约克多联机维修手册缺相如何解决

格式:PDF ? 页数:170页 ? 上传日期: 04:47:35 ? 浏览次数:49 ? ? 760积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

约克中央空调维修迅速解决压縮机,风扇蒸发器故障,中央空调维护中的常见问题


  1.中央空调不工作:

  (1)检查电源是否通电;检查是否还有电但没有电

  (2)检查冷却塔是否工作;

  (3)检查水流开关是否正常;不正常,试着调整它

  (4)检查控制电源的保险丝是否断开;如果是这样,修理前应调查原因

  (5)如果出现反相或缺相故障,需要专业师傅进行维修

  约克中央空调维修,迅速解决压缩机风扇,蒸发器故障!

  2.压缩機不运行:维护方法

  (1)压缩机运行时发出异常声音;检查声源并修理。

  (2)压缩机运行时电机线圈过热;检查散热或其他故障。

  (3)壓缩机绕组接地

  (4)压缩机工作时,高低压不正常预约主控维修。

  约克中央空调维修迅速解决压缩机,风扇蒸发器故障!

  3.风扇无法运行:维护方法

  (1)主控开关接触不良;增加接触,让它正常运行

  (2)风机电机线圈损坏;重新连接或更换。

  (3)风机电机皮帶轮松动;再紧一点

  (4)风扇驱动皮带脱落,停止运行并重新***。

  约克中央空调维修迅速解决压缩机,风扇蒸发器故障!

  4.压缩机频繁启停:维护方法

  (1)室温控制箱设置不当;它需要重新***。

  (2)环境温度过高;疏通周围环境不影响空气的扩散。

  (3)冷凝器是否太脏;定期清洁

  约克中央空调维修,迅速解决压缩机风扇,蒸发器故障!

  5、蒸发器结霜:维护方法

  (1)检查制冷压仂表是否正常;

  (2)检查回风除尘网是否脏;如果是的话经常清洁并保持清洁。

  (3)检查风扇是否反转;如果是则需要修改。

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介 资料包含机组简介,技术参数电气原理图,部件介绍机组***,机组维修故障判断与排除等内容。  

空气调节的主要内容: 1 湿空氣的物理性质及焓湿图 2 室内空气参数确定及建筑热工要求 3 空气调节得热量及冷负荷计算 4 空调系统(风系统)分类及特性 5 空调冷热源设备 6 空調水系统设计 7 空调系统自动控制 8 空调系统消声隔振 9

以下是部分内容展示详细请下载: 工程规模:本工程分为南、北座。本子项为北座為地下两层,地上二十六层的办公性质建筑建筑高度为99.9米,建筑面积为67032平方米属一类高层公共建筑。地下一、二层为汽车库、设备用房等地上一层为商业用房、办公大厅及消防控制室,二、三层为商业用房、办公四~二十六层为办公。 施工范围:施工图所涵盖的全部內容:中央空调机组、末端设备***及其附属管道风管的制作、***、调试(中央空调机组、空调末端设备、冷却塔、锅炉设备为甲供)  案例图片   工程成本造价控制目标  &nb

暖通空调全面培训,pdf格式261页。 主要内容: 1、采暖通风与空气调节工作原理、分类; 2、热负荷、冷负荷與湿负荷计算; 3、全水系统; 4、蒸汽系统; 5、辐射采暖与辐射供冷; 6、全空气系统与空气——水系统... 图片展示:  冬季采暖室外计算温度和冬季通风设计温度  围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法  设备散热形成的冷负荷  夏季空调新风冷负荷计算  全水空调系统与热水采暖系统嘚特点&nbs

本资料为通风空调工程施工工艺汇总含13个分项,共13个word文档 大致内容: 001_金属风管制作工艺 002_非金属风管制作及***工艺 003_风管部件制莋工艺 004_风管及部件***工艺 005_风管及部件保温工艺 006_空气处理室***工艺 007_风机盘管及诱导器***工艺 008_消声器制作与***工艺 009_除尘器制作与***笁艺 010_通风机***工艺 011_制冷管道***工艺 012_制冷管道保温工艺 013_通风与空调系统调试工艺&nb

  • 高度类别:单层建筑,多层建筑

 本图纸为江苏澄星大厦***暖通空调设计施工图。 设计依据 1. 建设单位提供的设计任务书及有关设计要求 2. 本院建筑专业提供的建筑专业图纸 3. 有关国家规范及技术措施 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB ) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

[高校出品]288页整套空调工程课程详解pdf格式,288页 空调定义: 鼡人工的方法控制室内空气温度、相对湿度、流速、清洁度(洁净度、新鲜程度)、压力、气味等,满足人体舒适、健康要求及生产工艺偠求一般方法:把一定量经过处理的空气送入空调房间,吸收余热、余湿、稀释有害物浓度、保持空气新鲜然后排出或循环使用。 图爿展示:   变风量系统示意图  空气除湿机  空气处理过程  空-水系统  空调负荷计算及送风量确定  空调

主要内容: 1、热工学:包括热力学第一第二萣律;水蒸汽和湿空气;气体和蒸汽的流动;制冷空调基础等 2、工程流体力学及泵与风机:包括流体动力学;流体阻力和能力损失;管道計算;特定流动分析;泵和风机与网络系统的匹配等 3、热工测试技术:测量技术基本知识;温度测量;压力测量;流速测量;流量测量;熱流测量等           

以下是部分内容展示详细请下载。  工程范围 通风及空调工程 1、提供螺杆式冷水机组和风冷螺杆式热泵机组设备 2、提供平板式热交换器,冷却塔冷冻水泵,冷却水泵 3、提供完整的冷冻水,冷却水补充及膨胀水,冷凝排水系统 4、提供所有空气处理机组,噺风处理机组及风机盘管 5、提供完整空气分配系统。 6、提供所有通风系统 7、提供消防排烟系统。 8、提供完整保温隔热设备 9、提供所囿消减噪声设备。 10、提供完整软化水系统及空调水处理系统 11、

工程概况  本工程为武汉长江供水实业股份有限公司供水服务综合楼项目空調***工程,本工程总建筑面积: 27203 平方米其中地下面积9412m2,共两层为车库;地上面积17791m2,共15 层为办公、会议用房,建筑高度64.5m为一类高層建筑。  武汉长江供水实业股份有限公司供水服务综合楼项目空调***工程计划开工日期为2016 年05 月01 日计划完工日期为2016 年09 月30 日(具体完工日期以实际竣工验收为准)。根据目前现场实际情况我方编制的施工进度计划详见附件一:武汉长江供水实业股份有限公司供水服务综合樓项目空调***工程施工进度计划。&nbs

中央空调与现代建筑、工农业生产息息相关尤其是现代建筑, 中央空调已是不可缺少的设施之一通常我们所说的中央空调是指中央空调机组、空气处理末端及控制等设备组成的空调系统。  中央空调系统的功能是对一个建筑物(群) 鉯集中、半集中的方式对空调区域的空气进行净化(或纯化) 、冷却(或加热)

本资料为 通风空调工程施工图识读及预算编制,pdf格式147页。 主要内容: 通风空调工程基本知识 通风空调工程常用设备及部件 通风空调工程施工图的组成与识图 通风空调工程施工图预算的编制 工程預算实例 基本要求: 1、了解通风空调工程基本构成、常用设备及 部件; 2、掌握通风空调工程施工图的识图和施工图

以下是部分内容详细請下载。  第一节 编制依据及采用标准 一、工程概况: 1、工程名称:荣城市体育场、体育馆中央空调***工程 2、建设地点:海湾路西悦湖蕗南 3、建设规模:约m2 一、方案编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)工程勘察资料:地形、地貌、(工程)气象等自然条件; (四)现行规范、规程: 1、《采暖通风与空调调节设计规范》  2、《制冷設备、空气分离设备***工

【简介】本资料为给排水暖通电气管道空调识图,PPT格式共87页。 【相关内容】 第一章 管道工程识图基础知识 第②章 建筑给排水工程识图与施工工艺 第三章 采暖工程识图与施工工艺 第四章 建筑电气工程识图与施工工艺 第五章 通风空调工程识图与施工笁艺  给排水暖通电气管道空调识图   给排水暖通电气管道空调识图  给排水暖通电气管道空调识图  给排水暖通电气管道空调识图  给排水暖通电氣管道空调识图  给

资料为中央空调系统设计与预算讲义(44页)PPT格式。 简介:空调系统的分类并不是绝对的比如严格地说,风管机实际仩属于冷媒机;同时某种空调系统又可以分为很多种形式比如风管机就有一拖一、一拖二、一拖多等形式,也有整体风管机和分体风管機之分也有定频风管机和变频风管机之分,也有高静压和低静压之分 目录: 常用的空调计量单位及其换算 中央空调系统分类 常见空调系统的特点和比较 空调系统的选型 相关图片:  中央空调系统设计与预算讲义(44页)  空调系统的分类  

以下是部分内容展示,详细请下载: 工程简介本工程为美丽商务酒店及商务中心中央空调系统工程 根据设计,采用中央空调夏季送冷气,冬季不采暖冷源由地下层冷冻机房提供7℃冷冻水.商务酒店及商务中心B幢的建筑面积约15000m2,其中空调面积约夏季设计总冷量为2129.9KW,平均面积指标为235.5W/m2主机选用美国螺杆式冷水機组YSCACAS25CEE(234RT)两台,冷却塔选用马利冷却塔225m3/h两台冷冻水泵采用上海凯泉KQL150/285-18.55/4三台(两用一备),冷却水泵采用上海凯泉KQL150/285-18.55/4三台(两用一备

参考资料

 

随机推荐